    <description>Hallo!Wir haben hier in der Stadt X 2. mal am Tag speerzeiten. Wo Normaleweise die Wärmepumpe in die Störung gehen soll ( Evu-Sperre C5) aber bei uns kommt ganz andere Störung zustande ( Modbus-Teilnehmer EF) woran kann es liegen Bitte um Hilfe. Danke im voraus!</description>
    <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 12:30:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Momo40</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-17T12:30:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200 Sperrzeiten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-Sperrzeiten/m-p/152472#M22009</link>
      <description>Hallo!Wir haben hier in der Stadt X 2. mal am Tag speerzeiten. Wo Normaleweise die Wärmepumpe in die Störung gehen soll ( Evu-Sperre C5) aber bei uns kommt ganz andere Störung zustande ( Modbus-Teilnehmer EF) woran kann es liegen Bitte um Hilfe. Danke im voraus!</description>
      <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 12:30:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-Sperrzeiten/m-p/152472#M22009</guid>
      <dc:creator>Momo40</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-17T12:30:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Momo40,  ich gehe davon aus, dass bei deiner Anlage...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-Sperrzeiten/m-p/154722#M22567</link>
      <description>Hallo Momo40, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich gehe davon aus, dass bei deiner Anlage das EVU-Sperrsignal nicht aufgelegt wurde. Am besten sprichst du hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>