    <title>Thema "Vitocal 200-A Frostschutz Heizkörperkreis deaktivieren" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/153638#M22304</link>
    <description>Hallo Zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in unserem sanierten Zweifamilienhaus haben wir seit diesem Jahr eine Vitocal 200-A in Verbindung mit einem Vitocrossal 300 verbaut.&lt;BR /&gt;Nun ist es ja so, dass es in der Viessmannregelung einen Frostschutz gibt, der die Heizkreispumpen bei einer Außentemperatur von unter 3 Grad auf Dauerbetrieb schaltet, egal ob diese nach Zeitprogramm laufen sollen oder nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unsere Anlage wurde nach dem Schema 4802421 ausgeführt, jedoch besitzt der Heizkörperkreis keine separaten Mischer.&lt;BR /&gt;Dadurch zieht dieser Kreis beim Frostschutzbetrieb die Temperatur aus meiner Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welcher Wert in der Codierebene 2 muss im Heizkreis der Heizkörper verstellt werden, dass der Frostschutz deaktiviert werden kann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unser Haus besitzt neben den Heizkörpern auch eine Fußbodenheizung, Frostgefahr daher nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Simon Kleber</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:40:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KleberA08</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-28T11:40:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-A Frostschutz Heizkörperkreis deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/153638#M22304</link>
      <description>Hallo Zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in unserem sanierten Zweifamilienhaus haben wir seit diesem Jahr eine Vitocal 200-A in Verbindung mit einem Vitocrossal 300 verbaut.&lt;BR /&gt;Nun ist es ja so, dass es in der Viessmannregelung einen Frostschutz gibt, der die Heizkreispumpen bei einer Außentemperatur von unter 3 Grad auf Dauerbetrieb schaltet, egal ob diese nach Zeitprogramm laufen sollen oder nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unsere Anlage wurde nach dem Schema 4802421 ausgeführt, jedoch besitzt der Heizkörperkreis keine separaten Mischer.&lt;BR /&gt;Dadurch zieht dieser Kreis beim Frostschutzbetrieb die Temperatur aus meiner Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welcher Wert in der Codierebene 2 muss im Heizkreis der Heizkörper verstellt werden, dass der Frostschutz deaktiviert werden kann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unser Haus besitzt neben den Heizkörpern auch eine Fußbodenheizung, Frostgefahr daher nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Simon Kleber</description>
      <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:40:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/153638#M22304</guid>
      <dc:creator>KleberA08</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-28T11:40:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Simon,  die Umwälzpumpe für den Heizkörperkreis läu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/154902#M22641</link>
      <description>Hallo Simon,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Umwälzpumpe für den Heizkörperkreis läuft nicht wegen dem Frostschutzbetrieb, sondern wegen dem Heizbetrieb. Wie ist die Raum-Soll-Temperatur eingestellt und welche Schaltzeiten sind vorgegeben?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 14:45:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/154902#M22641</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-06T14:45:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Simon,  die Umwälzpumpe für den Heizkörperkreis läu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/155048#M22693</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Heizkörper Kreis ist jeden Tag von 05:00-08:00 und von 18:00-22:00 Uhr auf Normalbetrieb, dazwischen ist er auf Standby. Die Zeiten sind in der App eingestellt worden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;BR /&gt;Simon</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 09:45:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/155048#M22693</guid>
      <dc:creator>KleberA08</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T09:45:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>OK, die Frostschutzeinstellung wird über den Parameter 70...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Frostschutz-Heizkoerperkreis-deaktivieren/m-p/155368#M22777</link>
      <description>OK, die Frostschutzeinstellung wird über den Parameter 7006 vorgenommen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 14:56:18 GMT</pubDate>