    <description>Hallo, danke für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Ich werde das heute Abend machen.&lt;BR /&gt;Die Vorlauftemperatur war bei 17 Grad als die Störung kam.&lt;BR /&gt;Gibt es irgendwo eine Einstellung die man vornehmen kann ab welcher Außentemperatur die Kühlung einschaltet? Oder wie die Vorlauftemperatur geregelt wird ? Hintergrund ist, mein Temperaturfühler ist auf der Nordseite des Hauses installiert habe jedoch eine große Glasfront auf der Südseite.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Vinc</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:44:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VF</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-16T14:44:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Active Cooling Störung Code 05 Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178240#M29746</link>
      <description>Habe beim Kühlen nach kurzer Zeit immer die Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe.&lt;BR /&gt;Was kann da das Problem sein?</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 10:39:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178240#M29746</guid>
      <dc:creator>VF</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T10:39:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Active Cooling Störung Code 05 Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178242#M29747</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo VF,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Eine mögliche Ursache könnte eine zu niedrige Vorlauftemperatur sein.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 11:09:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178242#M29747</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T11:09:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Active Cooling Störung Code 05 Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178276#M29765</link>
      <description>Hallo, danke für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Ich werde das heute Abend machen.&lt;BR /&gt;Die Vorlauftemperatur war bei 17 Grad als die Störung kam.&lt;BR /&gt;Gibt es irgendwo eine Einstellung die man vornehmen kann ab welcher Außentemperatur die Kühlung einschaltet? Oder wie die Vorlauftemperatur geregelt wird ? Hintergrund ist, mein Temperaturfühler ist auf der Nordseite des Hauses installiert habe jedoch eine große Glasfront auf der Südseite.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Vinc</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:44:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178276#M29765</guid>
      <dc:creator>VF</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T14:44:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Active Cooling Störung Code 05 Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178307#M29778</link>
      <description>Also in der Meldungshistorie steht 2 Fehler und 1 Hinweis circa zur selben Uhrzeit.&lt;BR /&gt;9E Fehler 65&lt;BR /&gt;10 Hinweis 79&lt;BR /&gt;18 Fehler 101</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 20:21:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178307#M29778</guid>
      <dc:creator>VF</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T20:21:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Active Cooling Störung Code 05 Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-Stoerung-Code-05-Vitocal-200S/m-p/178324#M29789</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut der Meldung fehlt eine Phase der Versorgungsspannung des Inverters. Lass dies durch deinen Fachbetrieb prüfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>