    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich greife das Thema nochmal auf, da auch ich einen 3-phasigen Viessmann Energiezähler und eine Vitocal 200S besitze.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich bei mir um einen Neubau mit PV-Anlage. Der Zählerschrank ist mit zwei Zweirichtungszählern in Kaskadenschaltung aufgebaut und besitzt zudem zwei Energiezähler (Viessmann für Wärmepumpe und Kostal (PV) für dynamische 70% Einspeiseregelung).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der PV-Inbetriebnahme wurde der Zählerschrank auf Kaskade umverdrahtet und die beiden Energiezähler sitzen in Reihe zwischen Z1 (Einspeise-/Bezugszähler) und der Wärmepumpe. Das ist aber meines erachtens falsch und würde in diesem Thread dem ersten Bild entsprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meiner Meinung nach sollte die Wärmepumpe zwischen den beiden Energiezählern sitzen, d.h. aus EVU-Sicht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;EVU-Netz -&amp;gt; Z1 -&amp;gt; Kostal Energiezähler -&amp;gt;Wärmepumpe -&amp;gt; Viessmann Energiezähler -&amp;gt; Z2 -&amp;gt; Verbraucher / PV-Anlage.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsste nochmals eine kleine Änderung im Zählerschrank vorgenommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:43:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Butzl</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-19T07:43:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116570#M4517</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe zur Steuerung unserer Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H den 3-phasigen Energiezähler 7506157 gekauft. Nun unterscheiden sich aber die Anschlussbilder in den Montage- und Serviceanleitungen der Wärmepumpe und des Energiezählers voneinander. In der Anleitung der Wärmepumpe (5810909 De 2/2018) auf Seite 22 sind die Haus-Verbraucher und die Wärmepumpe beide an den Energiezähler angeschlossen. In der Anleitung des Energiezählers (5516060 DE 7/2014) auf Seite 11 wird die Wärempumpe anscheinend von der Zählung des Energiezählers ausgenommen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nach welchem Schaltbild muss nun verdrahtet werden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Veit&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:14:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116570#M4517</guid>
      <dc:creator>digiveit</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T13:14:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116585#M4518</link>
      <description>Hallo digiveit,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Darstellung ist in der Anleitung der Vitocal 262-A falsch. Danke für den Hinweis.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte lass es so anschließen, wie in der Anleitung des Energiezählers beschrieben.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:54:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116585#M4518</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T14:54:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116592#M4519</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ok, danke für die Antwort.&lt;BR /&gt;Das heißt aber auch, dass der Verbrauch der Wärmepumpe nicht mitgemessen wird, richtig?&lt;BR /&gt;Wenn als die Photovoltaik z.B. 3000 W liefert, 250 W werden im Haus verbraucht, erkennt der Zähler, dass 2750 W über sind  und schaltet den Heizstab der Vitocal an. Was passiert denn jetzt, wenn der Überschuss an Energie wieder unter 2000 W fällt? Wird dann Strom aus dem Netz gezogen oder wird der Heizstab wieder ausgeschaltet? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß,&lt;BR /&gt;Veit</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:21:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116592#M4519</guid>
      <dc:creator>digiveit</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T15:21:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116645#M4520</link>
      <description>Das ist korrekt, es wird die für die Wärmepumpe verfügbare Energie erfasst. Sobald diese für eine längere Zeit über 750 Watt liegt, wird die Warmwasser-Soll-Temperatur auf die maximal erreichbare Temperatur gesetzt. Beträgt die eingespeiste Energie über 2.000 Watt, wird der Elektro-Heizstab eingeschaltet. Ist zwischendrin die zur Verfügung stehende Energie zu gering, wird die Beheizung mit Strom aus dem Netz fortgesetzt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:52:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116645#M4520</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T08:52:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116653#M4521</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;diese Mail habe ich gerade von Eurem Support bekommen:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hallo Herr Gaudich,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für Ihre Anfrage. Der korrekt Anschluss wird laut Montageanleitung 5810909 beschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ihr Viessmann Customer-Care Team&lt;BR /&gt;i. A. Christoph Hudyma&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die behaupten genau das Gegenteil...&lt;BR /&gt;Jetzt stehe ich wieder am Anfang mit meinem Problem. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß,&lt;BR /&gt;Veit</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:22:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116653#M4521</guid>
      <dc:creator>digiveit</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T09:22:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116689#M4522</link>
