<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172406#M28063</link>
    <description>Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalters sind folgende:&lt;BR /&gt;
Hochdruckschalter: 42 bar&lt;BR /&gt;
Niederdruckschalter: 1,5 bar&lt;BR /&gt;
Heißgasschalter: 140°C&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das Expansionsventil sollte bei der Wärmepumpe so eingestellt werden, dass eine Überhitzung von ca. 7K zustande kommt. Ansonsten wird die Wärmepumpe rücklauftemperaturgesteuert und das auf den durch die Regelung berechneten Sollwert.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 09:11:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-04-23T09:11:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlercode A9/C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165866#M26218</link>
      <description>Guten Abend,&lt;BR /&gt;Seit Tagen und am Tag mehrmals erscheinen diese Fehlercodes. Ich schalte die Heizung aus und danach schalte ich sie nach kurzer Wartezeit wieder an, dann startet die Heizung wieder bis sie im Störungsbetrieb ihre Arbeit einstellt. Ich habe bei den Heizkreisverteilern geschaut ob diese warm werden. Ich habe festgestellt dass in der zweiten Etage keine Wärme am Heizkreisverteiler ankommt. Des Weiteren habe ich seit geraumer Zeit das Problem das ab und an das Warmwasser nicht zu den Zeiten erhitzt wird, die ich eingestellt habe. Die eingestellten Zeiten liegen natürlich nicht im Sperrbetrieb. Ich weiß nicht was ich tun soll und wo der Fehler liegt was raten sie ?&lt;BR /&gt;Was denken sie über die Geräusche der arbeitenden Heizung ?&lt;BR /&gt;Ist die Umwälzpumpe defekt?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 19:34:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165866#M26218</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-07T19:34:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallu Kue_Pat,  das Verdichtergeräusch ist schwer einzusc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165890#M26224</link>
      <description>Hallu Kue_Pat,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das Verdichtergeräusch ist schwer einzuschätzen. Ich würde aber sagen, dass er normal klingt. An deiner Anlage sollte die Sekundärumwälzpumpe geprüft werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 06:50:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165890#M26224</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-08T06:50:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallu Kue_Pat,  das Verdichtergeräusch ist schwer einzusc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165912#M26231</link>
      <description>Danke für die rasche Antwort. Ich werde die Pumpe prüfen lassen und mich melden.&lt;BR /&gt;Sollte da auch der Grund sein das die 3. Etage (Verteiler) kalt bleibt?&lt;BR /&gt;Was ist der Grund das unregelmäßig das ww nicht die eingestellte Temperatur hat ? &amp;gt; 3Wege Ventil defekt ?</description>
      <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:32:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165912#M26231</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-08T08:32:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallu Kue_Pat,  das Verdichtergeräusch ist schwer einzusc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165927#M26239</link>
      <description>Ich Stelle jetzt fest, dass die Heizung im sekundär Vorlauf Probleme aufweist eine höhere Temperatur zu erreichen als 35°, gleichzeitig erhöht bzw. nähert sich der Rücklauf den Vorlauftemperaturen....</description>
      <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:27:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/165927#M26239</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-08T09:27:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>OK, lass in jedem Fall auch einmal die Einstellung des Ex...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/166093#M26272</link>
      <description>OK, lass in jedem Fall auch einmal die Einstellung des Expansionsventils prüfen. Eventuell muss dies neu eingestellt werden. Dabei kann natürlich auch dem Umschaltventil eine Überprüfung unterzogen werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:04:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/166093#M26272</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-09T06:04:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: OK, lass in jedem Fall auch einmal die Einstellung des Ex...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/166693#M26466</link>
      <description>Haben die Sekundärumwälzpumpe geprüft&amp;gt; funktioniert.&lt;BR /&gt;Das 3 Wegeventil war fest und würde ausgetauscht.&lt;BR /&gt;Temperaturen gestern im Betrieb wurden wie Sollbetrieb gemessen...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun ist folgendes Problem:&lt;BR /&gt;Abschaltung A9/C9 bei Warmwasserbetrieb (43° eingestellt) wenn Wasser ungefähr bei 37° ist. Was ist nun los ? Beim Arbeiten "brummt" es ein wenig lauter.....</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 05:58:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/166693#M26466</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-12T05:58:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Was sagt denn die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur in...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/167200#M26588</link>
      <description>Was sagt denn die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur in dem Moment?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 12:50:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/167200#M26588</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-15T12:50:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was sagt denn die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur in...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/167201#M26589</link>
