    <description>Wenn die Warmwasserbereitung berücksichtigt ist, kannst du das machen. Dann würde ich aber in jedem Fall dazu raten, eine Zusatzheizung (zum Beispiel Elektro-Durchlauferhitzer) mit einzubauen. Denn sollte es nochmal zu einem Winter mit zwei von -15°C oder wie wir es vor knapp zehn Jahren mit -20°C kommen, dann wird die Leistung dafür nicht ausreichen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:15:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-29T10:15:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Auslegung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/157698#M23489</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich plane, meine alte Sole-Wasser-Wärmepumpe durch eine kleinere zu ersetzen. Meine jetzige hat eine Heizleistung von 8,6kW und hatte die letzten 13 Jahre durchschnittlich: eine Laufzeit von 2100 Std/Jahr, einen Stromverbrauch von 5200kWh, 2900 Einschaltungen/Jahr und somit eine durchschnittlichen Laufzeit von 42min/Takt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verständnisfrage in die Runde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;" Die längste Lauzeit, die mein Kompressor je hatte, waren 17 Std/Tag und das nur an 7 Tagen in den letzten 13 Jahren. Liegt also die optimale Größe meiner zukünftigen Wärmepumpe bei etwa 6 kW Heizleistung (diese wäre in meinem Fall dann 1 Woche durchgelaufen, um die entsprechende Heizleistung zu erreichen) oder habe ich da etwas übersehen"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:28:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/157698#M23489</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-21T08:28:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Vitokerl,  ich finde die Laufzeiten deiner Wärmepum...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159194#M24012</link>
      <description>Hallo Vitokerl, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich finde die Laufzeiten deiner Wärmepumpe, dafür dass sie einen Fixspeed-Verdichter hat, mehr als in Ordnung. Wenn du eine neue 300-G nimmst, würde die Laufzeit bei gleicher Leistung noch länger werden, da diese jetzt einen modulierenden Kältekreis mit Invertertechnologie hat. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:34:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159194#M24012</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-28T14:34:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Vitokerl,  ich finde die Laufzeiten deiner Wärmepum...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159218#M24021</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Ich dachte eher an die Vitocal 222G und selbst diese wäre noch ein bisschen zu leistungsstark.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Albert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:12:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159218#M24021</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-28T16:12:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159278#M24045</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist denn meine Überlegung zur optimalen Leistung einer WP &lt;STRONG&gt;grundsätzlich&lt;/STRONG&gt; richtig, also in meinem Fall:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maximale Heizleistung in den letzten 13 Jahren: 17Std Laufzeit/Tag x 8,6kW= 146,2kWh/Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;146,2kWh :24h= 6,1kW, d.h. eine WP mit 6,1kW würde bei meiner Spitzenlast 24h/Tag laufen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 07:09:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159278#M24045</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-29T07:09:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Wenn die Warmwasserbereitung berücksichtigt ist, kannst d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159314#M24064</link>
      <description>Wenn die Warmwasserbereitung berücksichtigt ist, kannst du das machen. Dann würde ich aber in jedem Fall dazu raten, eine Zusatzheizung (zum Beispiel Elektro-Durchlauferhitzer) mit einzubauen. Denn sollte es nochmal zu einem Winter mit zwei von -15°C oder wie wir es vor knapp zehn Jahren mit -20°C kommen, dann wird die Leistung dafür nicht ausreichen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:15:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159314#M24064</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-29T10:15:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159317#M24066</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann passt doch die Vitocal 222-G perfekt. Benötigte Wärmeleistung von etwa 6,1 kW plus 20% Reserve.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:23:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-Waermepumpe/m-p/159317#M24066</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-29T10:23:51Z</dc:date>