    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo, meine Vitocal 300-G Wärmepumpe möchte ich mit dem Kostal Smart Energy Meter kommunizieren lassen, sodass der Überschuss an Energie in die WW-Aufbereitung fließt.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die PV-Anlage hat einen Wechslerichter Kostal Plenticore Plus 8,5.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist das möglich oder benötige ich&amp;nbsp;noch einen Vissmann Energiezähler?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:17:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jungbauer</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-07T16:17:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300G Wärmepumpe mit Smart Energy Meter kommunizieren lassen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160666#M24544</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo, meine Vitocal 300-G Wärmepumpe möchte ich mit dem Kostal Smart Energy Meter kommunizieren lassen, sodass der Überschuss an Energie in die WW-Aufbereitung fließt.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die PV-Anlage hat einen Wechslerichter Kostal Plenticore Plus 8,5.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist das möglich oder benötige ich&amp;nbsp;noch einen Vissmann Energiezähler?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:17:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160666#M24544</guid>
      <dc:creator>Jungbauer</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-07T16:17:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Jungbauer,  bitte teil mir mal die Herstellnummer d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160813#M24580</link>
      <description>Hallo Jungbauer,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte teil mir mal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit und ich erkläre dir, was für Möglichkeiten bestehen, den PV-Eigenstromverbrauch zu nutzen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 13:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160813#M24580</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-08T13:31:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Jungbauer,  bitte teil mir mal die Herstellnummer d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160864#M24595</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Seriennummer von unserer Vitocal 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;750 920 960 111 710 9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Florian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 15:29:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/160864#M24595</guid>
      <dc:creator>Jungbauer</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-08T15:29:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Jungbauer,  bitte teil mir mal die Herstellnummer d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/161187#M24706</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Seriennummer von unserer Vitocal 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="tel:750 920 960 111 710" target="_blank"&gt;750 920 960 111 710&lt;/A&gt; 9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Florian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 19:10:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/161187#M24706</guid>
      <dc:creator>Jungbauer</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-09T19:10:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Jungbauer,  bitte entschuldige, dass ich hier erst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/165410#M26101</link>
      <description>Hallo Jungbauer, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte entschuldige, dass ich hier erst jetzt wieder antworte. Zur Nutzung der PV-Eigenstromverbrauchsoptimierung benötigst du den 3-phasigen Energiezähler. Alternativ kannst du aber auch über eine Betriebsartenumschaltung bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert und/ oder beim Pufferspeicher auf Festwert regeln. Dadurch hats du auch eine zusätzliche Anforderung, benötigst aber kein zusätzliches Bauteil. Da die Umschaltung direkte potentialfrei auf der Rangierleiterplatte deiner Vitocal 300-G vorgenommen werden kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:07:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/165410#M26101</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T09:07:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Jungbauer,  bitte entschuldige, dass ich hier erst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/165737#M26197</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welchen Energiezähler muss ich hier bestellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir die Artikelnummer schicken, mein Einbau findet am 19.03. statt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Florian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 22:53:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/165737#M26197</guid>
      <dc:creator>Jungbauer</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-05T22:53:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Der Energiezähler hat die Bestellnummer 7506157.  Viele G...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/167772#M26812</link>
      <description>Der Energiezähler hat die Bestellnummer 7506157.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 11:11:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G-Waermepumpe-mit-Smart-Energy-Meter-kommunizieren/m-p/167772#M26812</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-18T11:11:02Z</dc:date>