    <title>Thema "Vitocal 343" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137089#M2535</link>
    <description>Hallo, vor einem Jahr habe ich ein Haus gekauft, das von einer Vitocal 343 Anlage beheizt wird. Der Vorbesitzer sagte, der Druck am Manometer (Sole) soll konstant 2 bar betragen. Nach einem Jahr ist der Druck um 0,5 bar auf 1,5 gefallen (im Stillstand). Bei Betrieb beträgt der Druck ca. 0,2 bar mehr, d.h. 1,7 bar. Die Heizleistung im Winter war OK, auch WW Erwärmung funktioniert nach wie vor. Woran kann der Druckabfall liegen? Ist das normal? Ggf. Mag defekt? (Reflex N 25l vom Vorbesitzer erneuert). Ist im schlimmsten Fall eine Leckage der Erdsonden möglich? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 20:39:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Monika</dc:creator>
    <dc:date>2020-08-10T20:39:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137089#M2535</link>
      <description>Hallo, vor einem Jahr habe ich ein Haus gekauft, das von einer Vitocal 343 Anlage beheizt wird. Der Vorbesitzer sagte, der Druck am Manometer (Sole) soll konstant 2 bar betragen. Nach einem Jahr ist der Druck um 0,5 bar auf 1,5 gefallen (im Stillstand). Bei Betrieb beträgt der Druck ca. 0,2 bar mehr, d.h. 1,7 bar. Die Heizleistung im Winter war OK, auch WW Erwärmung funktioniert nach wie vor. Woran kann der Druckabfall liegen? Ist das normal? Ggf. Mag defekt? (Reflex N 25l vom Vorbesitzer erneuert). Ist im schlimmsten Fall eine Leckage der Erdsonden möglich? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!</description>
      <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 20:39:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137089#M2535</guid>
      <dc:creator>Monika</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-10T20:39:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137090#M2536</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei einem Druckabfall ohne sichtbarer Leckage zeichnet sehr häufig das MAG verantwortlich. Vermutlich muss hier der Vordruck etwas korrigiert werden. Es sei denn, das MAG hat schon ein Alter von etwa 7-8 Jahren erreicht. Dann sollte es getauscht werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 04:05:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137090#M2536</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T04:05:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137357#M2537</link>
      <description>Hallo Franky, danke für die Info! Arbeitet die Pumpe effizienter, wenn der Druck erhöht wird? (solange die Pumpe ohne Probleme funktioniert, will ich nicht unbedingt eine Heizungsfirma bestellen). Wie ist der min. Druck der für die Anlage notwendig ist?</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 20:29:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137357#M2537</guid>
      <dc:creator>Monika</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-13T20:29:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137363#M2538</link>
      <description>Mit mehr Druck arbeitet die Anlage nicht effizienter. Der Vordruck im MAG muss der Anlage angepasst sein. Hast du beispielsweise einen Vordruck von 1,5 bar im MAG, muss der Fülldruck etwa 2 bar betragen. So ist sichergestellt, dass das MAG etwaige Flüssigkeitsverluste(z.B. ausfallende Gase bei Erwärmung) bis zu einem bestimmten Punkt ausgleichen kann. Wäre der Vordruck zu niedrig, würde dieser nicht mehr ausreichen, genug Flüssigkeit nachzuschieben, ist er zu hoch, passiert das Gleiche. Im letzterem Fall aber schlicht aus Mangel an Flüssigkeit.</description>
      <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 04:26:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343/m-p/137363#M2538</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-14T04:26:47Z</dc:date>