    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also das ganze mit dem Aufzeichnen der Daten via Raspi hat schon was gebracht. Eigentlich ärgerlich das die Viessmann App das nicht so her gibt. Die Daten liegen ja alle vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Letzte Anpassung:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ferroabscheider gespült.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Mischkreispumpe sogar noch einmal erhöht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- WW Aufladungen Zeitlich nachgesteuert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich wurde für zwei Räume (Bad und Wohnzimmer) der Durchfluss erhöht ( Hyd. Abgleich)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Effekte:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Raumtemperaturen sind merklich angestiegen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Verbrauch ist ersichtlich nicht gestiegen. Ich würde aktuell sogar behaupten das der Verbrauch gefallen ist. Teilweise aber auch mildere Temperaturen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Warmwasser kommt mit einer Aufladung pro Tag hin und diese habe ich auf die Mittagszeit gelegt - Danke für den Tipp&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das jetzt mal länger beobachten und dann nochmal melden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon einmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Tipps.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 23:15:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-22T23:15:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152963#M22111</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit kurzem haben wir eine&amp;nbsp;Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 von einem Fachbetrieb installieren lassen. (Öl raus, WP rein).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell haben wir einen, aus meiner Sicht gesehen, sehr hohen Stromverbrauch mit der Anlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der tägliche Verbrauch liegt aktuell bei ca. 75kWh.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Verdichter läuft laut Vitoconnect ca. 18h-20h pro Tag.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Außentemperaturen liegen derzeit im Bereich von 0,5°C - 4°C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch haben wir das Problem, das die Räume die beheizt werden nur schwer über die 21 Grad hinaus kommen. Gibt es hier einen Zusammenhang?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;, du scheinst hier der Community der Fachmann zu sein, was kann hier nicht stimmen oder sind die Werte grundlegend als normal anzusehen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne lasse ich noch weitere Parameter/ Informationen zukommen wenn diese benötigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:10:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152963#M22111</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T14:10:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152973#M22115</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Kenzey,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;stell noch ein paar Details zur Anlage und dem Haus ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Welche Heizlast hat das Haus bei welcher Norm-Außentemperatur?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Gibt es FBH oder Heizkörper. oder beides mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Welche Heizkurve ist eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Gibt es einen Pufferspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Bei der&amp;nbsp; Verdichterlaufzeit von&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;18h-20h wie lange läuft der&amp;nbsp;Verdichter da am Stück?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Warmwasser mach auch die&amp;nbsp;Vitocal? wie ist das eingestellt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Hast du Vitoconnect? gibt es ein Grafik vom Temperaturverlauf der Anlage&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Mi&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:08:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152973#M22115</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T15:08:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152984#M22120</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Rückmeldung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;-Welche Heizlast hat das Haus bei welcher Norm-Außentemperatur?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;--&amp;gt; Muss ich jetzt mal nachschauen weil bzw. erfragen was der Heizungsbauer da angenommen hat. Bisher bin ich bei gleichem Heizverhalten mit ca. 2500L Öl im Jahr ausgekommen. Haus ist BJ 1995&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;-Gibt es FBH oder Heizkörper. oder beides mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; nur FBH und ein Handtuchhalter an die FBH mit angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Welche Heizkurve ist eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; siehe screenshoot&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201221_163736_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4783i1ADCFB1DAA955A2C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201221_163736_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_20201221_163736_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;-Gibt es einen Pufferspeicher?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt;&amp;nbsp;1 x Z018470 Vitocell 100-W SVWA 200L &amp;amp;&amp;nbsp;1 x Z017719 Vitocell 100-W CVWA300l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;-Bei der&amp;nbsp; Verdichterlaufzeit von&amp;nbsp;18h-20h wie lange läuft der&amp;nbsp;Verdichter da am Stück?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;--&amp;gt; Wo kann ich das einsehen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;-Warmwasser mach auch die&amp;nbsp;Vitocal? wie ist das eingestellt?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;--&amp;gt; Ja, steht auf 48°C, Warmwasserverbrauch ist aber derzeit wirklich gering. Unter dem Tag höchstens mal kurz Hände waschen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Hast du Vitoconnect? gibt es ein Grafik vom Temperaturverlauf der Anlage&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;--&amp;gt; Vitoconnect ist vorhanden und funktioniert. Wo oder wie kann ich die Grafik auslesen?