      <description>Mein Kollege hat es bereits richtig gestellt und nochmal eine E-Mail hinterhergeschickt. Die Darstellung ist wie von mir beschrieben nicht korrekt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:41:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/116689#M4522</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T12:41:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/163422#M25524</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich greife das Thema nochmal auf, da auch ich einen 3-phasigen Viessmann Energiezähler und eine Vitocal 200S besitze.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich bei mir um einen Neubau mit PV-Anlage. Der Zählerschrank ist mit zwei Zweirichtungszählern in Kaskadenschaltung aufgebaut und besitzt zudem zwei Energiezähler (Viessmann für Wärmepumpe und Kostal (PV) für dynamische 70% Einspeiseregelung).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der PV-Inbetriebnahme wurde der Zählerschrank auf Kaskade umverdrahtet und die beiden Energiezähler sitzen in Reihe zwischen Z1 (Einspeise-/Bezugszähler) und der Wärmepumpe. Das ist aber meines erachtens falsch und würde in diesem Thread dem ersten Bild entsprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meiner Meinung nach sollte die Wärmepumpe zwischen den beiden Energiezählern sitzen, d.h. aus EVU-Sicht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;EVU-Netz -&amp;gt; Z1 -&amp;gt; Kostal Energiezähler -&amp;gt;Wärmepumpe -&amp;gt; Viessmann Energiezähler -&amp;gt; Z2 -&amp;gt; Verbraucher / PV-Anlage.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsste nochmals eine kleine Änderung im Zählerschrank vorgenommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:43:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/163422#M25524</guid>
      <dc:creator>Butzl</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-19T07:43:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Butzl,  ja, der Zähler muss zwischen Verbraucher un...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/164083#M25725</link>
      <description>Hallo Butzl,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ja, der Zähler muss zwischen Verbraucher und Wärmepumpe sitzen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;A href="https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5516060VMA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5516060VMA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 10:09:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/164083#M25725</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-23T10:09:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232000#M44737</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sobald alle Komponenten lieferbar, wird bei uns eine Vitocal 200-A installiert (Außeneinheit ist wohl seit ein paar Wochen im Rückstand). Den Energiezähler haben wir mitgeordert da wir die Info bekommen haben, dass die Leistung des Verdichters der Vitocal überschussgesteuert arbeiten kann. Von der Funktion her also wie unsere Wallboxen welche die Ladung in 1A Schritten dem echten Überschuss nahezu in Echtzeit anpassen. Zumindest war es die Aussage des Aussendienstes den unser Heizungsbauer extra für einen Vor-Ort Termin einbestellt hatte um die Integration der WP in die PV bzw. Hausautomation zu besprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings hatte ich das Gefühl, so sattelfest war er dann gegenüber den Fragen die Ansteuerung betreffend auch nicht, da er uns trotz vorhandener SmartGrid Schnittstelle noch das EA1 nahe gelegt hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt lese ich hier, das durch den Energiezähler lediglich Schwellwerte ermittelt werden um Funktionen (welche das sind ist erst einmal völlig egal) hart EIN bzw. AUS geschaltet werden. Also nichts von Leistungsregelung des Verdichters anhand Überschuss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist denn nun korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nur Funktionen EIN bzw. AUS geschaltet werden, kann ich das auch über programmierbare Ausgänge der Smarthome-Steuerung und die SmartGrid Kontakte realisieren und würde den Energiezähler in diesem Fall gar nicht erst einbauen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG, Simon&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:22:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232000#M44737</guid>
      <dc:creator>AlSi_8480</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-13T11:22:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232017#M44744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Simon,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;über die Smart Grid Funktion wird eine Sollwerterhöhung vorgenommen. Bei der PV-Funktion über den 3-phasigen Energiezähler ist das ähnlich. Hier kann aber zusätzlich noch eine Schwelle eingestellt werden und im Bereich der Überhöhung, die Wärmepumpe modulierend passend zum verfügbaren Energieertrag regelt. Nur während der Mindestlaufzeit kann es dann dazu kommen, dass auch Strom aus dem Netz bezogen wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 12:12:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232017#M44744</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-13T12:12:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232021#M44746</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die flotte Antwort Flo !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heißt, die Wärmepumpe erkennt den Überschuss gemäß Schwellwert vom Energiezähler (z.B. 1kW) und arbeitet dann nur fix mit diesem einen kW oder nimmt sie dann auch jedes verfügbare extra-Watt über diesem einen kW dazu und regelt folglich dem Überschuss folgend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also Schwelle bei 1,0 kW = 1,0 kW Verbrauch und im weiteren Verlauf wenn z.B. weiterer Überschuss von 800Watt regelt sie auf 1,8kW Gesamterbrauch hoch und so weiter bis zur maximalen Leistungsaufnahme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Simon&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 12:22:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232021#M44746</guid>
