<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 300 BW CD50 - A07 Störung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-BW-CD50-A07-Stoerung/m-p/158273#M23659</link>
    <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Wärmepumpe meines Vaters macht seit einiger Zeit Probleme und meldet dabei die Störung A07 - Niederdruck Verdichter 1.&lt;BR /&gt;Im Sole-Kreis steht der Druck bei 1,8 bar, die Umwälzpumpe im Solekreislauf läuft und der Kreislauf ist auch entlüftet. Es ist kein Soledruckwächter verbaut, so das an der Regelung CD 50 die Kontakte 5 und 6 gebrückt sind.&lt;BR /&gt;Der Digitaleingang 13 für den Niederdruck Verdichter steht dauerhaft auf 230V AC (mit einem Speichermultimeter konnte bei der Abschaltung A07 kein Pegelabfall des Eingangs beobachtet werden). Nun bin ich etwas ratlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Sensoren können zur Abschaltung A07 führen? Worauf kann ich noch schauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Roland Köppl&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:49:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>roland74</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-24T14:49:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300 BW CD50 - A07 Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-BW-CD50-A07-Stoerung/m-p/158273#M23659</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Wärmepumpe meines Vaters macht seit einiger Zeit Probleme und meldet dabei die Störung A07 - Niederdruck Verdichter 1.&lt;BR /&gt;Im Sole-Kreis steht der Druck bei 1,8 bar, die Umwälzpumpe im Solekreislauf läuft und der Kreislauf ist auch entlüftet. Es ist kein Soledruckwächter verbaut, so das an der Regelung CD 50 die Kontakte 5 und 6 gebrückt sind.&lt;BR /&gt;Der Digitaleingang 13 für den Niederdruck Verdichter steht dauerhaft auf 230V AC (mit einem Speichermultimeter konnte bei der Abschaltung A07 kein Pegelabfall des Eingangs beobachtet werden). Nun bin ich etwas ratlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Sensoren können zur Abschaltung A07 führen? Worauf kann ich noch schauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Roland Köppl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:49:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-BW-CD50-A07-Stoerung/m-p/158273#M23659</guid>
      <dc:creator>roland74</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-24T14:49:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Roland,  wenn die Niederdruckmeldung kommt, muss an...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-BW-CD50-A07-Stoerung/m-p/159825#M24259</link>
      <description>Hallo Roland,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn die Niederdruckmeldung kommt, muss an X10.13 keine Spannung liegen, da diese vom Niederdruckwächter nicht weitergegeben wird. Ansonsten, wenn die Pumpe und der Soledruck in Ordnung sind, dann kann entweder der Niederdruckwächter einen Defekt haben oder Kältemittelmangel vorliegen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:48:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-BW-CD50-A07-Stoerung/m-p/159825#M24259</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-02T08:48:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