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aktuell empfinde ich denn Innenteil der Anlage auch als zu laut. Es ist ein wahrnehmbares brummen zu vernehmen. Gefühlt ist der Innenteil lauter als die Außenanlage.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:50:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/152984#M22120</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T15:50:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153002#M22125</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 2500l Öl dürften auf eine Heizlast von 11 kW hinauslaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich rechne mal mit&amp;nbsp; -14 Grad NAT (dicke&amp;nbsp;blaue Linien)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer hat die Wärmepumpe gerade richtig ausgelegt. In den allermeisten Wintern sollte sie ohne den Heizstab auskommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwischen 0 und 4 Grad sollte die Heizlast dann bei etwa 5 kW sein. (dünne blaue Linien)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da nimmt sie laut Datenblatt ca. 1,3 kW el. Leistung auf. d.h wenn sie 24 h laufen würde, würde sie 1,3kW*24h = 31 kWh zum Heizen benötigen. Evtl noch 5-10 kW für WW. dazu&amp;nbsp; Je nach Verbrauch .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine 75kWh pro Tag sind fast doppelt so viel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder schaltet ständig der Heizstab dazu, oder die Wärmepumpe läuft in einem sehr ineffektiven Takt Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der App sollten die Anzahl der Verdichterstarts und die Laufzeit des&amp;nbsp;Verdichters angezeigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange läuft sie demnach pro Start?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Mi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 19:51:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153002#M22125</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T19:51:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153016#M22131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;In der App sollten die Anzahl der Verdichterstarts und die Laufzeit des&amp;nbsp;Verdichters angezeigt werden.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wie lange läuft sie demnach pro Start?&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;--&amp;gt; Wo und wie kann ich das einsehen? Ich finde das in der App nicht. Danke für ein Hinweis...&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Beste Grüße&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kenzey&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 07:41:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153016#M22131</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T07:41:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153070#M22152</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde letzten Freitag geprüft weil grundlegend was falsch zu laufen scheint.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;haben wir 92h Verdichterlaufzeit bei 5 Starts. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Durchschnittliche Verdichterlaufzeit18h 20min.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kenzey&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:32:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153070#M22152</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T11:32:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153075#M22154</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Kenzey,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;Durchschnittliche Verdichterlaufzeit18h 20min&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hört sich gut an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein übermäßiges Takten scheidet dann als Ursache für den hohen Stromverbrauch aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;wurde letzten Freitag geprüft&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was war das Ergebnis ? was wurde geändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;75kWh /Tag waren vor oder nach dem Besuch des Heizungsbauers?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Mi&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 12:28:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153075#M22154</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T12:28:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153359#M22245</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 75kWh sind nach der Wartung, vorher noch höher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde entkalkt da hunderte Stunden auf Heizstab gelaufen. (Dazu unten mehr) Außerdem wurde das System nochmal komplett entlüftet/gespült. Danach ist die leiser (Innenteil).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hintergrundinfo, so kompakt wie möglich.&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Anlage wurde Anfang November gewechselt. Elektriker hat einen Fehler gemacht und somit wurde die Außeneinheit geschrottet.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anlage lief somit komplett November und Anfang Dez. nur auf Heizstab. (Dadurch vermutlich auch Verkalkung, obwohl Wasserhärte eingehalten)&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Dann wurde Außeneinheit getauscht.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anlage lief dann aber sehr komisch/ineffizient. Heizungsbauer und Viessmann haben dann die Anlage komplett resettet, weil wohl in der Kommunikation von Außeneinheit und&amp;nbsp; Inneneinheit etwas nicht passte.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Seitdem läuft die Anlage grundsätzlich aber ich bin der Meinung der Verbrauch ist immer noch zu hoch und ich verbrenne irgendwie, irgendwo Energie.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Aktueller Status:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Nachfolgend mal ein paar Auszüge vom Verbrauch und den Temperaturen. Grundlast kann man aktuell ca. 300W/h abziehen weil Weihnachtsbeleuchtung usw. Hohe Peaks am Mittag und Abend kommen durch Weihnachtsessen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Der Verbrauch ist gesunken aber es ist ja auch Teilweise 10°C gewesen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201222_145555_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4792i4C8A48A6D98386B3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201222_145555_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_20201222_145555_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201222_145555_Verbrauch.