<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142714#M2514</link>
    <description>Ok. Problem ich habe keinen Fachbetrieb. Da sich hier in meiner Region keiner mit Wärmepumpen auskennt.  Und ich mittlerweile von den Heizungsmi teuren wenig halte. Da hab ich ja noch mehr Ahnung.&lt;BR /&gt;Habe selbst Elektriker und Klempner gelernt. Jedoch seit 12 Jahren raus. &lt;BR /&gt;Ich werde jetzt noch mal alle Temperaturfühler Prüfen einen neuen Aussenfühler anbauen  und dann mal gucken.&lt;BR /&gt;Was mich wundert ist dass, das Aussengerät immer mit voller last läuft. Slso 650 upm. Nicht das dort wieder  zu wenig Kältemitteldrinnen ist. Und es irgend wo undicht ist. &lt;BR /&gt;Aber werde berichten.</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:15:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Nils84</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-16T08:15:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140474#M2490</link>
      <description>Mokn &lt;BR /&gt;Meine Wärmepumpe geht ab und zu immer mal wieder auf Störung. Immer ist es der selbe Fehler A09.&lt;BR /&gt;Wurde schon alles Kontrolliert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was kann das sein? &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 10:26:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140474#M2490</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-26T10:26:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140475#M2491</link>
      <description>Meine Fehler A9!</description>
      <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 10:33:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140475#M2491</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-26T10:33:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140493#M2492</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;A9 ist noch nicht der richtige Fehlercode.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Liese den Code mal aus, so wie hier beschrieben&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-343-Fehler-A9/qaq-p/21770" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-343-Fehler-A9/qaq-p/21770&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;und poste den Fehler Code.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 18:42:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/140493#M2492</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-26T18:42:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141008#M2493</link>
      <description>Hallo Nils84,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Teil mir zudem bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage mit.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:23:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141008#M2493</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T12:23:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141030#M2494</link>
      <description>32,3A (Verdampfersensor)&lt;BR /&gt;33,34,3B,3C Heißgastemperatursensor&lt;BR /&gt;05,06,07,08 Meldungen Kältekreis &lt;BR /&gt;D1,DA Verdichterstörung &lt;BR /&gt;D3,DC Niederdrucksensor&lt;BR /&gt;D4,DD Hochdruckstörung &lt;BR /&gt;C9,DB Kältekreis-Sicher-&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese meldungen zeigt er bei mir an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:37:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141030#M2494</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T12:37:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141037#M2495</link>
      <description>Hast du diese tatsächlich über die Diagnose ausgelesen oder warst du nur in der Hauptmeldungshistorie? Du musst in jedem Fall auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" gehen. Gerne kannst du davon auch ein Bild hier anhängen. Dafür musst du nachträglich deinen Kommentar bearbeiten. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 13:28:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141037#M2495</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T13:28:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141039#M2496</link>
      <description>Dieses wird kir angezeigt wenn ich auf den Fehler in Meldungahistory gehe.&lt;BR /&gt;Der beschriebene Weg von Ihnen geht bei mir nicht. Ich habe dort keinen Kältekreisangeziegt.&lt;BR /&gt;Nur Heizkreis und Dortmund auch keine Störungen zu finden.</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 13:45:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141039#M2496</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T13:45:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141040#M2497</link>
      <description>Seriennummer ist.&lt;BR /&gt;7571381664691103</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 13:46:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141040#M2497</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T13:46:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141041#M2498</link>
      <description>&amp;gt;&amp;gt;Der beschriebene Weg von Ihnen geht bei mir nicht.&lt;BR /&gt;deswegen hatte Flo_Schneider ja um die Seriennummer geben um zielgerichteter antworten zu können.</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 13:46:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141041#M2498</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T13:46:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141047#M2499</link>
      <description>OK, deine Anlage hat den WO1B-Regler. Hierbei müssen wir etwas anders vorgehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dafür musst du ebenfalls die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Wärmepumpe" -&amp;gt; "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 14:10:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141047#M2499</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T14:10:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141054#M2500</link>
      <description>Jetzt sagt er mir wenn ich den ode eingeben will Fachmann.&lt;BR /&gt;Da es den Fachmann aber nicht mehr gibt. Scheint es ja als wenn ich jetzt ein Probleme habe.</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:27:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141054#M2500</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T15:27:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141087#M2501</link>
      <description>&lt;P&gt;So es hat doch geklappt. Stand da beim ersten Versuch neben mir.&lt;BR /&gt;Habe ein Bild davon gemacht. Hoffe das es richtig ist. Was anderes zeigt er mir nach der Beschreibung nicht an. &lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3981i0997F0A6E33B18CD/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="thumbnail_20201001_060546.jpg" title="thumbnail_20201001_060546.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 04:46:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141087#M2501</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T04:46:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141105#M2502</link>
