<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/163066#M25396</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat sich jetzt die Spreizung verändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So lange der Mindestumlauf noch gewährleistet ist...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Badheizkörper für Handtücher&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat der noch ein voreinstellbares Thermostatventil. Vielleicht ist das stark gedrosselt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Was kann ich noch machen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt könnte ein Ventil nicht ganz offen sein oder ein Filter verschmutzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kugelhahn mit Filter (G 1¼)&lt;BR /&gt;Best.-Nr. ZK03206&lt;BR /&gt;■ Kugelhahn mit integriertem Wasserfilter aus Edelstahl&lt;BR /&gt;■ Zum Einbau in den Heizwasserrücklauf und Schutz des Verflüssigers vor Verschmutzung&lt;BR /&gt;Installationszubehör&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:34:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-17T14:34:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162004#M25041</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe dieses Jahr meine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 in mein neues Haus installiert bekommen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nun ist natürlich richtig kalt geworden, bin aber vom täglichen Stromverbrauch überrascht. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dieser liegt seitdem es sehr kalt ist bei 55 - 65kwH pro Tag für die WP.&amp;nbsp;Die Wärmepumpe läuft aktuell denn ganzen Tag und wechselt zwischen Heiz- und Abtaubetrieb hin und her. Setzt nur bei EVU-Sperre aus. Die JAZ liegt bei 4,6 fürs Heizen und 2,8 für WW. Im ganzen Haus ist Fußbodenheizung verlegt (~180qm)&amp;nbsp; - alle Thermostate sind voll aufgedreht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Zeitprogramm Heizen:&lt;BR /&gt;Mo-So&lt;BR /&gt;Uhrzeiten:&lt;BR /&gt;0-24 17°&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkennlinie:&lt;BR /&gt;Neigung&lt;BR /&gt;0,4&lt;BR /&gt;Niveau:&lt;BR /&gt;0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Warmwasser:&lt;BR /&gt;Warmwassertemp. Soll 50°&lt;BR /&gt;Zeitprog.Warmwasser:&lt;BR /&gt;Mo-So 05:10&amp;nbsp; - 11:00 Uhr Oben&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mo-So 17:00 - 20:00 Uhr Oben&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zirkulation:&lt;BR /&gt;Mo-So 5/25 Takt&lt;BR /&gt;Uhrzeiten:&lt;BR /&gt;05:30 -22:00&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kann das in Summe alles so in etwa hin kommen, oder läuft da was aus dem Ruder und ich werde am Ende des Jahres überrascht von den Gesamtstromkosten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Über eine kurze Einschätzung würde ich mich sehr freuen!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Beste Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Tobias Finsterwalder&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 19:03:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162004#M25041</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-12T19:03:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162012#M25048</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;notiere die nächsten Tage mal mit&amp;nbsp; ob und wie viele Stunden pro Tag der Heizstab für Heizung und WW im Einsatz ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW Programm:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reicht dir normalerweise ein Speicherladung pro Tag&amp;nbsp; oder wird öfter geladen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Regel ist die Außentemperatur am frühen Nachmittag am wärmsten. Um 5:30 kann es bis zu 20K kälter sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest deine Zeit so lassen und das Soll auf z.B. 45 senken und dafür von 13-15 Uhr auf 50 Grad laden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann sollte der COP da auch besser als 2,8 werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste dann man was der Heizstab so macht...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 19:57:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162012#M25048</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-12T19:57:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162014#M25049</link>
      <description>Hallo Michael,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für deine schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;ALso WW wird aktuell zwei Mal geheizt morgens und abends. Mit weniger auszukommen wird schwierig. Entweder ist es morgens zu kalt oder abends nicht lang genug ausreichend warm. Ich werd deine Idee mal einstellen und das beobachten.&lt;BR /&gt;Ansonsten ist der Heizstab für WW abgestellt. Ich hab mir gerade die Laufzeiten notiert und beobachte auch das mal.&lt;BR /&gt;Allerdings habe ich auch eine Vitocharge mit Energiemesser verbaut und da kann man eigentlich gut sehen, dass der Verbrauch gleichmäßig ist und keine krassen Peeks hat, außer wir stellen im Haus große E-Geräte an. Das spricht eher gegen den Heizstab oder?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Tobias</description>
