    <description>&lt;P&gt;Hallo Stefan,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Die Luftzufuhr wuerde ueber dem Gartensitzplatz liegen ...&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Saugseite ist normalerweise immer etwas leiser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn zwischen der WP und dem&amp;nbsp; Wand Durchlass&amp;nbsp; mind.&amp;nbsp; 1m Meter ist kann kann man da problemlos einen Schalldämpfer einbauen, der den Schallpegel in Abhängigkeit von der Frequenz um 7 bis 45 dB verringern kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:37:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-21T12:37:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 262A Lautstärke im Aussenluftbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178638#M29971</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab den &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-laut-ist-die-Vitocal-262-A-im-Umluftbetrieb/td-p/136091" target="_self"&gt;Beitrag&lt;/A&gt; über die Lautstärke im Umluftbetrieb gelesen: Ist wohl in der Tat etwas lauter (T2W-ze Schallleistungspegel 57dB(A)) als der Vitodens 300 (51dB(A)). Fuer mich kommt aber nur Aussenluft Betrieb in Frage, und dann geben sich die beiden innen nicht viel: Schall-Leistungspegel im Aussenluft Betrieb - innen: 53dB(A).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich etwas beschäftigt: Der Pegel im Außenbereich: 64dB(A) scheint mir echt laut zu sein ...?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Luftzufuhr wuerde ueber dem Gartensitzplatz liegen ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Schalldruckpegel in 3m Abstand tönt deutlich entspannter (46dB(A) =&amp;nbsp; leise Unterhaltung), aber ich kann die beiden Zahlen nicht wirklich ins Verhältnis setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann helfen? Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 19:46:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178638#M29971</guid>
      <dc:creator>Stefan_E</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-20T19:46:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262A Lautstärke im Aussenluftbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178708#M30008</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stefan,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Die Luftzufuhr wuerde ueber dem Gartensitzplatz liegen ...&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Saugseite ist normalerweise immer etwas leiser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn zwischen der WP und dem&amp;nbsp; Wand Durchlass&amp;nbsp; mind.&amp;nbsp; 1m Meter ist kann kann man da problemlos einen Schalldämpfer einbauen, der den Schallpegel in Abhängigkeit von der Frequenz um 7 bis 45 dB verringern kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:37:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178708#M30008</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-21T12:37:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262A Lautstärke im Aussenluftbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178879#M30094</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, qwert089 - gibt's dabei irgendwas zu beachten (ausser dem Durchmesser)? (Einen Link hast Du ja schon im &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-laut-ist-die-Vitocal-262-A-im-Umluftbetrieb/td-p/136091" target="_self"&gt;andern Thread&lt;/A&gt;&amp;nbsp;gesetzt). Die sollen ja irgendwie den Luftstrom beeinflussen ... Die Installationsanleitung ist nicht spezifisch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 19:32:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178879#M30094</guid>
      <dc:creator>Stefan_E</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T19:32:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 262A Lautstärke im Aussenluftbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-262A-Lautstaerke-im-Aussenluftbetrieb/m-p/178880#M30095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stefan,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Anschluss-Set für die Luftkanäle müsst die Nummer&amp;nbsp;ZK03024 haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du nach "Vitocal 262A ZK03024" googlest sieht man das Set&amp;nbsp; hat Anschlüsse für 160mm Rohre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dementsprechend müssten auch die Wickelfalz-Rohre und der Schalldämpfer in 160mm gekauft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>