    <description>Im Lieferumfang war leider nicht s derartiges beigelegen. In der Anleitung steht lediglich:&lt;BR /&gt;"Sie können den von Ihrer Photovoltaikanlage erzeugten&lt;BR /&gt;Strom zur Warmwasserbereitung nutzen.&lt;BR /&gt;Wenden Sie sich dafür an Ihren Fachbetrieb."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Können Sie uns weiter helfen?&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:45:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>fitjens</dc:creator>
    <dc:date>2018-09-28T13:45:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85447#M2812</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Wechselrichter schliest ordnungsgemäß den Kontakt, aber es ist keine Änderung beim Heizen feststellbar. Giebt es Einstellungen am Display oder was anderes um der Elektronik den Anschluß mitzuteilen und die Erhöhung einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 11:48:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85447#M2812</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-27T11:48:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85511#M2813</link>
      <description>Hallo fitjens,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie wurde denn der Parameter I3 eingestellt und schließt der Kontakt auch mindestens für die eingestellte Zeit?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:47:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85511#M2813</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T06:47:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85512#M2814</link>
      <description>Hallo fitjens,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie wurde denn der Parameter I3 eingestellt und schließt der Kontakt auch mindestens für die eingestellte Zeit?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:47:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85512#M2814</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T06:47:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85557#M2815</link>
      <description>Wie kommt man an diese Parameter?</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:41:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85557#M2815</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T09:41:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85588#M2816</link>
      <description>Hallo fitjens,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Parameter ist in der Serviceanleitung zu deiner Vitocal 060 beschrieben. Diese sollte dem Lieferumfang beigelegen haben. Wenn nicht, sag einfach bescheid. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:30:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85588#M2816</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T13:30:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85591#M2817</link>
      <description>Wir haben eben raus gefunden das es ein weiteres Menü gibt wenn man Menü und Minus gedrückt hält. Die Bedeutung der Einstellungen ist leider nirgends beschrieben.</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:42:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85591#M2817</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T13:42:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85592#M2818</link>
      <description>Im Lieferumfang war leider nicht s derartiges beigelegen. In der Anleitung steht lediglich:&lt;BR /&gt;"Sie können den von Ihrer Photovoltaikanlage erzeugten&lt;BR /&gt;Strom zur Warmwasserbereitung nutzen.&lt;BR /&gt;Wenden Sie sich dafür an Ihren Fachbetrieb."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Können Sie uns weiter helfen?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:45:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85592#M2818</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-28T13:45:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85672#M2819</link>
      <description>Weiterhin soll die Anlage Nachts nicht mehr arbeiten. Wie kann man das einstellen ohne permanent das Programm umzustellen?</description>
      <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 08:26:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85672#M2819</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-30T08:26:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85683#M2820</link>
      <description>Eben habe ich eine Serviceanleitung im Netz gefunden die das Install_Menü erklärt. Nun konnten wir die Werte für PV schon mal richtig einstellen.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 10:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85683#M2820</guid>
      <dc:creator>fitjens</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-30T10:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060 Smartgrid? Einstellungen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85748#M2821</link>
      <description>Hallo fitjens,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Montageanleitung findest du unter dem nachfolgenden Link. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5788938VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5788938VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Wärmepumpe Nachts nicht arbeiten soll, muss das Zeitprogramm entsprechend eingestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 08:29:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-Smartgrid-Einstellungen/m-p/85748#M2821</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-01T08:29:27Z</dc:date>
    </item>