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4793i0A86A2CC3473F1F4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201222_145555_Verbrauch.jpg" alt="Screenshot_20201222_145555_Verbrauch.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201223_145613_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4794i9F85B02814642152/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201223_145613_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_20201223_145613_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201223_145555_Verbrauch.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4795i290B1E3EFD112D71/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201223_145555_Verbrauch.jpg" alt="Screenshot_20201223_145555_Verbrauch.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201224_145624_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4796i4EB99132FD939F76/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201224_145624_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_20201224_145624_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201224_145555_Verbrauch.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4797iB9AA6F9B05294650/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201224_145555_Verbrauch.jpg" alt="Screenshot_20201224_145555_Verbrauch.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201225_145640_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4798i309F1A57843D1039/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201225_145640_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_20201225_145640_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20201225_145555_Verbrauch.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4799i17B186D36A49A9C4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20201225_145555_Verbrauch.jpg" alt="Screenshot_20201225_145555_Verbrauch.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Bei 10°C Außen habe ich immer noch ca. 30-40 kWh was mir ein bisschen zu hoch erscheint. Eventuell bin ich aber auch paranoid geworden &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":verwirrtes_Gesicht:"&gt;😕&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Was mir heute (25.12) aufgefallen ist, die Warmwassertemp ist über Nacht von 48°C + auf 42°C gefallen und hat ewig benötigt um wieder auf Temp. zu kommen. Ich habe aber 100% keinerlei Warmwasser in der Zeit von gestern 22:00Uhr bis heute morgen 08:00Uhr verbraucht. Kühlt der Warmwasser Puffer Speicher so schnell aus, kann ich mir nicht vorstellen? Eventuell soviel Energie durch die Zirkulationspumpe verbraucht in der kalten Wasserleitung? Die Zirkulation läuft aktuell 3 mal am Tag für 5 Minuten.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für weiter Hilfe und Ideen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße und frohe Weihnachten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 14:21:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153359#M22245</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T14:21:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153381#M22247</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den 22.12 Morgens/Vormittag verstehe ich nicht.&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe sollte ca 1300W aufnehmen + 300W Grundverbrauch. Die Grafik zeigt das doppelte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim 23.12 Morgens/Vormittag kommt das mit den 1600W hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 25.12. sieht auch ganz vernüftig aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre interessant mit wie viel % der Verdichter am 22.12 lief.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du kein Vitoconnet angeschlossen? Damit könnte man sich Temperaturen und Verdichter grafisch anzeigen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Warmwassertemp ist über Nacht von 48°C + auf 42°C gefallen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn da keine Rückschlagklappe oder ein Thermosiphon im WW Abgang ist kann sich der Speicher über Microzirkulation in der&amp;nbsp;WW Leitung abkühlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 19:20:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153381#M22247</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T19:20:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153388#M22249</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rund um die Uhr Support sogar Feiertags &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Doch habe eine Vitoconnect angeschlossen. Nutze aber aktuell nur die Handy App.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ist sehr eingeschränkt. Oder übersehe ich irgendwas?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 20:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153388#M22249</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T20:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153710#M22314</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du könntest mal die Benutzer&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Masl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-taket-staendig-Bekomme-Problem-nicht-geloest/m-p/153111#M22167" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-S-taket-staendig-Bekomme-Problem-nicht-geloest/m-p/153111#M22167&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder Thorsten&amp;nbsp; fragen wie sie die Grafiken aus ihrem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitoconnect&amp;nbsp; generieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G/m-p/153175#M22189" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300G/m-p/153175#M22189&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Mi&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 20:28:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/153710#M22314</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-28T20:28:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/154406#M22442</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die anderen beiden User nutzen Raspberry um die Grafiken