<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Wenn die Hysterese unterschritten ist, dann auch mit dem..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169029#M27231</link>
    <description>Wenn die Hysterese unterschritten ist, dann auch mit dem Durchlauferhitzer. Ansonsten bis zur maximalen Vorlauftemperatur mit der Wärmepumpe und danach der Durchlauferhitzer. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:49:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-03-29T09:49:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162243#M25116</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Wärmepumpe 200/343 (7282752) hat den Fehler A9 in Kombination mit C9 gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungbauer hat die Sole und den Heizkries aufgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kältetechnicker hat das Kältmittel abgesaugt und neu aufgefüllt (es fehlten von den 1,2 kg ca. 300-400 Gramm) , da die Heißgasleitung bei Warmwassererwärmung auf über 145 Grad angestiegen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Wie heiß wird die Heißgaskeitung normal bei Warmwasserwärmung auf 48 Grad?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Ab wann löst der Temperaturwächter an der Heißgasleitung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Wieviel Kühlmittelverlust ist nötig, damit die üblichen Funktionen nicht mehr gegeben sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Kann es dennoch ein Problem mit dem Expansionventil geben/sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich habe ich das WW erstmal auf 45 Grad runter gestellt. Zur Zeit läuft die Anlage fehlerfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es dennoch ein Problem mit dem Expansionventil geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 13:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162243#M25116</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-14T13:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo TJE,  da das Expansionsventil im Kältekreis deiner...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162368#M25157</link>
      <description>Hallo TJE,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
da das Expansionsventil im Kältekreis deiner Wärmepumpe ein thermostatisches ist, sollte die Einstellung einmal überprüft werden. Die Überhitzung sollte dabei bei ungefähr 7K liegen. Was die Heißgastemperatur betrifft, so hängt diese vom Kältemitteldruck und der Kältemittelmenge ab. Normalerweise ist diese bei der Warmwasserbereitung bei ungefähr 120°C. Bei der auftretenden Meldung wird die Anlage nicht aufgrund der hohen Temperatur gestoppt, sondern aufgrund des zu hohen Drucks auf der Hochdruckseite. Der Auslösepunkt liegt bei 42bar.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:24:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162368#M25157</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T09:24:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo TJE,  da das Expansionsventil im Kältekreis deiner...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162408#M25172</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und Danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich als Kunde die Hochdruckseite prüfen bzw. es an bestimmten Dingen (Temperarturen z.B.) ablesen, oder ist hier wieder der Kältetechniker gefragt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und was wäre dann defekt vermutlicherweise defekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 11:19:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162408#M25172</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T11:19:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Du selbst kannst dort nichts prüfen. Das muss ein Kältete...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162729#M25280</link>
      <description>Du selbst kannst dort nichts prüfen. Das muss ein Kältetechniker machen. Im besten Fall muss nur das Expansionventil neu eingestellt werden und im schlechtesten Fall wäre es defekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:16:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/162729#M25280</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T11:16:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Du selbst kannst dort nichts prüfen. Das muss ein Kältete...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168016#M26884</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem jetzt ein Kältetechniker ein neues Expansionventil eingebaut hat, ist leider keine Verbesserung eingetreten, ganz im Gegenteil eine Verschlechterung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Warmwassererwärmung auf 48 Grad brachte die bekannte Fehlermeldung A9 / C9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Wird jetzt gar nicht mehr wärmer als 40 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei läuft der Verdichter durchgängig ohne das die Temperatur steigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über weitere Lösungsmöglichkeiten wäre ich dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 09:41:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168016#M26884</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-20T09:41:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168081#M26911</link>
      <description>&lt;P&gt;UPDATE: Seit heute morgen dauerhaft Fehlermeldung A9 C9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es funktioniert also gar nix mehr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 09:48:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168081#M26911</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-21T09:48:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Wurde denn die korrekte Kältemittelmenge eingefüllt und d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168234#M26952</link>
      <description>Wurde denn die korrekte Kältemittelmenge eingefüllt und die Einstellung des Expansionsventils überprüft? Hast du dich nochmal mit ihm in Verbindung gesetzt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:03:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168234#M26952</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-22T13:03:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168243#M26955</link>
      <description>&lt;P&gt;UPDATE&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kältemitteltechniker war heute erneut da. Beim Wiedereinbau war eine Lötstelle am Verdichter undicht. Diese hat er erneuert und das Kältemittel (1,2 kg) neu aufgefüllt. Das neue Expansionventil scheint (wie das alte auch) an sich normal zu funktionieren, denn die Anlage lief auch an und hat vorrangig versucht das Warmwasser auf 46 Grad zu heizen. Bei einer Heißgastemperatur von ca. 130 Grad und einer Wassertemperatur zwischen 45-46 Grad ging die Anlage in die Störung. Nach aus- und wieder anschalten hat Sie dann aber in den Heizkreis umgeschaltet und arbeitet dort auch normal. Bei erneutem manuellen Warmwasser bereiten auf 48 Grad kam die Störungsmeldung erneut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte demnach hier die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:36:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168243#M26955</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-22T13:36:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Was hat denn der Kältemitteltechniker festgestellt? Er wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168547#M27078</link>
      <description>Was hat denn der Kältemitteltechniker festgestellt? Er war doch einmal vor Ort und hätte so die Ausfallursache ermitteln können. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:53:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168547#M27078</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-24T12:53:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168551#M27081</link>