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:31:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162014#M25049</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-12T20:31:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162104#M25072</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja der sollte dann mit min 3 kW deutlich als Ausschlag&amp;nbsp; sichtbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 12:44:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162104#M25072</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-13T12:44:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162339#M25149</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also WW ist umgestellt. Ein "Komfort-Verlust" konnte ich nicht feststellen. Ich&amp;nbsp; bin mal auf die JAZ gespannt in den nächsten Tagen. Danke für den Tipp!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizstab läuft nicht mit. Da hat sich an den Laufzeiten nicht geändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings hatte ich in meiner Stromberechnung noch ein Wurm. Mir ist aufgefallen, dass das Vorheizregister der Vitovent gut gezogen hat. Die WP hat ca.10kWh weniger verbraucht als angenommen: Also ca. 45-55 kwH pro Tag. Erscheint mir aber dennoch viel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings sind mir im dem Zuge noch ein zwei Sachen aufgefallen die ich mit meinem Heizungsbetrieb klären möchte: Der Unterschied zwischen VL und RL ist sehr klein (aktuell 27,3 / 25,8). Außerdem: Wenn ich an den Heizkreisverteilern das Ganze richtig ablese komme ich nur auf einen Durchfluss von 13l/min ~ 780l/h. Lt. technischen Unterlagen müssen es mind. 1400 sein. Aber da weiß ich nun nicht wie dort Pufferspeicher o. Ä. alles mit rein spielen (deswegen mit Fachbetrieb klären &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; ).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du noch Ideen hast was ich als Laie kontrollieren/optimieren kann bin ich für jeden Tipp dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten vielen Dank für deine Mühe und Ratschläge!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:23:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162339#M25149</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T07:23:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162429#M25180</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was für ein Pufferspeicher ist verbaut? Parallelpufffer mit 200 oder 300l oder ein Reihenpuffer mit 46l?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest dich noch mit dem Abgleich der FBH beschäftigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob es einen Raum gibt der aktuell zu kalt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es offene zusammenhängende Räume gibt, dass da jeder Kreis einen ähnlichen Beitrag liefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt es viele Anleitung und Tips im Internet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht bekommt man dann auch den Volumenstrom hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls es eine Dokumentation zu den Einstellung, Durchfluss, Temperaturen gibt kannst du es mal hier einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:23:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162429#M25180</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T12:23:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162568#M25212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Martin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;46l Reihenpuffer müsste es sein. In der Vitotronic ist aber unter Pufferspeicher 0 eingestellt?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten meinte mein Heizungsfachmann, dass die FBH korrekt abgeglichen ist und das mit den Volumenströmen alles so in Ordnung ist. An sich ist es im Haus überall gleichmäßig warm je Geschoss. Ich habe nur den Unterschied, dass es im OG ca. 1-1,5 Grad kühler ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings steht halt in der Anlagenbeschreibung, dass ein mind. Volumenstrom von 1400l/h benötigt wird? Das weicht dann in meinen Augen schon arg ab. Wer hat denn nun recht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn mir jetzt jemand sagt, dass die aktuell ~780 l/h zu wenig sind und der Stromverbrauch auch geringer sein könnte, dann würde ich mir evtl. eine dritte Dritte Meinung von einem anderen Fachbetrieb einholen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Wissen beruht nämlich nur auf diesem Forum und Dr. Google!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das aber alles stimmig klingt (und genau das kann ich nicht beurteilen) kann ich mir den Aufwand besser sparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du das mit den wenigen Daten irgendwie ganz grob einschätzen, ob sich da ein dritter Blick lohnt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:56:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162568#M25212</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T16:56:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162586#M25216</link>