      <dc:creator>AlSi_8480</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-13T12:22:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe V...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232028#M44749</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Schwellwert löst die Funktion aus und stellt somit auch den Mindestmodulationswert dar, da ja ansonsten die Sollwerterhöhung zurückgenommen werden würde und die Wärmepumpe ausgeht, wenn die normalen Sollwerte erreicht sind. Sie regelt dann so hoch, wie PV-Energie zur Verfügung steht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 12:38:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232028#M44749</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-13T12:38:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232033#M44753</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hört sich vielversprechend an - Dankeschön &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 12:47:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/232033#M44753</guid>
      <dc:creator>AlSi_8480</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-13T12:47:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246075#M48814</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nur um sicher zu gehen ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für einen korrekten Anschluss müssen diese beiden 2 Schemata angewendet werden.&lt;BR /&gt;Ich bin etwas verunsichert weil es sich zwar logisch anfühlt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in deinem Dokument die beiden aber in keiner Beziehung stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 11:09:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246075#M48814</guid>
      <dc:creator>Stonegate</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-18T11:09:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246079#M48815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stonegate,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ja, das ist korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 11:18:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246079#M48815</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-18T11:18:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246544#M48918</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich dachte ja mit den Zuodnungen der Schematas wäre alles in trockenen Tüchern ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber der Energiezähler kann von Viessmann erst Ende des Jahres geliefert werden &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es Alternativen zum Viessmann Energiezähler,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder zur Ansteuerung der Wärmepumpe Vitocal 262-A ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine einfache Zeitschaltuhr wird die Wärmepumpe nicht mögen, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tschöö&lt;BR /&gt;Alexander&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 08:57:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246544#M48918</guid>
      <dc:creator>Stonegate</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-20T08:57:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246555#M48922</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst bei der 262-A auch einfach den PV-Kontakt nutzen. Sobald dieser aktiv ist, wird der Sollwert auf den maximalen Wert angehoben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 09:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246555#M48922</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-20T09:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246567#M48925</link>
      <description>&lt;P&gt;Da gibt es dann aber eine 20m Stecke zu überwinden.&lt;BR /&gt;Gibt es von Viessmann Anforderungen an die Zwillingslitze?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 10:09:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246567#M48925</guid>
      <dc:creator>Stonegate</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-20T10:09:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246617#M48934</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Kontakt muss potentialfrei geschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 12:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246617#M48934</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-20T12:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Anschluss Energiezähler 7506157 und Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246989#M49036</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;manchmal sind die Vorgänge erfreulich aber unergründlich ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute morgen war schon Ende des Jahres &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Energiezähler wurde heute überraschend geliefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschlusseitig ist ja alles ausführlich geklärt, hierfür ein großes DANKE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dem Paket war ein 120 Ω Widerstand beigelegt und dieses Bild ohne weitere Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Beipackzettel.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11211iD0C33790E895635A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Beipackzettel.jpg" alt="Beipackzettel.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Bezug auf meine Vitocal 262-A würde ich meinen, ignorieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tschöö&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alexander&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:20:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-Energiezaehler-7506157-und-Waermepumpe-Vitocal-262-A-T2H/m-p/246989#M49036</guid>
      <dc:creator>Stonegate</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-22T07:20:45Z</dc:date>