    <description>&lt;P&gt;Hallo Eibstein,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;als Einstellungsrichtlinie kannst du den Auszug aus einem aktuellen Schema nehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5497iEECF99AF5B7EFBB9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" alt="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:08:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-19T09:08:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Eisspeicher mit Vitocal 343 - korrekte Einstellung Vitosolic 200 SD4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163128#M25411</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Team und Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich vermute, meine Einstellungen in meiner Vitosolic Steuerung passen nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das äußerte sich in den letzten 8 Jahren auch immer wieder mal durch diverseste Probleme, nur hatte ich bisher noch keinen Nerv, mich mit der Thematik zu beschäftigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Schema meiner Anlage ist anbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;aktuellen&lt;/STRONG&gt; &lt;/U&gt;Werte in der Vitosolic (was ich ändern würde kommt danach):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Solar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.1. Einstellwerte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tspsoll --&amp;gt; 4°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔTein --&amp;gt; 8.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔTaus --&amp;gt;4.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔTsoll --&amp;gt; 10.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tkolnotab --&amp;gt; 130°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.2. Optionen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;System --&amp;gt; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rest --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.3. Experte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tkolmin --&amp;gt; 10°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT-Spsoll --&amp;gt; 2.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SpSoll --&amp;gt; Nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Spsoll --&amp;gt; 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Anlage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.1. Einstellwerte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Th4ein --&amp;gt; 14.0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Th4aus --&amp;gt; 15.0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT6ein --&amp;gt; 5.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT6aus --&amp;gt; 3.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Th6ein --&amp;gt; 19.0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Th6aus --&amp;gt; 20.0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT7ein --&amp;gt; 4.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT7aus 2.0K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.2. Optionen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusatzfkt. --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 1 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 2 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT-Fkt5 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 3 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 4 --&amp;gt; ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT-Fkt6 --&amp;gt; ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltuhr 2 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 5 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 6 --&amp;gt; ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ΔT-Fkt7 --&amp;gt; ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltuhr 3 --&amp;gt; nein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.3. Experte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th1 --&amp;gt; 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th2 --&amp;gt; 4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th4 --&amp;gt; 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen1-ΔT6Fkt --&amp;gt; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen2-ΔT6Fkt --&amp;gt; 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th6 --&amp;gt; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen1-ΔT7Fkt --&amp;gt; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen1-ΔT7Fkt --&amp;gt; 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Messwerte wie auf dem Bild zu sehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sens. 1 --&amp;gt; 8.0°C (Absorber auf Dach)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sens. 2--&amp;gt; 0.1°C (Eisspeicher)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sens. 10&amp;nbsp; --&amp;gt; 17.1°C (keine Ahnung, wo der Sensor sitzt.........)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So, und nun das, &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;was ich ändern würde, also was aus meiner Sicht fehlt oder nicht passt&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 1 --&amp;gt; &lt;STRONG&gt;ja&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermost. 2 --&amp;gt; &lt;STRONG&gt;ja&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also beide erstmal aktivieren!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann die Sensorzuordnung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th1 --&amp;gt; &lt;STRONG&gt;1&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sen. Th2 --&amp;gt; &lt;STRONG&gt;2&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das soweit korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist sonst noch etwas Auffälliges dabei in den Einstellungen, die geändert werden sollten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauche ich das Thermost. 3 und 5??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und schöne Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eibstein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 18:01:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163128#M25411</guid>
      <dc:creator>Eibstein</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-17T18:01:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eisspeicher mit Vitocal 343 - korrekte Einstellung Vitosolic 200 SD4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163440#M25534</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Eibstein,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;als Einstellungsrichtlinie kannst du den Auszug aus einem aktuellen Schema nehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5497iEECF99AF5B7EFBB9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" alt="Flo_Schneider_0-1613725678002.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:08:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163440#M25534</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-19T09:08:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eisspeicher mit Vitocal 343 - korrekte Einstellung Vitosolic 200 SD4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163454#M25539</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank, da hat ja mal überhaupt gar nix gestimmt bei uns....ich wundere mich, wie die Anlage 8 Jahre laufen konnte. Der Parameter in der Vitotronic war übrigens auf "0"! Es gab bisher also keine Kommunikation mit der Vitosolic, unfassbar! Hab ihn auf "2" gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine letzte Frage noch: Der Parameter 7000 (Anlagenschema) ist bei mir in der Vitotronic auf "2" gesetzt, also laut Anleitung Auslieferzustand. Ist das für unser Schema (siehe Bild oben) so korrekt? Also mit Eisspeicher, aber ohne NC und ohne zusätzlichem Pufferspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und schöne Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eibstein&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:39:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163454#M25539</guid>
      <dc:creator>Eibstein</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-19T09:39:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ja, 2 ist das richtige Schema für deine Anlage.  Viele Gr...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163949#M25687</link>
      <description>Ja, 2 ist das richtige Schema für deine Anlage.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:02:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163949#M25687</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-22T14:02:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eisspeicher mit Vitocal 343 - korrekte Einstellung Vitosolic 200 SD4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163963#M25691</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt, danke!!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:39:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Eisspeicher-mit-Vitocal-343-korrekte-Einstellung-Vitosolic-200/m-p/163963#M25691</guid>
      <dc:creator>Eibstein</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-22T14:39:10Z</dc:date>
    </item>