      <description>Hallo Tobias,&lt;BR /&gt;Dein Stromverbrauch ist zu hoch und Dein Vollumenstrom ist zu gering.&lt;BR /&gt;Der Reihenpuffer zählt nicht als Puffer und muss nicht in der Vitotronic aktiviert werden.&lt;BR /&gt;Du musst auf jeden Fall für mehr Vollumenstrom sorgen. Vermutlich taktet Deine Anlage.&lt;BR /&gt;Bitte Informier Dich hier im Forum oder bei Google und optimiere Deine Anlage.&lt;BR /&gt;Sonnige Grüße&lt;BR /&gt;Thilo</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 17:27:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162586#M25216</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T17:27:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162596#M25220</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu einem Reihenspeicher gehört immer ein Überströmventil, das ab einem bestimmten Differenzdruck einen Teilstrom der Vorlauf unbenutzt gleich wieder durch den Puffer laufen lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre eine mögliche Erklärung für die geringe Spreizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;das mit den Volumenströmen alles so in Ordnung ist&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf so etwas würde ich mich nie verlassen und noch mal kontrollieren und nachmessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der geringe Volumenstrom und die geringe Spreizung, deine Aussage EER alle offen, das passt nicht zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:23:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162596#M25220</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T18:23:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162597#M25221</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thilo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine eindeutige Klarstellung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Getaktet hat die Anlage zu Beginn sehr viel. Zuletzt lief sie wie gesagt durchgängig und vor der Kälte hatte ich 5-8 Starts pro Tag. Der Verbrauch lag dann bei ca. 20 kWh pro Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da jeder Heizkreis aktuell auf ca. 1l/min gestellt ist traue ich es mir maximal zu diesen nun zu verdoppeln. Dann sollte das Verhältnis weiter passend sein. Aber reicht das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten werde ich mal einen anderen Fachbetrieb kontaktieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der soll sich die Anlage einmal ansehen und ggf. korrekt einstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:26:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162597#M25221</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T18:26:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162598#M25222</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das Überstromventil steht zwischen 3 und 4.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Durchfluss an den Flowmetern im HK-Verteiler abgelesen. Ist das richtig? Ich hab dort insgesamt 14 Heizkreise und alle zeigen 1l/min an (das Schlafzimmer ist für ein bessres Schlafklima der einzige Raum im Haus, nicht mehr voll geöffnet ist - daher in Summe 13l/min)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem bei der Sache ist, dass das Thema total neu für mich ist. Vorher zur Miete gewohnt und sonst beruflich und auch interessensmäßig bislang ganz woanders unterwegs war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ihr im Forum&amp;nbsp; gewillt sein einem Anfänger wie mir dies hier alles zu erklären nehme ich das gerne an. Aber ich möchte auch nicht eure Hilfsbereitschaft ausnutzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:46:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162598#M25222</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T18:46:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162599#M25223</link>
      <description>Hallo Tobias,&lt;BR /&gt;beachte bitte das kurze Heizkreise etwas weniger Durchfluss als die langen bekommen. Am Ende solltest du schon so ziemlich die 1400 erreichen.&lt;BR /&gt;Diesen Abgleich bekommst du selbst hin, dafür brauchst keinen Fachbetrieb.&lt;BR /&gt;Ich habe selbst diesbezüglich meinem Fachbetrieb zeigen müssen wie es besser geht.&lt;BR /&gt;Nur Mut, notier oder fotografier dir vor Änderungen alles.&lt;BR /&gt;Es kann nur besser werden.&lt;BR /&gt;Michael schrieb wegen dem Überströmventil. Ich habe meines voll geschlossen, bei mir sind aber alle HK bis auf einen immer offen.&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Thilo</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:49:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162599#M25223</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T18:49:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162600#M25224</link>
