    <description>Heißt das dann quasi, wenn ich jetzt meine Spreizung von 2,5K auf 5K anheben wird es in den Räumen dann automatisch wärmer?&lt;BR /&gt;Ein Pufferspeicher ist hier schon vorhanden. Wie soll ich dann weiter vorgehen?&lt;BR /&gt;Sry wegen den vielen Fragen da ich Laie bin.</description>
    <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:27:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-16T12:27:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 333-G BWT 331.B06_5,7kW/ hoher Stromverbrauch / Raumtemperatur erreicht VLT nicht / Durchflussmenge wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/150636#M21512</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag liebes Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir wohnen seit ca. einem Jahr in unserem neu gebauten Haus (213 m²) und anscheinend haben wir mehrere Probleme mit der Heizungsanlage, die bei uns in der Garage steht.&amp;nbsp;Ich entschuldige mich schon vorab einmal für den langen Text.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;U&gt;Thema Heizung:&lt;/U&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ja aktuell die Heizphase beginnt, wollte ich mal schauen was unsere&amp;nbsp;Anlage (Erdwärmepumpe (Sole); Vitocal 333-G BWT 331.B06) so täglich&amp;nbsp;verbraucht.&amp;nbsp;Als ich die Zahlen gesehen habe konnte ich es fast nicht glauben. Aktuell verbrauchen wir pro Tag ca. 25 kWh (eigner Zähler für die EWP; WW + Heizung). Daraufhin habe ich meinen Kollegen gefragt, der ungefähr die gleichen Eckdaten/Voraussetzungen hat wie wir (er hat eine LFP). Er&amp;nbsp;hat&amp;nbsp;mit seiner Luftwärmepumpe wesentlich&amp;nbsp;weniger Stromverbrauch als ich, trotz einer höheren VLT die Er eingestellt hat. Aktuell habe ich&amp;nbsp;die&amp;nbsp;Heizkurve auf Neigung 0,4 , Niveau 0,0 gestellt das bei einer Außentemperatur von 0° eine Vorlauftemperatur von 32°&amp;nbsp;in der Fußbodenheizung/Anlage erzeugt wird. Diese Wärme spüre ich aber aktuell in keinem Raum da die Räume so 20-21° haben und nicht mehr ankommt. Es hat fast eine Woche gedauert bis die Räume annährend die 20-21° erreicht haben. Und eine Steigerung ist nicht in Sicht, da ich alle Thermostate ausgeschaltet und somit alle Ventile im Moment offen sind. Dabei merkte ich das der Durchfluss am Verteiler für die jeweiligen Heizkreise nicht ausreicht. Da ich diese auch alle ganz aufgedreht habe, reichte der Durchfluss nicht für den hydraulischen Abgleich. Ich fragte meinen Heizungsbauer, ob er den Durchfluss erhöhen kann, wovon er mir abgeraten hat. Wobei ich hier jetzt dann an der Wand stehe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Idee war alle Ventile aufzudrehen, den Durchfluss an der Anlage zu erhöhen, wodurch dann mehr Wärme in den Räumen ankommt, wodurch dann die Heizkurve gesenkt werden&amp;nbsp;kann, wodurch&amp;nbsp;man dann theoretisch kWh einspart?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Hier die Eckdaten zusammengefasst:&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 213 qm Wohnfläche (2 Personen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Höherer Stromverbrauch im Vergleich zu einer LWP (trotz gleichen Eckdaten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- VLT FBH&amp;nbsp;bei 0° =&amp;gt; 32° (aktuelle Außentemperaturen liegen bei 0°-3°)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Spreizung liegt bei ca. 2,5 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- in allen Räumen 10er Verlege-Abstand, außer in den Bädern 5er&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Raumtemp. geht nicht höher als 20-21° (und zäh)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Durchflussmenge für den hydraulischen Abgleich zu gering&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Thermostate sowie Regelventile am Verteiler alles voll aufgedreht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Anzahl der Verdichtungen pro liegen bei 4 Stück. (Gesamt 3997 Stück)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- E-Heizstab ist ausgeschaltet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Verbrauchte kWh von der Anlage sind niedriger als die zum Stromzähler&amp;nbsp;(ca. 6kWh Unterschied)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Arbeitszahl Heizen 7,4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Thema Warmwasser:&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Sommer haben wir - wenn die Heizung ausgeschaltet ist - einen täglichen Verbrauch von 7kWh. Was mir auch viel vorkommt. Vorlauftemperatur 45° und Zirkulation 24h an (läuft an wenn in den Leitungen eine Temperatur von 42° erreicht wird). Jetzt habe ich die VLT auf 50° eingestellt sowie die Zirkulation (40°)Morgens 2,5h und Abends 2,5h an. Ab und zu sehe ich in der ViCare-App das die VLT im Heizkreis der FBH&amp;nbsp;sich auf ca. 50° erwärmt und sich danach wieder auf die VLT der FBH reduziert?! Wenn jemand baden geht wird das Wasser zwischendurch kälter, obwohl die Badewanne (200 L Nutzinhalt) noch nicht einmal annährend voll ist. Kann es hier sein, dass das Umschaltventil kaputt ist das z.B. "kälteres Wasser" von der FBH in die WW-Aufbereitung kommt oder umgekehrt und somit mehr Energie verbraucht wird? Die °-Zahl im Speicher&amp;nbsp;fällt nach meinem Gefühl auch ein wenig zu schnell.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Hier die Eckdaten zusammengefasst:&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 213 qm Wohnfläche (2 Personen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Höherer Stromverbrauch im Vergleich zu einer LWP (trotz gleichen Eckdaten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- VLT&amp;nbsp;WW 50°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Zirkulation Morgens 2,5h , Abends 2,5h bei 40°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Evtl. Umschaltventil defekt wegen höheren Temp. im Heizkreis der FBH&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- E-Heizstab ist ausgeschaltet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Arbeitszahl&amp;nbsp;WW 4,4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Arbeitszahl Gesamt 5,0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als&amp;nbsp;die Anlage übergeben wurde meinte der HB das alles eingestellt&amp;nbsp;sei und ich keine Probleme haben werde. