    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Anlage löst seit 2 Tagen immer mal wieder eine Störung aus, und zwar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A9 Wärmepumpe (meis nach dem Duschen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem die Anlage aus- u. dann wieder eingeschaltet wird ist die Meldung weg aber das kann ja nicht die Lösung sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie uns&amp;nbsp; helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben uns im Forum schon soweit belesen, das&amp;nbsp; die Meldungsstatistik abgefragt und das dann die Meldungen hier gepostet werden sollen oder wir das Ganze an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="mailto:Socia-Media@Viessmann.com" target="_blank"&gt;Socia-Media@Viessmann.com&lt;/A&gt;&amp;nbsp; senden können. Ist das richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BucheP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 07:38:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BucheP</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-07T07:38:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177335#M29384</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Anlage löst seit 2 Tagen immer mal wieder eine Störung aus, und zwar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A9 Wärmepumpe (meis nach dem Duschen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem die Anlage aus- u. dann wieder eingeschaltet wird ist die Meldung weg aber das kann ja nicht die Lösung sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie uns&amp;nbsp; helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben uns im Forum schon soweit belesen, das&amp;nbsp; die Meldungsstatistik abgefragt und das dann die Meldungen hier gepostet werden sollen oder wir das Ganze an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="mailto:Socia-Media@Viessmann.com" target="_blank"&gt;Socia-Media@Viessmann.com&lt;/A&gt;&amp;nbsp; senden können. Ist das richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BucheP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 07:38:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177335#M29384</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-07T07:38:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177509#M29447</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo BucheP,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;alle technischen Fragen zu unseren Produkten kannst du hier direkt im Forum stellen. Bitte teil mir als erstes einmal die Herstellnummer und die weiteren Meldungen aus der normalen Meldungshistorie mit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 09:56:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177509#M29447</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-08T09:56:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177594#M29475</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo , die Hersteller Nr. lt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7418013001182105 Vitocal 222-G.&amp;nbsp; Die Bilder hochzuladen gestaltet sich&amp;nbsp; noch bißchen schwer &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Aber die folgen hoffe ich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 04:32:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177594#M29475</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T04:32:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177606#M29479</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, um die Meldungshistorie auszulesen, musst du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf Meldungshistorie und bestätigst mit OK.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 05:48:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177606#M29479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T05:48:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177612#M29482</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, hier die Bilder etwas durcheinander aber ich hoffe Du kannst mir helfen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 06:08:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177612#M29482</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T06:08:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177614#M29484</link>
      <description>&lt;P&gt;das waren jetzt alle Fotos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 06:10:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177614#M29484</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T06:10:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177626#M29489</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, A9 ist die Verriegelungsstörung und die Ursache dafür ist einmal C9 und D3. Wie hoch ist der Anlagendruck des Solekreislaufs und habt ihr die Warmwasser-Soll-Temperatur vor kurzem angehoben?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:26:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177626#M29489</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T08:26:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177627#M29490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, die warmwasser soll temperatur wurde vom Techniker angehoben ist aber auch schon ne Weile her und wo finde ich den Anlagendruck des Solekreislaufs? Bin jetzt im Büro und kann heute Nachmittag erst nachschauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS. Die Firma die uns die Anlage damals eingbaut hat hat leider unseren Wartungsvertrag gekündigt ( Aussage: machen Viessmann nicht mehr ) mussten uns eine neue Firma suchen, die hat dann im Frühjahr die Wartung gemacht. Aber leider können die uns auch keinen Wartungsvertrag anbieten, so dass wir jetzt ein wenig in der Luft hängen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:32:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177627#M29490</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T08:32:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177636#M29492</link>
