    <description>&lt;P&gt;Danke. Wenn Heizen mit Elektro oder gar der gesamte Durchlauferhitzer deaktiviert wurde, dann darf er nicht in Betrieb sein. In dem Fall kann ein Defekt am Wärmepumpenregler oder der Grundleiterplatte vorliegen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:10:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-03T13:10:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/148611#M20993</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,bei meiner WärmepumpeVitocal 343 läuft der Durchlauferhitzer obwohl dieser in den Einstellungen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für die Raumheizung deaktiviert ist .Trotz warmer Bude fängt der an zu heizen und die Temperaturen steigen selbst in der Nacht bei reduzierter Raumtemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis jetzt ging immer alles ,aber dieser Fehler trat erst mit der jetzigen Heizperiode ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte man es Nachts mitbekommen und die Anlage kurz ausschaltet, geht danach wieder alles normal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bis irgendwann sporadisch der Heizstab wieder zuschaltet-paar Tage später.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich die Zuschaltung noch deaktivieren bzw. wo ist der Fehler?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 00:49:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/148611#M20993</guid>
      <dc:creator>warme-Stube23</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-25T00:49:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150164#M21346</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo warme-Stube23,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:01:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150164#M21346</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-02T10:01:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150279#M21397</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo meine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Herstellnummer lautet: 7276400602403108&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mfg Lange&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:22:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150279#M21397</guid>
      <dc:creator>warme-Stube23</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-02T17:22:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150392#M21424</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke. Wenn Heizen mit Elektro oder gar der gesamte Durchlauferhitzer deaktiviert wurde, dann darf er nicht in Betrieb sein. In dem Fall kann ein Defekt am Wärmepumpenregler oder der Grundleiterplatte vorliegen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:10:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150392#M21424</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-03T13:10:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150447#M21450</link>
      <description>&lt;P&gt;OK,danke für die Antwort.Der Techniker hat erstmal den&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Durchlauferhitzer kompl. deaktiviert&amp;nbsp;, also aus den Bestand der Anlage gelöscht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mal sehen was passiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mfg Lange&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:11:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Durchlauferhitzer-laeuft-bei-Heizbetrieb-obwohl-im/m-p/150447#M21450</guid>
      <dc:creator>warme-Stube23</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-03T16:11:09Z</dc:date>