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre die Unterstützung und hoffe, dass&amp;nbsp;Sie mir weiterhelfen können, diese Anlage effizienter zu gestalten, damit ich den wahren Nutzen der Erdwärmepumpe erreichen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls&amp;nbsp;Sie weitere Angaben benötigen, geben Sie mir gerne Bescheid.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:42:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/150636#M21512</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-04T13:42:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G BWT 331.B06_5,7kW/ hoher Stromverbrauch / Raumtemperatur erreicht VLT nicht / Durchflussmenge wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/151414#M21726</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;gibt es hierzu was neues ? Danke im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 06:55:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/151414#M21726</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-10T06:55:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Hans,  entschuldige bitte, dass ich hier jetzt erst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152189#M21915</link>
      <description>Hallo Hans, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
entschuldige bitte, dass ich hier jetzt erst antworte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Temperaturdifferenz im Heizbetrieb von 2,5K ist viel zu gering. Du musst mindestens 5K haben, ansonsten kann es Probleme bei der Wärmepumpe geben. Fußbodenheizungen werden in der Regel auch auf 5K ausgelegt. Das heißt, du musst den Volumenstrom verringern. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn während der Warmwasserbereitung der Vorlauf zum Heizkreis mit erwärmt wird, dann muss das Umschaltventil geprüft werden. Wenn du nur auf die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises (das ist auch die Volrauftemperatur Heizkreis 1), dann ist das nicht aussagekräftig. Denn der Vorlauf vom Sekundärkreis ist auch für die Warmwasserbereitung da. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:45:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152189#M21915</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-15T13:45:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Hans,  entschuldige bitte, dass ich hier jetzt erst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152239#M21942</link>
      <description>Guten Abend und danke für die Antwort &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt; . Wie kann ich das mit der Spreizung einstellen?&lt;BR /&gt;Aber wenn ich meinen Durchfluss reduziere bekomme ich ja noch weniger l/min an den Verteilern? Somit würde ich ja dann garnicht mehr an die berechneten Werte für den hydraulischen Abgleich kommen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152239#M21942</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-15T20:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G BWT 331.B06_5,7kW/ hoher Stromverbrauch / Raumtemperatur erreicht VLT nicht / Durchflussmenge wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152294#M21957</link>
      <description>&lt;P&gt;Da deine Anlage einen fixspeed-Verdichter hat, ist es sehr gut festzustellen, ob die hydraulische Einstellung primär- und sekundärseitig passt. Primär sollte die Differenz bei 3-5K liegen und auf der Sekundärseite bei 5 - 9K.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn deine Heizkreise mehr Volumen benötigen als die interne Pumpe im System bringen kann, dann muss ein Pufferspeicher dazwischen geschaltet werden. Allerdings werden Fußbodenheizungen in der Regel auf 5K Spreizung ausgelegt. Die Temperaturdifferenz kann erhöht werden, wenn der Volumenstrom gedrosselt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:48:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152294#M21957</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-16T10:48:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G BWT 331.B06_5,7kW/ hoher Stromverbrauch / Raumtemperatur erreicht VLT nicht / Durchflussmenge wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152318#M21964</link>
      <description>Heißt das dann quasi, wenn ich jetzt meine Spreizung von 2,5K auf 5K anheben wird es in den Räumen dann automatisch wärmer?&lt;BR /&gt;Ein Pufferspeicher ist hier schon vorhanden. Wie soll ich dann weiter vorgehen?&lt;BR /&gt;Sry wegen den vielen Fragen da ich Laie bin.</description>
      <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:27:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152318#M21964</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-16T12:27:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ist der Pufferspeicher als hydraulische Trennung installi...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152432#M21995</link>
      <description>Ist der Pufferspeicher als hydraulische Trennung installiert oder im Rücklauf eingebunden?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 08:09:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152432#M21995</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-17T08:09:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist der Pufferspeicher als hydraulische Trennung installi...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152529#M22025</link>
      <description>&lt;P&gt;Puh da bin ich überfragt. Vielleicht helfen die Bilder weiter die ich angehängt habe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 18:59:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152529#M22025</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-17T18:59:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Danke, das reicht mir. Der Puffer ist im Rücklauf eingebu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152597#M22046</link>