      <description>Rein auf der Kältetechnikseite hat er für sich keine Ursache feststellen können.&lt;BR /&gt;Hätte er die Ursache ermittelt hätte ich ja hier auch nicht mehr nachgefragt, sondern ggf. die Lösung mitgeteilt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fragen:&lt;BR /&gt;Bei der Zusatzfunktion Warmwasser (Legionellen), wird dort die Elektroheizung zugeschaltet?&lt;BR /&gt;Auch wenn diese generell deaktiviert ist?&lt;BR /&gt;Und welche Temperatureinstellung versucht er dort zu nehmen, die 2. Solltemperatur oder die maximale Warmwassertemperatur ?&lt;BR /&gt;Wenn ich maximale Warmwassermenge manuell bestätige, ist es da normal das er dort versucht die 2. Solltemperatur zu erreichen (meine das das zuvor nicht so war) und nicht die 1.?&lt;BR /&gt;Warum schafft die Anlage 45 Grad Warmwasser, aber bei 46 Grad hängt sie sich weg?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Verdichter läuft gut und normal, Expansionsventil gewechselt, Füllmenge Kühlmittel auch okay. Wärmeplattentauscher vornehmlich auch okay (haben sehr weiches Wasser, keine Kalkprobleme)...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Thorsten</description>
      <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 13:08:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168551#M27081</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-24T13:08:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Es ist natürlich schwierig aus der Ferne den Fehler zu fi...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168665#M27124</link>
      <description>Es ist natürlich schwierig aus der Ferne den Fehler zu finden, wenn es der Kältetechniker direkt an der Anlage nicht geschafft hat. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Welche Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur sind bei 45°C bzw. 4°C Warmwasser vorhanden?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:24:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168665#M27124</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-25T09:24:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168687#M27137</link>
      <description>&lt;P&gt;Die gewünschten Informationen werde ich beoabchte und berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir noch die folgenden Fragen beantworten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Zusatzfunktion Warmwasser (Legionellen), wird dort die Elektroheizung zugeschaltet?&lt;BR /&gt;Auch wenn diese generell deaktiviert ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Und welche Temperatureinstellung versucht er dort zu nehmen, die 2. Solltemperatur oder die maximale Warmwassertemperatur ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich maximale Warmwassermenge manuell bestätige, ist es da normal das er dort versucht die 2. Solltemperatur zu erreichen (meine das das zuvor nicht so war) und nicht die 1.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:17:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168687#M27137</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-25T11:17:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Bei der Zusatzfunktion Warmwasser und Einmalwarmwasserfun...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168824#M27175</link>
      <description>Bei der Zusatzfunktion Warmwasser und Einmalwarmwasserfunktion wird auf den 2. Sollwert aufgeheizt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:51:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/168824#M27175</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-26T11:51:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei der Zusatzfunktion Warmwasser und Einmalwarmwasserfun...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169006#M27226</link>
      <description>&lt;P&gt;mit oder ohne Heizstab?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:41:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169006#M27226</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T08:41:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Wenn die Hysterese unterschritten ist, dann auch mit dem...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169029#M27231</link>
      <description>Wenn die Hysterese unterschritten ist, dann auch mit dem Durchlauferhitzer. Ansonsten bis zur maximalen Vorlauftemperatur mit der Wärmepumpe und danach der Durchlauferhitzer. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:49:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169029#M27231</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T09:49:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169033#M27234</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch dann wenn der Durchlauferhitzer/Heizstab deaktiviert ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:03:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169033#M27234</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T10:03:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Wenn er komplett deaktiviert ist, natürlich nicht. Dann k...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169039#M27236</link>
      <description>Wenn er komplett deaktiviert ist, natürlich nicht. Dann kann es aber passieren, dass deine Anlage in eine Störung läuft, weil der Kältekreis die dafür notwendigen Vorlauftemperaturen nicht erreichen kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:17:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169039#M27236</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T10:17:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169204#M27301</link>
      <description>&lt;P&gt;Also, ich hatte mal den Heizstab aktiviert und wollte die 60 Grad erreichen. Bei 53 Grad hat sich die Anlage in Störung begeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rücklauftemperatur ist meist ca. 4 Grad weniger als die Vorlauftemperatur, egal bei welcher eingestellten Warmwassertemperatur. Bei 47 Grad z.B. 51 Grad Vorlauf und 47 Grad Rücklauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich mittlerweile die Verkleidung "untenrum" vorrübegehend zur Analyse entfernt habe, konnte ich feststellen, das bei der Warmwasserbereitung das Überlaufventil "dröppelt" bis läuft...ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte es sein, das eine der Pumpen nicht richtig läuft, das die Anlage sich bei der Warmwasserbereitung immer aufhängt? Die WW-Ladepumpe dreht sich auf jeden Fall .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wie könnte man das prüfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:02:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169204#M27301</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T10:02:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Dann erreicht sie die maximale Vorlauf-Soll-Temperatur ni...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169223#M27308</link>
      <description>Dann erreicht sie die maximale Vorlauf-Soll-Temperatur nicht mehr. Wenn das Sicherheitsventil während der Warmwasserbereitung etwas läuft, dann ist das normal, wenn kein Ausdehnungsgefäß für die Trinkwasserbereitung vorhanden ist. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:02:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169223#M27308</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T11:02:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200/343 A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169224#M27309</link>
      <description>"Dann erreicht sie die maximale Vorlauf-Soll-Temperatur nicht mehr. "&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und das kann könnte woran liegen, wenn Verdichter und Kältekreis einwandfrei funktionieren?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-343-A9-C9/m-p/169224#M27309</guid>
      <dc:creator>TJE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T11:07:19Z</dc:date>