    <description>Hallo marsoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die maximale Verdichterleistung für leistungsgeregelte Verdichter wird über den Parameter 508C eingestellt. Die Änderung darf nur dein Fachbetrieb vornehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:00:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-18T09:00:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kann ich bei einer VITOCAL 333-G die maximale Leistung begrenzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/146540#M206</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist es möglich die maximale Leistung der Vitocal 333-G zu begrenzen? Und wie "fein" wird die Leistung gesteuert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:19:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/146540#M206</guid>
      <dc:creator>C3ntip3d3</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-16T20:19:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich bei einer VITOCAL 333-G die maximale Leistung begrenzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/147905#M17759</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo C3ntip3d3,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 14:27:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/147905#M17759</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-20T14:27:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich bei einer VITOCAL 333-G die maximale Leistung begrenzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/148003#M18966</link>
      <description>Die Anlage ist gerade erst in Planung und daher kann ich noch keine Herstellernummer sagen.&lt;BR /&gt;Die Frage entsteht da das Grundstück recht klein ist und der Ringgrabenkollektor nur 7KW Leistung bringen wird. Daher wäre eine Leistungsbegrenzung nötig um den Graben nicht zu überlasten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viel Grüße&lt;BR /&gt;C3ntip3d3</description>
      <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 11:28:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/148003#M18966</guid>
      <dc:creator>C3ntip3d3</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-21T11:28:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich bei einer VITOCAL 333-G die maximale Leistung begrenzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/148297#M20908</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, eine Leistungsbegrenzung ist möglich. Allerdings stellst sich dann die Frage, ob dies auch für die Beheizung des Gebäudes ausreicht. Nachfolgend findest du einmal die Daten für die aktuelle Vitocal 300-G, welche einen invertergesteuerten Kältekreis besitzt und somit modulierend arbeiten kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Flo_Schneider_0-1606137702874.png" style="width: 733px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4396iD8D8E9072E7AB73A/image-dimensions/733x705?v=v2" width="733" height="705" role="button" title="Flo_Schneider_0-1606137702874.png" alt="Flo_Schneider_0-1606137702874.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diese würde die Kälteleistung des Erdkollektors eigentlich decken. Welches Modell hattet Ihr denn ausgesucht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 13:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/148297#M20908</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-23T13:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich bei einer VITOCAL 333-G die maximale Leistung begrenzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/162110#M25074</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe Problem mit einer Vitocal 300-G #7722202&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort würde ich gerne die maximale Leistung begrenzen und würde gerne wissen über welche Codierung dies Möglich ist? Ist es die&amp;nbsp; 5012?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marvin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 13:02:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/162110#M25074</guid>
      <dc:creator>marsoe</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-13T13:02:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo marsoe,  die maximale Verdichterleistung für leistu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/163212#M25444</link>
      <description>Hallo marsoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die maximale Verdichterleistung für leistungsgeregelte Verdichter wird über den Parameter 508C eingestellt. Die Änderung darf nur dein Fachbetrieb vornehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:00:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kann-ich-bei-einer-VITOCAL-333-G-die-maximale-Leistung-begrenzen/m-p/163212#M25444</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-18T09:00:19Z</dc:date>
    </item>