      <description>Das ist genau die Tabelle, die ich sehen wollte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Ausfallgrund bei deiner Anlage ist die Meldung 30. Diese sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur überschritten wurde. Das ist gleichzusetzen mit einer Regelhochdruckstörung. Mögliche Ursachen dafür sind, dass entweder die Umwälzpumpe keinen ausreichenden Volumenstrom mehr erzeugt, ein Absperrventil versehentlich geschlossen oder eine zu hohe Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt wurde. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 06:57:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141105#M2502</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T06:57:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141138#M2503</link>
      <description>Also bezieht sich die Störung auf Warmwasser? &lt;BR /&gt;Absperrventil schließe ich aus. Habe alles abgesucht alles offen.&lt;BR /&gt;Temperatur ist auf 50 Grad Oben eingestellt.&lt;BR /&gt;Volumenstrom müsste ich testen lassen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:05:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141138#M2503</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T09:05:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141141#M2504</link>
      <description>Wenn die WW Bereitung gegen 5:30 startet, wird es damit zusammenhängen.&lt;BR /&gt;Beim Heizen treten sonst keine so hohen Temperaturen und Kondensatordruck  auf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wurde in den vergangen Jahren schon mal der Plattenwärmetauscher der WW Bereitung entkalkt? Habt ihr hartes Wasser?</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:26:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141141#M2504</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T09:26:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141144#M2505</link>
      <description>Warmwasser ist zumindest in den meisten Fällen die Ursache. Entweder wurde der Sollwert zu hoch eingestellt oder die Wärmeübertragung ist nicht mehr so gut wie zu beginn der Laufzeit. Du kannst es testen, indem du z.B. nur 47 oder 48°C einstellst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:30:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141144#M2505</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T09:30:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141145#M2506</link>
      <description>Die Anlage geht aber nicht immer um 5:30 auf Störung! &lt;BR /&gt;Mal 12 Uhr mal 16 Uhr. Also auch in Zeiten wo kein WW gemacht wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nein wir haben das Haus seit 1.6 Jahren und seit dem nur Probleme mit der Wärmepumpe.&lt;BR /&gt;Was davor gemacht wurde weiss ich nicht.&lt;BR /&gt;Hatte auch schon etliche Monteuere hier. Aber die wissen weniger als ich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:31:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/141145#M2506</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-01T09:31:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142092#M2507</link>
      <description>Hallo &lt;BR /&gt;Also die Heizung wurde Komplett gespült. Beide Wärmetauscher Entkalkt. &lt;BR /&gt;Da der Vorbesitzer wohl einen Wärmemengenzähler einbauen lassen hat, war dies mein Glück. Schwarze harte Stückchen haben sich vor dem sieb abgesetzt. und konnten so nicht in den Kreislauf geraten. Haben aber das Rohr dicht gesetzt das kaum was durchgekommen ist. &lt;BR /&gt;Speicher gespült und neue Opferanode rein. &lt;BR /&gt;Heizungsdruck liegt jetzt bei ca 1,3 bar.&lt;BR /&gt;Hydraulischer Abgleich wurde kontrolliert und Nachgestellt. Fußbodenheizung ebenfalls gespült und Entlüftet.   &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jedoch wenn ich an der Heizung selber die Raumtemperatur erhöhe auf 25 grad alle Thermostate auf. Heizkennlinie Neigung 0,2 Niveau 5 geht sie wieder auf Störung. &lt;BR /&gt;Im Heizbetrieb! Selbe Störung &lt;BR /&gt;Kann es sein das dieser Wärmemengenzähler die Durchflussmenge so reduziert das die Umwälzpumpe es nicht schafft die Wärme wegzubekommen ? Die Motorseite der Pupe wird auch extrem Warm. &lt;BR /&gt;Der Wärmemengenzähler wurde genau vor dem Durchlauferhitzer montiert. &lt;BR /&gt;Oder kann es sein das die Heizungsparameter so verstellt wurden das diese dadurch auf Störung geht ? &lt;BR /&gt;Da ich denke das der Vorbesitzer dort Extrem an der Codierung rumgespielt hat. &lt;BR /&gt;Kann ich diese einfach auf Werkseinstellung setzen und dann läuft sie wie sie soll ? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Wärmemengenzähler wird nun ausgebaut passendes Teil wurde bestellt.  Viessmann Teilenummer 7835346&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg &lt;BR /&gt;Nils</description>
      <pubDate>Sun, 11 Oct 2020 22:42:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142092#M2507</guid>
      <dc:creator>Nils84</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-11T22:42:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142102#M2508</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wo die Vitocal 242-S selbst den aktueleln Volumenstrom anzeigt weiss ich gerade nicht auswendig.&lt;BR /&gt;Aber der Wärmemengenzähler sollte ihn auch anzeigen. Ist der noch über dem Min. Volumenstrom der Vitocal 242-S  mit deiner Leistung  laut Datenblatt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die S/N von oben ist die des Vitoconnect, das hiflt nicht weiter.&lt;BR /&gt;Poste die S/N der Wärmepumpe.</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:39:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142102#M2508</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T06:39:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 242-S Fwhler A09</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142132#M2509</link>
      <description>Hallo Nils84,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn du den Wärmemengenzähler nicht unbedingt brauchst, würde ich ihn auch ausbauen lassen. Dieser sorgt schon für einen enormen Widerstand im Rohrnetz, was auch eine Ursache für die Meldung sein kann. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gerne kannst du uns diesbezüglich auf dem Laufenden halten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:27:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-Fwhler-A09/m-p/142132#M2509</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T09:27:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
