<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70825#M2803</link>
    <description>Danke Flo.&lt;BR /&gt;Wie sieht das mit dem Störmeldeausgang aus?&lt;BR /&gt;Ist dieser auch potentialfrei?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:11:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michl</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-24T14:11:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70525#M2793</link>
      <description>Guten Tag,&lt;BR /&gt;gibt es bei der Vitocal 200-S mit Wo1c Regelung einen Potential freien Ausgang für einen Summenalarm?</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 08:32:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70525#M2793</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-20T08:32:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70632#M2794</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Funktion der Sammelstörmeldung ist bei der Vitocal 200-S nicht gegeben.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 08:22:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70632#M2794</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T08:22:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70635#M2795</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;gibt's hierfür eine externe Lösung oder eine Update der Platine?</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 08:28:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70635#M2795</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T08:28:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70645#M2796</link>
      <description>Über die AM1 Erweiterung kann die Funktion der Sammelstörmeldung ausgeführt werden. Diese wird per KM-BUS mit der WO1C Regelung deiner Wärmepumpe verbunden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 10:01:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70645#M2796</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T10:01:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70649#M2797</link>
      <description>Ist das dieses Bauteil:&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/erweiterung-ea1" target="_blank"&gt;www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/erweiterung-ea1&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 10:38:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70649#M2797</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T10:38:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70657#M2798</link>
      <description>Nein, die AM1 hat die Viessmann-Bestellnummer 7452092.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 12:26:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70657#M2798</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T12:26:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70669#M2799</link>
      <description>Danke Flo!&lt;BR /&gt;Noch eine Frage.&lt;BR /&gt;Lässt sich mit dieser Erweiterung auch eine Wärmepumpen sperren über ein Signal realisieren?&lt;BR /&gt;Möchte gerne wenn die Raumtemperatur größer als 22 Grad beträgt die Wärmepumpe sperren.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 13:39:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70669#M2799</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T13:39:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70681#M2800</link>
      <description>Für diese Funktion wird bei der Vitocal 200-S die EA1 Erweiterung benötigt. Ich würde dir aber davon abraten. Die genaue Temperaturregelung sollte über die optimale Einstellung der Heizkennlinie sowie über das vorhandene Raumthermostat der Stellventile der Fußbodenheizung getätigt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 14:59:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70681#M2800</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T14:59:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70806#M2801</link>
      <description>Welche Eingangsspannung muss beim Eingang des EA1 Modules Anliegen um das externe sperren der WP zu aktivieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bzw. Welche Spannung liegt bei dem Ausgang an im Falle einer Störung?</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:19:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70806#M2801</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-24T11:19:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70814#M2802</link>
      <description>Der Anschluss an den digitalen Eingängen der EA1 muss potentialfrei erfolgen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 12:21:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70814#M2802</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-24T12:21:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70825#M2803</link>
      <description>Danke Flo.&lt;BR /&gt;Wie sieht das mit dem Störmeldeausgang aus?&lt;BR /&gt;Ist dieser auch potentialfrei?</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70825#M2803</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-24T14:11:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70833#M2804</link>
      <description>Auf der AM1 sind 230V~ Ausgänge vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 15:10:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70833#M2804</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-24T15:10:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70862#M2805</link>
      <description>Sollte ich die Option externes Sperren über den EA1 realisieren, wird dadurch auch die WW Bereitung gesperrt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 07:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70862#M2805</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-25T07:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70870#M2806</link>
      <description>Die Funktion extern Sperren gilt auch für die Warmwasserbereitung. Alternativ kann auch eine Betriebsartenumschaltung über die EA1 vorgenommen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:01:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/70870#M2806</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-25T09:01:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71135#M2807</link>
      <description>Guten Morgen Flo,&lt;BR /&gt;Ich hab zwar den Beitrag als erledigt akzeptiert,&lt;BR /&gt;hätte aber noch eine Frage betreffend des 0-10 Volt Einganges des EA1 Modules.&lt;BR /&gt;Was lässt sich damit alles mit einer Wo1c Wärmepumpen Regelung realisieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auch eine WW Soll Temperatur?</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 05:16:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71135#M2807</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-30T05:16:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71149#M2808</link>
      <description>Über die EA1 kannst du folgende Funktionen ausführen:&lt;BR /&gt;Schwimmbadsteuerung&lt;BR /&gt;Externe Betriebsartenumschaltung&lt;BR /&gt;Externe Anforderung / Mischer Auf oder Regelbetrieb&lt;BR /&gt;Extern Sperren / Mischer Zu oder Regelbetrieb&lt;BR /&gt;Vorgabe Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung durch analoges Spannungssignal 0-10V&lt;BR /&gt;Mindestheizwassertemperatur (Vorlauftemperatur Sekundärkreis)&lt;BR /&gt;Smart Grid&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis: Bei Schwimmbadsteuerung können die externe Betriebsartenumschaltung und die externe Anforderung nicht realisiert werden. Bei Smart Grid können die externe Betriebsartenumschaltung, extern Sperren und die externe Anforderung nicht realisiert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 08:27:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71149#M2808</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-30T08:27:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71460#M2809</link>
      <description>Bei der Option "Vorgabe Vorlauftemperatur" wird hierfür auch die Hysterese Einbezogen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sprich wenn ich ein Signal mit zb.2 Volt sende, bedeutet das ja das die VL Temperatur 20 Grad betragen soll ( Kühlen im Sommer ). Bei meiner Jetzigen Hysterese würde das bedeuten ein bei 22 Grad aus bei Grad 16 Grad.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wird somit die Hysterese Umgangen?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 15:56:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71460#M2809</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-02T15:56:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71476#M2810</link>
      <description>Regelung ist Vitronic 200 Wo1c&lt;BR /&gt;Ist der Störmeldeausgang 157 potentialfrei?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und schöne Grüße</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 08:09:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71476#M2810</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-03T08:09:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71575#M2811</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;0-10V Anforderung ist nur für den Heizbetrieb und einer damit verbundenen Sollwertvorgabe. Die Aktivierung des Kühlbetriebs ist immer vom Langzeitmittel der Außentemperatur in Verbindung mit der eingestellten Raum-Soll-Temperatur abhängig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 08:18:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Potentialfreier-Kontakt-Vitocal-200S/m-p/71575#M2811</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-05T08:18:30Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
