    <item>
      <title>Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172552#M28096</link>
      <description>Meine Vitocal 200A läuft seit Januar nur noch auf Stromstab. Der Verdampfer ist defekt und es gibt laut meinem Fachbetrieb keinen Liefertermin für den Verdichter von Vissmann. Was genau ist hier das Problem nach 4 Monaten?</description>
      <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 21:30:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172552#M28096</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-25T21:30:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo andifrey84,  bitte teil mir die vollständige Herste...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172558#M28097</link>
      <description>Hallo andifrey84,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte teil mir die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 05:36:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172558#M28097</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T05:36:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo andifrey84,  bitte teil mir die vollständige Herste...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172564#M28101</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich diese unter Vicare auslesen?&lt;BR /&gt;Oder nur direkt an meiner Anlage?&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 06:09:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172564#M28101</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T06:09:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo andifrey84,  bitte teil mir die vollständige Herste...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172572#M28103</link>
      <description>Vitocal 200A AWO E AC 201 A16&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seriennummer&lt;BR /&gt;757144870102807</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 06:38:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172572#M28103</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T06:38:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Danke, die Seriennummer ist aber leider unvollständig. Es...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172620#M28128</link>
      <description>Danke, die Seriennummer ist aber leider unvollständig. Es müssen 16 Stellen sein.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:50:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172620#M28128</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T10:50:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Danke, die Seriennummer ist aber leider unvollständig. Es...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172637#M28133</link>
      <description>7571448701028107</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:49:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172637#M28133</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T11:49:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Danke, die Seriennummer ist aber leider unvollständig. Es...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172672#M28154</link>
      <description>So Herr Schneider,&lt;BR /&gt;Haben sie mit der Nummer etwas zum Status herausfinden können?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 14:42:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172672#M28154</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T14:42:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ja, ab Ende Mai ist er wieder verfügbar. ich empfehle dir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172704#M28164</link>
      <description>Ja, ab Ende Mai ist er wieder verfügbar. ich empfehle dir, dich dann bei unserer Disposition bezüglich der Terminabstimmung zu melden. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Halte bitte deine Auftragsnummer 200860561 bereit.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 05:42:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172704#M28164</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-27T05:42:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ja, ab Ende Mai ist er wieder verfügbar. ich empfehle dir...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172802#M28183</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;Wieso ist der Verdichter erst Ende Mai verfügbar? Ich warte bereits seit Januar und habe erst letzte Woche eine Strom Nachzahlung von 2000€ beglichen, welche ich Vissmann auch noch vorstrecken soll.... also kundenfreundlich ist wirklich anderst...bin echt genervt von soviel .....</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 14:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/172802#M28183</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-27T14:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/173140#M28292</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass er erst ab Mai wieder verfügbar ist, ist ärgerlich, dies bitte ich zu entschuldigen. Sobald der Einsatz abgeschlossen wurde, werden die Kollegen des Technischen Dienstes die Strommehrkostenerstattung prüfen und sich mit dir in Verbindung setzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alternativ kannst du über deinen Fachbetrieb den Nachweis der Vorstreckung einreichen lassen, damit dies vorab schon einmal geprüft wird.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:17:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/173140#M28292</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-30T08:17:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/176551#M29190</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;Also ich habe Anfang des Monats die Nachricht erhalten das das Aussengerät getauscht werden wird. Bis heute hat sich aber niemand bei mir gemeldet...können sie mal nach sd schauen woran es hängt und wie es weiter geht. Die Auftragsnummer wurde geändert auf 00 693839.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für ihre Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Thu, 27 May 2021 16:10:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/176551#M29190</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-27T16:10:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/176634#M29204</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo andifrey84,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;die aktuelle Auftragsnummer lautet&amp;nbsp;200860561. Bitte wende dich einmal an unsere Disposition und mach direkt mit ihnen einen Termin aus. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Halte dabei deine Auftragsnummer parat.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 May 2021 09:53:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/176634#M29204</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-28T09:53:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177951#M29590</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;Ich hab die Disposition vor 4 Wochen kontaktiert und hab immer noch keine Rückmeldung über einen Einsatz. Also wir sind nun bei 6 Monaten ohne Heizung. Desweiteren hab ich immer noch keine Rückmeldung zu den von mir vor finanzierten Strommehrjosten von 2000€. Also langsam ist die Geduld am Ende...wo liegt das Problem... wieso bekomme ich mein Geld nicht erstattet...weiß nicht wieviel Leute einfach mal 2000€ Stromkosten kurz vorstrecken können.</description>
      <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 20:07:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177951#M29590</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-13T20:07:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177956#M29593</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut unserem System hast du am 31.05. einen Info zum Einsatz bekommen. Die Abwicklung der Strommehrkosten wird derzeit in unserem Technischen Dienst geklärt. Sobald dies abgeschlossen ist, werden sich die Kollegen mit dir in Verbindung setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:13:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177956#M29593</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-14T06:13:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177987#M29610</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe keine Termin erhalten, da die Auseneinheit immer noch nicht lieferbar war. Ich warte seid dem auf einen Rückruf. Ansonsten nennen Sie mir doch den Termin des Einsatzes oder lassen sie mich anrufen...meine Daten sollten hinterlegt sein. Zur Info: mein Heizungsbauer wurde auch noch nicht Informiert. Zu den Stromkosten...bis wann bekomme ich Rückmeldung?</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:25:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177987#M29610</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-14T08:25:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177995#M29612</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich wollte damit nur klar stellen, dass du schon eine Info bekommen hast. Dass sich niemand gemeldet hat stimmt demnach nicht. Bis wann genau du die Info zur Strommehrkostenklärung bekommst, kann ich dir nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es morgen spätestens Ende dieser Woche soweit sein wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:48:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/177995#M29612</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-14T08:48:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/178217#M29729</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;Also der Bereich bzgl. Kostenerstattung der Stromkosten hat sich nach deiner Antwort direkt gemeldet und ich habe meine Abrechnung und Zählerstände weitergeleitet. Also das sollte laufen. Nur zum Lieferzustand der Außeneinheit habe ich immer noch keine Information. Könntest du mir da weiterhelfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Andreas</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:12:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/178217#M29729</guid>
      <dc:creator>andifrey84</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T08:12:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200A Verdampfer defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/178222#M29733</link>
      <description>&lt;P&gt;Dazu kann ich dir aktuell keine konkrete Info geben. Aktuell ist keine Verfügbar, diese kommen aber wöchentlich nach. Ich empfehle dir, einfach nächste Woche nochmal bei unserer Disposition anzurufen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:28:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200A-Verdampfer-defekt/m-p/178222#M29733</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-16T08:28:05Z</dc:date>