      <description>Hi Thilo,&lt;BR /&gt;hast du da ein gutes Vorgehen wie man das macht? Einfach alle auf 2 und dann schauen wenn es ungleich warm wird gegensteuern? Kalte Räume mehr und warme Räume weniger?&lt;BR /&gt;Oder hast Du einen guten Tipp im Netz wo ich mich mal schlau lesen kann?&lt;BR /&gt;Dann würde ich mich daran versuchen. Zurück geht ja immer!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Tobias</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:53:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162600#M25224</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T18:53:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162617#M25229</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn da alles auf 1l/min steht finde ich das etwas seltsam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du musst ja eine Doku zu der FBH bekommen haben, mit dem Sollvolumenstrom pro Kreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre sehr verwunderlich wenn der 14 mal 1l/min wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit alle auf 2 oder 3 L/min hochstellen wäre der 1 Schritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der ganze muss aber auf die Länger der Kreis abgestimmt sein, deswegen die Doku.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.b. wie hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222G-Waermepumpe-taktet/m-p/162289/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufEtMNUhLUFlPSEoyV1VYfDE2MjI4OXxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL#M25128" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222G-Waermepumpe-taktet/m-p/162289/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufEtMNUhLUFlPSEoyV1VYfDE2MjI4OXxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL#M25128&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann brauchst du noch ein IR Thermometer (z.B. Fieber Thermometer) um den RL zu messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste auch mal so eine Tabelle + die Temperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Achtung nicht am Schauglas drehen, das mögen manche Verteiler nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://wiki.fhem.de/wiki/Effizienter_Betrieb_einer_Fu%C3%9Fbodenheizung_mit_Luft-Wasser-W%C3%A4rmepumpe_(Fallbeispiel)" target="_blank"&gt;https://wiki.fhem.de/wiki/Effizienter_Betrieb_einer_Fu%C3%9Fbodenheizung_mit_Luft-Wasser-W%C3%A4rmepumpe_(Fallbeispiel)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162617#M25229</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-15T20:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162877#M25324</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also beim Heizungsbetrieb habe ich angefragt. Da die Antwort O-Ton lautete: "Da muss ich mal schauen, ob die Monteure was notiert haben." und gepaart mit der Aussage, dass ja alles richtig abgeglichen ist, schwant mir Ungutes.&amp;nbsp;Das einzige was ich gefunden habe ist, dass ein 17x2 Rohr in der FBH verlegt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich daher gestern Abend heute noch vermehrt in das Thema gelesen und ein paar Ansätze gefunden und daraus die folgende Tabelle abgeleitet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="TobiasF_0-1613504530409.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5479i3AA8966547180395/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="TobiasF_0-1613504530409.png" alt="TobiasF_0-1613504530409.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizlast habe ich mit der Heizlast App von Resideo in Verbindung mit dem Wärmeschutznachweis für die U-Werte ermittelt. Als Spreizung habe ich jetzt mal 4K genommen (Gut?). Kommt man damit weiter, auch wenn sicherlich viele Daten geschätzt werden weil andere fehlen (Länge der Heizkreise zum Beispiel)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 19:42:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162877#M25324</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T19:42:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162881#M25327</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja gute Ansatz,&amp;nbsp; mit der Liste könntest du jetzt den Durchfluss neu einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Spreizung könntest du auch auf 3,5K gehen, dann kommst du gut über die 1400l/h Mindestdurchsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Auslegung&amp;nbsp; der FBH macht normalerweise nicht der HB.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da müsste mehr Information vorhanden sein. Auf alle Fälle die Länge der Rohre pro Heizkreis, eigentlich auch die Heizlast pro Raum, sonst konnte er das System ja gar nicht auslegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Wohnzimmer mit 3 Kreisen achte darauf dass du die 3 Kreise untereinander auf eine halbwegs gleich Rücklauftemperatur bekommst, falls sie unterschiedlich lang sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Such dir noch eine Doku deinem Heizkreis Verteiler, vielleicht gibt es ein YouTube Video.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du ein Überströmventil gefunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 20:09:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162881#M25327</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T20:09:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162882#M25328</link>
