<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Sekundärpumpe  läuft immer auf 100% Vitocall 200A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-laeuft-immer-auf-100-Vitocall-200A/m-p/98534#M20196</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocall 200 A Wärmepumpe läuft mit einer Spreizung von 3 k (Fußbodenheizung), was ich etwas zu gering finde. Die Sekundärpumpe läuft immer auf 100 %.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es denn Sinn machen, die Sekundärpumpe etwas runter zu regeln z.B. 85%, damit sich auch der Wert der Spreizung erhöht? Kann man die Spreizung dadurch beeinflussen bzw. welche Möglichkeiten gib es anderweitig die Spreizung zu erhöhen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man die Sekundärpumpe denn manuell von der Leistung einstellen und falls ja wo/wie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon öfter vom Mindestvollumenstrom gelesen, wo finde ich den Wert denn bzw. wie berechnet sich der Wert des Mindestvollumenstromes bei meinem Haus/meiner Heizungsanlage (kein Pufferspeicher vorhanden)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 08:01:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kounen</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-24T08:01:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sekundärpumpe  läuft immer auf 100% Vitocall 200A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-laeuft-immer-auf-100-Vitocall-200A/m-p/98534#M20196</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocall 200 A Wärmepumpe läuft mit einer Spreizung von 3 k (Fußbodenheizung), was ich etwas zu gering finde. Die Sekundärpumpe läuft immer auf 100 %.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es denn Sinn machen, die Sekundärpumpe etwas runter zu regeln z.B. 85%, damit sich auch der Wert der Spreizung erhöht? Kann man die Spreizung dadurch beeinflussen bzw. welche Möglichkeiten gib es anderweitig die Spreizung zu erhöhen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man die Sekundärpumpe denn manuell von der Leistung einstellen und falls ja wo/wie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon öfter vom Mindestvollumenstrom gelesen, wo finde ich den Wert denn bzw. wie berechnet sich der Wert des Mindestvollumenstromes bei meinem Haus/meiner Heizungsanlage (kein Pufferspeicher vorhanden)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 08:01:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-laeuft-immer-auf-100-Vitocall-200A/m-p/98534#M20196</guid>
      <dc:creator>kounen</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-24T08:01:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sekundärpumpe läuft immer auf 100% Vitocall 200A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-laeuft-immer-auf-100-Vitocall-200A/m-p/98627#M20197</link>
      <description>Hallo kounen,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
dass bei deiner Wärmepumpe die Spreizung während des Heizbetriebes nur ca. 2K ergibt, liegt daran, dass deine Wärmepumpe modulieren kann. Der Mindestvolumenstrom ist auch für die Abtauung notwendig und wichtig. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Mindestvolumenstrom liegt bei deiner Wärmepumpe bei 700l/h. Auf wie viel % Leistung die Sekundärpumpe dafür laufen muss, um das zu erreichen, kann dein Fachbetrieb anhand seiner Berechnungen mitteilen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:15:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sekundaerpumpe-laeuft-immer-auf-100-Vitocall-200A/m-p/98627#M20197</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-24T15:15:31Z</dc:date>