    <title>Thema "Primärquellen Temperatur" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178343#M29800</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 222-G mit Flachkollektoren im Neubau, BJ2020.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan läuft die Kühlung über die NC Box bei ca. 18° Vorlauf. Wenn ich mir im Anlagenschema die Primärtemperaturen anschaue liegen diese momentan bei Vorlauf 16° und Rücklauf 17°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Betriebstagebuch liegt der Soleeingang in der aktuellen KW bei 6° und Rücklauf bei 3,5°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Oder ist das gar kein Widerspruch, da die Primärpumpe gar nicht auf 100% läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten hätte ich Bedenken, dass uns die kühlen Erdreich Temperaturen über den Sommer hin zu warm werden und die Kühlfunktion nicht mehr funktioniert...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steffen S&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:33:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SteffenSäubert</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-17T08:33:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178343#M29800</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 222-G mit Flachkollektoren im Neubau, BJ2020.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan läuft die Kühlung über die NC Box bei ca. 18° Vorlauf. Wenn ich mir im Anlagenschema die Primärtemperaturen anschaue liegen diese momentan bei Vorlauf 16° und Rücklauf 17°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Betriebstagebuch liegt der Soleeingang in der aktuellen KW bei 6° und Rücklauf bei 3,5°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Oder ist das gar kein Widerspruch, da die Primärpumpe gar nicht auf 100% läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten hätte ich Bedenken, dass uns die kühlen Erdreich Temperaturen über den Sommer hin zu warm werden und die Kühlfunktion nicht mehr funktioniert...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steffen S&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:33:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178343#M29800</guid>
      <dc:creator>SteffenSäubert</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T08:33:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178363#M29815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Steffen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;es wird zwangsläufig passieren, dass sich das Erdreich etwas erwärmt, wenn die Kühlung dauerhaft aktiv ist. Welchen Widerspruch meinst du genau?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:39:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178363#M29815</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T09:39:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178365#M29817</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist schon klar, mir geht es eher darum, dass im Betriebstagebuch für die aktuelle KW, 6° Soleeingang steht, im Anlagenschema, wenn Natural Cooling aktiv ist, aber 16° steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder läuft die Primärpumpe immer nur so viel, dass sie die Vorlauftemperatur über den Mischer bereitstellen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:45:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178365#M29817</guid>
      <dc:creator>SteffenSäubert</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T09:45:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178385#M29830</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach so, das liegt daran, dass das Solemedium vom Kollektorkreis durch den NC-Wärmetauscher und dann in die Wärmepumpe gefördert wird. Deshalb steht dort während des Kühlbetriebes die höhere Primärtemperatur.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:40:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178385#M29830</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T11:40:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178389#M29833</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar, das heißt&amp;nbsp; ich muss warten, bis der Verdichter fürs WW anspringt und dann dann schauen, welche Primärtemp anliegt, richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:49:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178389#M29833</guid>
      <dc:creator>SteffenSäubert</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T11:49:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Primärquellen Temperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178400#M29840</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:15:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellen-Temperatur/m-p/178400#M29840</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T13:15:06Z</dc:date>