auszuwerten. Sowas müsste ich mir erst noch zusammenbasteln. Gibt es keine einfache Lösung seitens Viessmann wie ich das einstehen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich nach wie vor stutzig macht, das innengerät ist relativ stark am brummen. Die darin verbaute Pumpe läuft ständig aber für meine Verhältnisse wirklich zu laut. Woran kann das liegen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 23:34:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/154406#M22442</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-03T23:34:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/154424#M22448</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit dem Raspberry frage ich auch meinen Vitodens ab. Ja das ist etwas Konfigurations-Aufwand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest dir die Windowsprogramme hier (recht unten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/wiki&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anschauen ob die auch mit&amp;nbsp; Wärmepumpe können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsstest du ein paar Tage den USB Stecker vom Vitoconnect trennen und an den PC anstecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;stark am brummen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kommt das von den Kältemittelleitungen, die die Vibrationen des Außengerätes nach innen übertragen, weil sie nicht richtige befestigt sind und schwingen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wirklich von der der Pumpe? Ist das Geräusch auch da wenn Kompressor aus und Umwälzpumpe läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss sich aber ein Fachbetrieb vor Ort anschauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:07:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/154424#M22448</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-04T08:07:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156481#M23090</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Brummen kommt sehr wahrscheinlich von der Kältemittelleitung die Schwingungen auf die Innenwand überträgt. Heizungsbauer kommt um das zu prüfen/verbessern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rasperry Pi mit Datenlogger ist Dank der Hilfe eine Forenmitglieds eingerichtet und funktioniert jetzt.(Danke dafür)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich logge jetzt ein Paar Tage mit und dann bin ich mal gespannt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktueller Verbrauch ist mit über 70kWh-90kWh aus meiner Sicht viel zu hoch. Noch dazu werden die Räume alle nicht wärmer als 21 Grad. Hier ist was faul.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine weitere Frage zu nachfolgenden Werten die ich auslesen kann: &lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Was sind die "gelb" markierten Werte?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Unter welchem Status/Attribut kann ich sehen ob die Anlage gerade aktiv abtaut? Ich würde das gerne mitloggen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Vitoconnect_IDs.JPG" style="width: 800px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5018iF5E775963068913B/image-dimensions/800x128?v=v2" width="800" height="128" role="button" title="Vitoconnect_IDs.JPG" alt="Vitoconnect_IDs.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für jede Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 22:27:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156481#M23090</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-14T22:27:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156541#M23111</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist ja erfreulich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW SollTemperatur 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Erhöhte Warmwassertemperatur einstellen&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Werkseitige Einstellung: 60 °C&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;In folgenden Fällen wird das Warmwasser auf die&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;erhöhte Warmwassertemperatur aufgeheizt:&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;■ Sie haben im Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung für eine Zeitphase den Betriebsstatus&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;„Temp. 2“ eingestellt: Siehe Seite 36.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;■ Sie haben die einmalige Warmwasserbereitung aktiviert: Siehe Seite 37.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;■ Sie haben den manuellen Betrieb aktiviert: Siehe&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Seite 58.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;1. Erweitertes Menü:&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;2. „Warmwasser“&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;3. „WW-Temperatur Soll 2“&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;4. Stellen Sie den gewünschten Wert ein.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Hinweis&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Damit die gewünschte Warmwassertemperatur&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;erreicht wird, geben Sie ggf. die elektrische Zusatzheizung frei: Siehe Seite 39.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der andere Wert ist die Lufttemperatur am Verdampfer. ich bin nicht sicher ob die Ansauf oder Ausblass Temperatur aber im Verhältnis zur aktuellen AussenT sollte es gleich erkennbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abtauung weiss ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber schreibt dem Kollegen hier mal eine email&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://warmup.mypump.de/Live-Daten/Live-Daten.html" target="_blank"&gt;http://warmup.mypump.de/Live-Daten/Live-Daten.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;er frägt&amp;nbsp; irgenwie den Abtauzähler ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 08:53:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156541#M23111</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-15T08:53:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156570#M23119</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Qwert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Info. Also ist das der festgelegte Wert, den muss ich nicht mit loggen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. Abtauung werde ich mal schauen ob der Kollege mir weiter helfen kann, danke dafür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell finde ich nicht die richtigen Einträge zum loggen von WarmWasser aufbereitung "an/aus" und Heizkreis/Kompressor "Ein/aus". Kannst du mir da noch einmal ein Tipp geben?