      <description>VL bei 40°+-&lt;BR /&gt;RL bei 36°&lt;BR /&gt;Habe die WW Temperatur runter genommen auf 33° da gibt's keine Ausfälle, sollte allerdings nicht die Lösung sein.&lt;BR /&gt;Heizung läuft ohne Ausfall.&lt;BR /&gt;Wenn der VL über die 40° ging, würde es im Bereich des Verdichter, bzw. was auch noch dort ist ungewöhnlich lauter.....</description>
      <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 12:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/167201#M26589</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-15T12:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was sagt denn die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur in...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168309#M26978</link>
      <description>Hallo Flo, gibt's noch eine weitere Antwort / Hilfe von dir. .... Platenwärmetauscher ist auch gewechselt. Probleme wie gehabt. Jetzt kann es doch nicht sein dass ich auf Verdacht ein Teil nach dem anderen tausche ???!!!!</description>
      <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 22:09:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168309#M26978</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-22T22:09:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Sorry, dass ich jetzt erst wieder antworte. Wurde denn di...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168404#M27013</link>
      <description>Sorry, dass ich jetzt erst wieder antworte. Wurde denn die Einstellung des Expansionsventils auch überprüft?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:19:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168404#M27013</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-23T13:19:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sorry, dass ich jetzt erst wieder antworte. Wurde denn di...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168450#M27028</link>
      <description>Leider noch nicht.... Bin noch auf der Suche nach einem Handwerker.... Ich hoffe es gestaltet sich einfach dieses zu prüfen..... Hab in den Chats gelesen dass die halbe Anlage ausgebaut werden muss......&lt;BR /&gt;Die Hoffnung stirbt zuletzt....&lt;BR /&gt;Ich melde mich, Danke</description>
      <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:38:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/168450#M27028</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-23T17:38:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallu Kue_Pat,  das Verdichtergeräusch ist schwer einzusc...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172153#M28001</link>
      <description>Hallo Flo, ich habe Mal paar Fragen.....im Detail:&lt;BR /&gt;1) Auslösewerte vom Hochdrucksensor und Niederdrucksensor und vom Heißgassensor&lt;BR /&gt;2) Zielverdampfungs-/Zielverflüssigungstemperatur bei Normalbetrieb&lt;BR /&gt;Bist du so frei und schreibst mir die Mal......danke</description>
      <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172153#M28001</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-21T15:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Teil mir bitte mal die vollständige Herstellnummer mit....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172248#M28020</link>
      <description>Teil mir bitte mal die vollständige Herstellnummer mit.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 10:05:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172248#M28020</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-22T10:05:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Teil mir bitte mal die vollständige Herstellnummer mit....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172252#M28022</link>
      <description>&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wärmepumpenmodul BWP 108&lt;BR /&gt;Seriennummer 7249 1729 0101 7107&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kompaktheizgerät&lt;BR /&gt;Seriennummer 728 6654 9010 28105&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 10:17:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172252#M28022</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-22T10:17:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172406#M28063</link>
      <description>Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalters sind folgende:&lt;BR /&gt;
Hochdruckschalter: 42 bar&lt;BR /&gt;
Niederdruckschalter: 1,5 bar&lt;BR /&gt;
Heißgasschalter: 140°C&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das Expansionsventil sollte bei der Wärmepumpe so eingestellt werden, dass eine Überhitzung von ca. 7K zustande kommt. Ansonsten wird die Wärmepumpe rücklauftemperaturgesteuert und das auf den durch die Regelung berechneten Sollwert.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 09:11:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/172406#M28063</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-23T09:11:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/173940#M28485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neue Erkenntnisse bzw. Fragen an dich sind aufgekommen. Sei doch mal so lieb wenn Zeit ist und nehme mal Stellung zu meinen Punkten die ich dir schreibe.....glücklicherweise spielt die Jahreszeit mit und ich/wir könnten das Problem in aller Sorgfalt lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arbeiten des Kältetechniker:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Prüfung Expansionsventil Überhitzung 13K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Heißgastemperatur i.O. (zw. 80-100Grad)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3) Saugdruck 6bar bei&amp;nbsp; -4Grad Verdampfung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes ist aufgefallen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;Heizung und Wasser heizen sich laut Anzeige gleichzeitig auf obwohl WW Vorrang haben sollte so steht es in der Anlagenübersicht (100er Wert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben versucht einen Ausfall zu provozieren. Deshalb habe ich die WW auf 46Grad genommen. Diese wurde nicht erreicht (42Grad) da ich die Einschaltzeit zu kurz gewählt hatte. Uns ist aufgefallen, dass im Versuch bei Erreichen/Überschreiten der Einschaltzeit WW der Verdichter plötzlich merklich leiser wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anschluss daran arbeitet die Heizung (Kältemaschine läuft normal) weiter ohne merklich etwas an VL/RL zu verändern.... