    <title>Thema "Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175130#M28725</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Franz,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn das wieder auftritt, mach auch ein Foto von der dann aktuellen&amp;nbsp; AT gedämpft (so wie unten) und der eingestellten Raum Solltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 15 May 2021 18:42:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-05-15T18:42:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S: Sekundärpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/172817#M28187</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocal 200-S: Sekundärpumpe schaltet nicht ab&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;H&lt;FONT size="3"&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Community, &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;meine Wärmepumpe arbeitet mit Pufferspeicher. Das Aufheizen in der Frühe bei Aussentemperaturen von ca, 2 – 3 Grad C läuft alles perfekt. Das Warmwasser wird mit dem Solarsystem erwärmt.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Gegen Mittag die Aussentemperatur ist bei 15 – 18 Grad C Verdichter und Ventilator sind aus,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&lt;STRONG&gt;die Sekundärpumpe läuft und läuft auf 100 %&lt;/STRONG&gt;. Erst durch ausschalten und anschliessendem einschalten der WP um 18 Uhr bleibt die Sekundärpumpe ausgeschaltet.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Siehe Bild.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Parameter sind zu ändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Viele Grüsse&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Franz&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:06:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/172817#M28187</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-27T18:06:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Franz,  bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/172850#M28194</link>
      <description>Hallo Franz,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb die Sekundärpumpe eingeschaltet wurde. Du findest es unter "Diagnose" -&amp;gt; "Anlage".&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:35:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/172850#M28194</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-28T05:35:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Franz,  bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174107#M28551</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in den letzten Tagen lief die Anlage einwandfrei, nach Abschalten des Verdichters ging die Sekundärpumpe vom Netz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute: Abschalten des Verdichters um 14:35 Uhr und &lt;STRONG&gt;kein Abschalten der Sekundärpumpe.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Logbuch war keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 May 2021 18:45:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174107#M28551</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-06T18:45:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174138#M28564</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie lange läuft denn dann die Pumpe durch?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 May 2021 06:14:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174138#M28564</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-07T06:14:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174140#M28565</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe lief bis ich um 19:50 Uhr durch ein - und ausschalten der WP den &lt;STRONG&gt;Dauerlauf&lt;/STRONG&gt; beendet habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 May 2021 06:47:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174140#M28565</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-07T06:47:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174143#M28568</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, was passiert, wenn du in dem Moment die Betriebsart änderst. Zum Beispiel auf nur Warmwasserbereitung.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 May 2021 07:14:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174143#M28568</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-07T07:14:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174960#M28705</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;am 6. 5.21 und davor hatte ich das obige Problem mit der durchlaufenden Sekundärpumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vom 7. 5. bis heute 12.5.21 lief die WP einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurde kein Parameter verändert, liegt es an der Aussentemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 May 2021 20:14:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174960#M28705</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-12T20:14:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174974#M28707</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franz,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du das Handbuch zur Vitotronic deiner Vitocal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau dir dort den Absatz&amp;nbsp; "7003 Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze" an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Wert unter 7003 konfiguriert ist und ob das Verhalten so erklärbar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 May 2021 08:10:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/174974#M28707</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-13T08:10:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175127#M28724</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Flo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;am 14.5 und 15.5. wieder das Problem: &lt;STRONG&gt;Sekundärpumpe läuft durch.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auf Warmwasser umgeschaltet, kein Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter 7003 steht auf 40.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter Timer wurden Sperrzeiten angezeigt, obwohl keine Sperrzeiten aktiv sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann noch für mich ein unbekanntes Kürzel &lt;STRONG&gt;IWB &lt;/STRONG&gt;was heisst das.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 May 2021 18:17:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175127#M28724</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-15T18:17:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175130#M28725</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franz,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn das wieder auftritt, mach auch ein Foto von der dann aktuellen&amp;nbsp; AT gedämpft (so wie unten) und der eingestellten Raum Solltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 May 2021 18:42:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175130#M28725</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-15T18:42:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175167#M28730</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern keine Abschaltung der Sekundärpumpe AT 11/15 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Sonntag Abschaltung AT 13/17 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Raumsolltemperatur ist immer 22 Grad, wurde nicht verändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 May 2021 11:40:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175167#M28730</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-16T11:40:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175172#M28732</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franz,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;tut mir Leid, dann habe ich keine Erklärung, warum sie bei 13 Grad abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut der Beschreibung dürfte sie das erst bei 20 Grad ATg machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal schauen was Florian für eine Erklärung hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 May 2021 12:31:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175172#M28732</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-16T12:31:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175222#M28737</link>
      <description>&lt;P&gt;IWB ist die Einschaltverzögerung. In dem Fall die der E-Heizung und des ext. Wärmeerzeugers.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Teil mir bitte einmal die vollständige Herstellnummer mit und mach ein Bild von den "Systeminformationen". Du findest es unter "Diagnose". Anschließend lasse ich es einmal abklären.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 May 2021 05:22:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175222#M28737</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-17T05:22:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175394#M28791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Herstellnummer meiner Anlage: 7733738005542125&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute hat die Sekundärpumpe sauber abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 May 2021 21:07:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/175394#M28791</guid>
      <dc:creator>J-B</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-17T21:07:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Hallo Franz, bitte schau einmal im Logbuch nach, weshalb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/176167#M29046</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo J-B,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;das von dir beschriebene Betriebsbild der Sekundärpumpe ist bisher nicht aufgetreten. Ich empfehle dir, dies einmal vor Ort prüfen zu lassen. Eine Beauftragung eines Serviceeinsatzes muss von deinem Fachbetrieb vorgenommen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 May 2021 05:11:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/176167#M29046</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-25T05:11:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Sekundärpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/190472#M32964</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist bei dir rausbekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab bei meiner WP das gleiche Problem, Heizung ist ab 20Uhr aus, aber trotzdem läuft die Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Vollgas, bis morgens wieder der Heizbetrieb beginnt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem tritt meist bei niedrigen Aussen Temp von unter 6 Grad auf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 21:16:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/190472#M32964</guid>
      <dc:creator>Sigi65</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-13T21:16:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Sekundärpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/190473#M32965</link>
      <description>&lt;P&gt;Würde gerne den Parameter 7006 prüfen und anpassen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich trau mich nicht in die Codierebene 2 rein&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 21:18:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Sekundaerpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/190473#M32965</guid>
      <dc:creator>Sigi65</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-13T21:18:46Z</dc:date>
    </item>