<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178356#M29809</link>
    <description>&lt;P&gt;OK, also aktivierst du die Funktion (3). Du musst aber die (4) aktiveren und somit beide Kontakte schließen. Nur dann kommt der Durchlauferhitzer mit hinzu.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:07:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-17T09:07:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178116#M29670</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich gebe meiner Anlage (Vitocal 200-A) bei Stromüberschuss der PV Anlage ein Signal zur Sollwertanhebung für die Warmwasser Aufbereitung (normal=50° mit smartgrid auf 60°)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Unterstützung der WP habe ich den E-Heizstab aktiviert, auch im Smartgrid Menü, jedoch schaltet sich dieser bei erreichen der eigentlichen Solltemp ab und die WP muss alleine auf 60° raufkurbeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir da jemand einen Tipp geben?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 08:20:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178116#M29670</guid>
      <dc:creator>Mani_AT</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-15T08:20:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178232#M29741</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mani_AT,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;wenn der Durchlauferhitzer bei der Smart-Grid-Temperaturerhöhung aktiv sein soll bzw. darf, dann musst du dies über den Parameter 7E82 einstellen (1-3 = Durchlauferhitzer Stufe 1-3). Wichtig ist dabei noch zu wissen, dass er nur aktiviert wird, wenn auf die maximale Temperatur erhöht wird und nicht, wenn auf eine frei einstellbare Temperatur erhöht wird.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:25:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178232#M29741</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T09:25:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178303#M29776</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;Danke für die Antwort.&lt;BR /&gt;7E82 hab icj bereits auf Stufe 2 und die max Temp ist auf 60 eingestellt.&lt;BR /&gt;Jedoch schaltet sich der Heizstab bei erreichen von 50grad ab und bis 60grad kämpft der Verdichter alleine.&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 20:06:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178303#M29776</guid>
      <dc:creator>Mani_AT</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T20:06:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178319#M29785</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie aktivierst du denn die Smart Grid Funktion?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 05:54:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178319#M29785</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T05:54:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178350#M29804</link>
      <description>Über einen Pot freien Kontakt auf dem Stecker 216.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:48:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178350#M29804</guid>
      <dc:creator>Mani_AT</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T08:48:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178356#M29809</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, also aktivierst du die Funktion (3). Du musst aber die (4) aktiveren und somit beide Kontakte schließen. Nur dann kommt der Durchlauferhitzer mit hinzu.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:07:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178356#M29809</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T09:07:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW mit Heizwasserdurchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178370#M29820</link>
      <description>Perfekt, bin im Bilde!&lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:11:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-mit-Heizwasserdurchlauferhitzer/m-p/178370#M29820</guid>
      <dc:creator>Mani_AT</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T10:11:39Z</dc:date>
    </item>
  </channel>