<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179307#M30271</link>
    <description>Wenn meine Vitocal222 warmes Wasser erzeugt steigt seit einiger Zeit der Druck am Druckminderer des Hauswasseranschlusses bis auf 9,5 bar. Das KFR-Ventil wurde schon überprüft. Hat nichts gebracht. Gibt es in der Vitocal 222 ein Teil welches verhindern soll dass sich Druck zurück in die Trinkwasserleitung aufbaut und defekt sein kann ?</description>
    <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 18:55:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thorheu</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-27T18:55:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179307#M30271</link>
      <description>Wenn meine Vitocal222 warmes Wasser erzeugt steigt seit einiger Zeit der Druck am Druckminderer des Hauswasseranschlusses bis auf 9,5 bar. Das KFR-Ventil wurde schon überprüft. Hat nichts gebracht. Gibt es in der Vitocal 222 ein Teil welches verhindern soll dass sich Druck zurück in die Trinkwasserleitung aufbaut und defekt sein kann ?</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 18:55:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179307#M30271</guid>
      <dc:creator>Thorheu</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-27T18:55:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179441#M30314</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thorheu,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 10:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179441#M30314</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-28T10:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179493#M30336</link>
      <description>Hallo, die Serien Nr ist 7502079401246104&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Unterstützung</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:11:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179493#M30336</guid>
      <dc:creator>Thorheu</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-28T15:11:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179535#M30353</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Nummer, bei deiner Wärmepumpe sitzt die Trinkwassersicherheitseinrichtung mit Rückflussverhinderer bauseits. Dementsprechend muss dort der Fehler sitzen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179535#M30353</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T05:44:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179540#M30356</link>
      <description>Also bleibt nur ein Defekt am KFR-Ventil oder hätte der Heizungsbauer noch einen weiteren Rückflussverhinderer verbauen müssen?</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:07:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179540#M30356</guid>
      <dc:creator>Thorheu</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T06:07:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal222 Druckanstieg bei Warmwassererzeugung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179553#M30361</link>
      <description>&lt;P&gt;Zwischen Druckminderer und Speicher sitzt in der Regel nur ein Rückflussverhinderer.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:46:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal222-Druckanstieg-bei-Warmwassererzeugung/m-p/179553#M30361</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T06:46:47Z</dc:date>
    </item>