      <description>Danke, das reicht mir. Der Puffer ist im Rücklauf eingebunden. Hier sollte als erstes der Volumenstrom der internen Sekundärpumpe reduziert werden. Dies kannst du über den Parameter 7342 vornehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 08:55:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152597#M22046</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-18T08:55:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Danke, das reicht mir. Der Puffer ist im Rücklauf eingebu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152658#M22069</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir gibt es die 7342 nicht nur die beiden (siehe Anhang). Und auf wieviel muss sie gedrosselt werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:52:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152658#M22069</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-18T12:52:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>OK, wenn du nicht direkt drauf zugreifen kannst, dann mus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152954#M22107</link>
      <description>OK, wenn du nicht direkt drauf zugreifen kannst, dann musst du es einmal über die Codierebene 2 probieren.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:28:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152954#M22107</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T13:28:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: OK, wenn du nicht direkt drauf zugreifen kannst, dann mus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152987#M22122</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab nachgeschaut und folgende Einstellung gefunden (siehe Bild). Was soll ich nun einstellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:36:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/152987#M22122</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-21T16:36:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ich kann dir den Wert nicht vorgeben. In jedem Fall etwas...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/153013#M22130</link>
      <description>Ich kann dir den Wert nicht vorgeben. In jedem Fall etwas kleiner. Das musst du probieren. Im Zweifel musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden, der dann die Einstellungen für dich übernimmt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 07:13:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/153013#M22130</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T07:13:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ich kann dir den Wert nicht vorgeben. In jedem Fall etwas...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/153263#M22222</link>
      <description>Wo kann ich an der Anlage nachschauen welche Spreizung ich aktuell habe?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:37:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/153263#M22222</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-23T18:37:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Das kannst du über die Anlagenübersicht sehen. Dafür muss...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154464#M22465</link>
      <description>Das kannst du über die Anlagenübersicht sehen. Dafür musst du nur die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt halten. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:56:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154464#M22465</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-04T10:56:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Das kannst du über die Anlagenübersicht sehen. Dafür muss...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154763#M22584</link>
      <description>Wenn ich den Volumenstrom jetzt reduziere und ich dadurch eine größere Spreizung bekomme, steigt dann die Raumtemperatur?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 18:48:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154763#M22584</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-05T18:48:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Das sollte so sein, ja.  Viele Grüße Flo</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154808#M22602</link>
      <description>Das sollte so sein, ja.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 08:33:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/154808#M22602</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-06T08:33:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Das sollte so sein, ja.  Viele Grüße Flo</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/155216#M22744</link>
      <description>Steigt dadurch dann auch der Stromverbrauch auf meinem Zähler? Da ja das Wasser kälter zurück in die Anlage kommt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 19:28:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/155216#M22744</guid>
      <dc:creator>Hans_Hansen</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T19:28:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ich gehe davon aus, der Raum schafft es dann ja auch endl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/155287#M22760</link>
      <description>Ich gehe davon aus, der Raum schafft es dann ja auch endlich Wärme abzunehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/155287#M22760</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-08T09:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ich gehe davon aus, der Raum schafft es dann ja auch endl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-BWT-331-B06-5-7kW-hoher-Stromverbrauch/m-p/155636#M22845</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;habe es auf 55 eingestellt (siehe Bild). Vorher war es bei 85. Konnte bis jetzt leider keine Unterschiede in der Spreizung (siehe Bild) feststellen. Soll ich nun weiter runter gehen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 21:50:43 GMT</pubDate>