      <description>Hallo Michael,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;dann habe ich ja jetzt am Wochenende eine Aufgabe!&lt;BR /&gt;Wenn das passiert ist: Wie geht's dann weiter? Vermutlich ein paar Tage nichts, damit sich das System einstellt. Wenn es allgemein zu warm/kalt wird an der Heizkurve arbeiten und wenn einzelne Räume nicht passen den Durchlauf im Verteiler anpassen? Muss der RL nur je Raum gleich sein an den HKs, oder bei allen? Oder muss sich je Raum nur die Spreizung von 3,5 K einstellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe häufig was von der Heizungspumpe gelesen? Muss ich hier auch noch was beachten, wenn ich am Volumenstrom Veränderungen durchführe?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Überströmventil habe ich gefunden: steht zwischen 3 und 4. So lassen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Tobias</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 20:21:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162882#M25328</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T20:21:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162885#M25330</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja dann kannst du vermutlich die Heizkurve absenken und dann den Durchfluss für die Räume noch feinjustieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Muss der RL nur je Raum gleich&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn der Planer die Länge exakt an die Heizlast angepasst hätte ja, aber das ist unwahrscheinlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Spreizung von 3,5 K einstellen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es in einem Raum zu kalt ist muss du mehr Durchfluss geben, dann geht die Spreizung nach unten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du jetzt bei den beiden Kreisen mit 2,1 l/min&amp;nbsp; diesen Durchfluss auch bei&amp;nbsp; "ganz offen" nicht schaffst, müsstest du die Pumpendrehzahl erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Überströmventil&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du mit der Einstellung nach Tabelle durch bist und der Volumenstrom über 1400l/h ist darf es zumindest nichts mehr durchlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kannst an der Oberflächen Temperatur, an der Stelle wo es wieder in Rücklauf geht, fühlen oder am Strömungsgeräusch hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 20:40:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162885#M25330</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T20:40:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162963#M25360</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir das ganze jetzt mal angesehen und an den Flowmetern den Durchfluss steuern kriege ich hin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die meisten sind alle komplett auf und liegen ja nur bei ~1l/min.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie muss ich nun die Drehzahl der Sekundärpumpe erhöhen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Anlagenübersicht steht Sie mit 100% drin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hier im Forum bei ähnlichen Fragen der Parameter 7340 und 7343 gefragt werden, habe ich den einmal abfotografiert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7340&amp;nbsp; - 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7343&amp;nbsp; - 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Kennwort für die Codierungseben 2 gab es in selbigen Threads. Verstellt habe ich dort natürlich nichts - nur die Fotos gemacht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Überstromventil sind Strömungsgeräusche zu hören. Aber das lass ich erstmal so bis ich den Volumenstrom im Griff habe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:52:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162963#M25360</guid>
      <dc:creator>TobiasF</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-17T09:52:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162992#M25373</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tobias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;entweder ist ein Ventil im Heizkreis nicht ganz offen, ein Schmutzfänger verstopft so dass es einen erhöhten Druckverlust in der FBH gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Überstromventil&amp;nbsp;ist zu niedrig eingestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Stellung 3-4 , das dürfte 300-400 mbar entsprechen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Eine FBH kann schon mal 500 oder 600 mbar brauchen, wenn das Ventil schon bei 300 mbar öffnet kann das der Grund für den fehlenden Durchfluss und die geringe Spreizung sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angenommen die Anlage hat einen Druckverlust von 500 mbar dann müssten ca 1350l/h durchlaufen, wen die Pumpe auf 100% ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Display wir das Symbol für den Mindestvolumenstrom angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.pic-upload.de/view-36838172/InkedBild1_LI.jpg.html" target="_blank"&gt;https://www.pic-upload.de/view-36838172/InkedBild1_LI.jpg.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell mal das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Überstromventil schrittweise auf 4 und dann auf 5&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Beobachte das Symbol&amp;nbsp;und deine Flowmeter ob der Druchfluss dann nach oben geht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:53:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pro-Tag/m-p/162992#M25373</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-17T10:53:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