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten, hier mal die ersten Werte aus dem Log.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Kenzey_1-1610705245454.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5022i89CE22AFFD4484B5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Kenzey_1-1610705245454.png" alt="Kenzey_1-1610705245454.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Mein Stromverbrauch heute liegt bereits bei 37kWh. Kein Raum wird wärmer als 21°C, egal was am Thermostat eingestellt ist einige Räume bleiben sogar durchgehend bei 19°C.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Warmwasserentnahme nahezu "0" Das passt aber anscheinend vom Puffer. (Habe die Zirkulationsleitung auch Ventilseitig abgedreht)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Ich frag mich weiterhin wo die Wärme hingeht weil in der Räumen kommt diese nicht wirklich an. Maximaltemepratur die in einem Raum erreicht wird, 21,5°C.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 10:08:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156570#M23119</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-15T10:08:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156696#M23168</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Kenzey,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erkläre mir bitte noch wie das logging mit&amp;nbsp; fhem jetzt funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-fhem holt die Wert aus der Viessmann Cloud ab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-oder der Optolink Adapter steckt jetzt am Raspberry und die bräuchtest die Adressen vom der Stellung des Umschaltventil&amp;nbsp;0x0414 und&amp;nbsp; Verdichter Ein/Aus&amp;nbsp;0x0400 ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Diagramm würde ich so interpretieren, die&amp;nbsp; WP muss z.B. 42 Grad liefern damit eine Vorlauftemperatur von 38 Grad an der FBH ankommt ? Das kostetet dich gut 10% COP bzw&amp;nbsp; mehr Strom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dem so ist müsste die Drehzahl der Sekundärpumpe erhöht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 19:39:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156696#M23168</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-15T19:39:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156697#M23169</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Raspi/FHEM holt sich die Daten aus der "Cloud" über den Vitoconnect Account in zyklischen Abständen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Werte kann ich alle abgreifen. Ein Teil davon, der für mich interessante, logge ich dann weg. Über den IOBroker kann man dann das Diagramm erstellen. Hier nochmal vielen Dank an MASL für seine überragende Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell sehe ich eine Werte die auf Kompressor oder WarmWasser hinweisen, bei diesen sehe ich aber keine Änderung über Zeit. Also vermutlich der falsche Wert. 35-38 Grad Vorlauf in die Leitung gehe aber die Räume werden einfach nicht mehr wärmer?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Ölheizung waren die Temperaturen auch nicht höher im Vorlauf aber ich habe die Räume ohne Probleme höher heizen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. des Diagrammes, wie kann es denn aber sein, dass ich permanent mi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 19:44:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156697#M23169</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-15T19:44:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156699#M23171</link>
      <description>&lt;P&gt;mit dem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;IOBroker&amp;nbsp; muss ich leider passen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;auch nicht höher im Vorlauf&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;war die Spreizung VL und RL&amp;nbsp; vorher und jetzt identisch?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ein Grund für den hohen Stromverbrauch dürfte die hohe Differenz&amp;nbsp; von WP Sec Kreis zum Heizkreis sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 20:05:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156699#M23171</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-15T20:05:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 - hoher Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156709#M23174</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl Spreizung Vorher/ Nacher kann ich leider keine Aussage machen. Hatte mir dummerweise die Werte nicht notiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hohe Differenz zwischen WP Sec Heizkreis und Heizkreis???&amp;nbsp; Diesen Wert kann ich noch nicht einordnen. Kannst du mir das erläutern? Ich arbeite mich aktuell in dies ganze Thematik erst wirklich ein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich mir gerade überhaupt nicht erklären kann ist folgender Teil.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Kenzey_1-1610754481607.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5032i88B39D3D593B59FA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Kenzey_1-1610754481607.png" alt="Kenzey_1-1610754481607.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 20:35 Uhr - WW Puffer fällt auf 43°C Somit startet die WW Aufbereitung (übrigens nur einmal am gesamten Tag)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Warum wird jetzt die Temperatur Heizung Rücklauf auch so hoch getrieben? Das sind über 50Grad, das kann doch nicht passen. Und vor allem warum der Rücklauf???&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- auf der sec supply stürzt immer wieder innerhalb von 3 Minuten um 11 Grad ein Was soll das sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 02:00:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-M-E-AC-201-D10-hoher-Stromverbrauch/m-p/156709#M23174</guid>
      <dc:creator>Kenzey</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-16T02:00:47Z</dc:date>