    <description>&lt;P&gt;Eine Hochdruckstörung wird ausgegeben, wenn das Gerät die Wärme nicht wegbekommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fast immer ist&amp;nbsp; daran eine funktionsuntüchtige Pumpe schuld.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du via Aktorentest prüfen, ob&amp;nbsp; die&amp;nbsp; Pumpe läuft.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 22:21:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2017-03-22T22:21:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54336#M2592</link>
      <description>&lt;P&gt;Heute hatten wir eine Stromabschaltung und seit dem der Strom wieder da ist bekomme ich die Fehlermeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A9 und C9 und die Wärmepumpe läuft nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem Meldungensteht Hochsicherheitsmelder hat ausgelöst und Verdichter gesperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir einer sagen was das ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 19:44:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54336#M2592</guid>
      <dc:creator>Vossi</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-22T19:44:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54339#M2593</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Hochdruckstörung wird ausgegeben, wenn das Gerät die Wärme nicht wegbekommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fast immer ist&amp;nbsp; daran eine funktionsuntüchtige Pumpe schuld.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du via Aktorentest prüfen, ob&amp;nbsp; die&amp;nbsp; Pumpe läuft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2017 22:21:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54339#M2593</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-22T22:21:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54351#M2594</link>
      <description>Meinst du die Pumpe die das Wasser von aussen zur Wärmepumpe förder, ja die geht und auch alle anderen Aktorentests gehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber wenn man die Pumpe neu Startet geht sie ca 10 sec und kommt dann wieder mit dem Fehler A9 C9</description>
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 07:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54351#M2594</guid>
      <dc:creator>Vossi</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-23T07:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54353#M2595</link>
      <description>ja, defekte pumpe könnte sein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;was war denn die ursache der stromabschaltung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gruß, HKL</description>
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 07:45:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54353#M2595</guid>
      <dc:creator>HKL</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-23T07:45:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54382#M2596</link>
      <description>so hier mal die Lösung für das Problem.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Verdichter bracht mehr Strom, und hinter der großen Klappe ist ein Schütz mit einem Bimetal welches die Stromaufnahme der Verdichters überwacht. Dieses kann man vorne einfach Verstellen das es nicht so schell auslöst.&lt;BR /&gt;Ursache kann sein das das Bimetal nach einiger Zeit ( Bei mir 5 Jahre ) nicht mehr so genau ist, oder aber der Verdichter einfach etwas mehr Strom zieht im laufe der Zeit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eigendlich ein ganz Einfaches Problem wenn die Fehlermeldung auch das Richtige sagen würde.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;Frank</description>
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 16:20:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54382#M2596</guid>
      <dc:creator>Vossi</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-23T16:20:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54391#M2597</link>
      <description>Ein unbedachtes verstellen des Motorschutzrelais kann dir Reparaturkosten von ca 3000€ beschehren.&lt;BR /&gt;Eine Wertveränderung geschieht üblicherweise auch binnen 20 Jahren nicht.&lt;BR /&gt;Wenn der Verdichter mehr Strom aufnimmt, wär zu prüfen, warum er das tut.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da du abngesprochen hattest, daß der Fehler nach Stromabschaltung geschah, nehme ich an, daß zeitweise nur 1 Phase gefehlt hat. In dem Fall löst auch der Motorschutz (folgerichtig) aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2017 19:10:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54391#M2597</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-23T19:10:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54398#M2598</link>
      <description>Es war ein Techniker da und dieser hat mit Viessmann gesprochen, ich habe das nicht selber gemacht.&lt;BR /&gt;Wie hätte ich das auch rausfinden sollen ! Da die Fehlermeldung nicht auf den Fehler hinweist</description>
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:40:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54398#M2598</guid>
      <dc:creator>Vossi</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-24T08:40:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54399#M2599</link>
      <description>Der Strom wurde von den Stadtwerken für die ganze Strasse abgeschaltet !</description>
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:41:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54399#M2599</guid>
      <dc:creator>Vossi</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-24T08:41:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54404#M2600</link>
      <description>Hallo Vossi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Fehlermeldung kann bei deiner Wärmepumpe verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann eine Umwälzpumpe nicht mehr so leistungsfähig sein. Zum anderen kann der Plattenwärmetauscher auf der Trinkwasserseite verkalkt sein, die Warmwasser-Solltemperatur zu hoch eingestellt sein, ein Temperatursensor einen falschen Wert ausgeben oder das Expansionsventil im Kältekreis neu eingestellt werden muss.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Von einem Verstellen des Thermorelais kann ich dir nur abraten, um Folgeschäden dadurch zu vermeiden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 09:17:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/54404#M2600</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-24T09:17:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/123922#M2601</link>
      <description>Hallo, ich habe das selbe Problem. Was war nun eigentlich bei dir das die Endlösung?</description>
      <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 15:57:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/123922#M2601</guid>
      <dc:creator>Gerberalex</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-22T15:57:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222 fehler A9 C9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/123963#M2602</link>
      <description>Hallo Gerberalex,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Meldung kann verschiedene Ursachen haben, welche nicht die eine Lösung hat. Meistens liegt es an zu hohen Vorlauftemperaturen, weshalb der Druck im Kältekreis zu schnell ansteigt. Ich empfehle dir, dass wir das Thema in deinem separaten Beitrag analysieren und dann gemeinsam die Lösung finden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:20:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-fehler-A9-C9/m-p/123963#M2602</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-23T09:20:15Z</dc:date>