      <description>&lt;P&gt;Einen Wartungsvertrag kannst du über deinen Fachbetrieb auch mit uns abschließen. Dieser kann dir das Angebot dafür weiterreichen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ansonsten sollte die Sole-Sicherheitsgruppe bauseits sitzen. Was die Warmwassertemperatur betrifft, kannst du diese zum Test&amp;nbsp;auch einfach mal um 3 - 5 K runter nehmen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:51:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177636#M29492</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T08:51:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177638#M29494</link>
      <description>&lt;P&gt;wie hoch sollte die Warmwasser Temperatur generell eingestellt sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben die Anlage auch noch im Modus Heizen und Warmwasser laufen...&amp;nbsp; sollten wir das in "nur Warmwasser" ändern ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:34:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177638#M29494</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T09:34:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177650#M29499</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hängt davon ab, ob ihr noch wollt, dass zum Beispiel nachts geheizt wird. BEi der Warmwassertemperatur kannst du zum Test mal 48°C oder weniger einstellen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 10:09:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177650#M29499</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T10:09:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177655#M29503</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok Heizung stell ich ab, hatten wir in der Vergangenheit auch immer (der Monteur sagte nur könnt ihr ruhig so eingestellt lassen heizt eh nicht). Und die Wassertemperatur stell ich mal runter ( die wurde erhöht wegen Legionellen?) Den Anlagendruck lese ich dann später ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 10:34:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177655#M29503</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T10:34:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177672#M29508</link>
      <description>&lt;P&gt;Grundsätzlich hat dein Fachbetrieb recht. Es kann aber dazu kommen, dass die Anlage nachts nachheizt, wenn die Außentemperatur niedriger ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 11:59:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177672#M29508</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-09T11:59:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177732#M29521</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo , hier anbei die beiden Anzeigen der Anlage was nun für was ist weiß ich leider nicht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 04:21:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177732#M29521</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-10T04:21:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177740#M29527</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Anlagendruck ist jeweils in Ordnung. Als nächstes müsste wegen der Meldung D3 geprüft werden, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Primärein- und Ausgang ist. Diese sollte zwischen 3 - 5K liegen. Abfragen kannst du das im laufenden Betrieb über die Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du im Hauptmenü die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 05:31:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177740#M29527</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-10T05:31:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177822#M29552</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, anbei das Foto&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 04:28:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177822#M29552</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-11T04:28:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177824#M29553</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Abfrage muss im Laufenden Betrieb erfolgen. Allerdings sehen ich gerade, dass deine Anlage keine Primärausgangssensor hat. Das hatte ich vergessen, dass dies bei den 222-G Geräten so war. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Er soll im laufenden Betrieb die Primärtemperaturen am Rohr prüfen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 04:49:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177824#M29553</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-11T04:49:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177839#M29564</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok das heißt jetzt für mich ich mache einen Termin mit dem Fachbetrieb? Kannst Du mir einen Viessmann Fachbetrieb nennen der für&amp;nbsp; 14641 Wustermark (bei Berlin) zuständig ist und der sich auskennt? Und wie war das jetzt nochmal genau mit einem Wartungsvertrag?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 06:14:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177839#M29564</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-11T06:14:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177843#M29565</link>
      <description>&lt;P&gt;Über den nachfolgenden Link findest du Fachbetriebe in deiner Nähe. Ich dachte du hättest aktuell einen Fachbetrieb, nur dass dieser die Wartung nicht mehr machen möchte. Er kann das doch direkt vermitteln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:29:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177843#M29565</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-11T07:29:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177857#M29571</link>
      <description>&lt;P&gt;Das stimm ich habe einen Fachbetrieb... Also werde ich bei dem einen Termin machen und der soll sich die Anlage mal anschauen (diese stand gerade wieder auf Störung) ist das dann o.k. erstmal mit dem An- und wieder ausmachen, bis der Fehler behoben ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fachbetrieb soll mir dann auch den Wartungsvertrag vermitteln ist das richtig so?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schoneinmal bis hierher..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Petra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 08:32:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222/m-p/177857#M29571</guid>
      <dc:creator>BucheP</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-11T08:32:15Z</dc:date>