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Sachverhalt hat uns ein wenig verwundert .....!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grundsätzlich fällt die Heizung immer mal wieder in aller Regelmäßigkeit aus. Nach unserem Test habe ich&amp;nbsp; jetzt die WW Temperatur wieder angepasst, dass Frau und Kinder normal duschen können. An was liegt die geringeren Anzahl an Ausfälle aktuell ? Sonst (in der kälteren Jahreszeit) waren diese bedeutend öfter in ihrer Häufigkeit zu verzeichnen.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun stellen wir uns die Frage wie es weitergehen soll (Was können wir tun?), ohne einzeln und nacheinander jeder Komponente für teuer Geld zu tauschen.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus ökologischer Sicht macht es für mich auch keinen Sinn die gesamte Anlage zu tauschen und da will ich noch gar nicht über die finanziellen Aspekte sprechen.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes ist gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; 3Wege- Ventil gewechselt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Sekundar-/Primärpumpe i.O.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Plattenwärmetauscher ist gewechselt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 May 2021 06:22:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/173940#M28485</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-06T06:22:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174048#M28527</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das Problem mit dem Umschaltventil denn immer noch vorhanden, obwohl es getauscht wurde?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ansonsten muss die Überhitzung richtig eingestellt werden. Von 13K auf 7K.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 May 2021 12:14:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174048#M28527</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-06T12:14:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174076#M28541</link>
      <description>Danke dir.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wo kann die Überhitzung eingestellt werden ?&lt;BR /&gt;Grundsätzlich war das Umschaltventil neu.&lt;BR /&gt;Soll das wirklich des Problems Lösung sein ?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:17:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174076#M28541</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-06T14:17:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174131#M28560</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Überhitzung wird am Expansionsventil eingestellt. Ob es die Lösung ist schwer zu sagen, 13K ist in jedem Fall zu viel. Dadurch regelt das Ventil nicht korrekt für den Kältekreis.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 May 2021 05:35:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/174131#M28560</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-07T05:35:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Die Auslöspunkte der Druckschalter un ddes Thermoschalter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/175732#M28918</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;voller Tatendrang wollten wir das Expansionventil einstellen &amp;gt;nicht möglich. An dem eingebauten Expansionsventil findet sich keine Möglichkeit etwas einzustellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was soll ich tun ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde gleich noch einmal die Gelegenheit nutzen und schildern wie der Stand ist:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;Im Verlauf der Tage bzw. jetzt der Wochen nahmen die Ausfälle stetig ab. Selbst eine Erhitzung des WW auf 52° ist in der Regel möglich. Wenige Ausfälle, vllt. alle drei Tage 1mal.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als wir das&amp;nbsp;Expansionventil einstellen wollten haben wir nochmal die Temperatur während des Betriebes gemessen. Da lag sie im Bereich von 7K. Selbst die WW- Erhitzung auf 55° lief problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun bin ich / wir ein wenig mit unserem Latein am Ende.....!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann doch nicht die ganze Heizungsanlage austauschen, nach 10 Jahren....!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Fragen die mir auf der Seele brennen und die Bitte, dass du dich mit meinem Sachverhalt nochmal auseinandersetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Weniger Ausfälle durch steigende Außentemperatur ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2)&amp;nbsp;Expansionventil einstellen ? &amp;gt; Wie ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3)&amp;nbsp;Expansionventil wirklich defekt ? Messungen so unterschiedlich.....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 May 2021 18:36:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-A9-C9/m-p/175732#M28918</guid>
      <dc:creator>Kue_Pat</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-19T18:36:03Z</dc:date>
    </item>
  </channel>