<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Expansionsventil" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96166#M20124</link>
    <description>An Parametern wie Überhitzung und Unterkühlung kann Rückschlüsse auf die Funktion des Expansionsventiles gezogen werden.&lt;BR /&gt;Dabei scheint Die Anlage zeitweise normal zu laufen. Bestimmte Druck/Temperaturgrenzen werden dabei aber überfahren. Über Monteurhilfe ( Manometer ) sowie Thermomentern kann man sowas feststellen&lt;BR /&gt;Ich kenne diese Anlage jetzt nicht komplett auswendig.&lt;BR /&gt;Diese Anlage hat aber augenscheinlich kein elektr. Einsprizventil mit entsprechender Ansteuerung.&lt;BR /&gt;Demnach ist ein thermostatisches Einspritzventil ( ggf mit äußerem Druckausgleich) verbaut.&lt;BR /&gt;Dies ist ein Präzisionsteil welches aufgrund seiner Komplexizität schon mal zicken kann.&lt;BR /&gt;Vor allem wenn äußere Einflüsse ( Restfeuchtigkeit im System, Verdichteröl im Expansionsventil usw...) es stören.&lt;BR /&gt;Das Expansionsventil kostet um die 160€ ein Filtertrockner meist um die 40€.......&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:25:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-04T08:25:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96124#M20121</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Wir haben seit Oktober ständig den Fehler A9 / C9 und ab und zu D8 . Beim ersten Besuch hat Viessmann nur Einstellungsänderungen vorgenommen , aber kein Fehler gefunden .&lt;BR /&gt;Am 22.12 war Viessmann zum zweiten mal an unserer Wärmepumpe . Der Monteur sagte uns dass das Expansionsventil höchstwahrscheinlich kaputt ist und ausgetauscht werden muss . Nachstellen konnte er es nicht , weil er es nicht öffnen konnte . Laut ihm wird der Austausch ein Akt von einem Tag sein ( Viessmann und Heizungsbauer ) . Uns stellt sich jetzt die Frage ob vor dem teuren Austausch noch etwas anderes geprüft werden kann , deshalb die Frage hier .&lt;BR /&gt;Komischerweiße läuft die Wärmepumpe seit 4 Tagen Störungsfrei ! Wir sind echt ratlos . Besten Dank</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:37:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96124#M20121</guid>
      <dc:creator>Nadsch</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-03T16:37:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96138#M20122</link>
      <description>Poste mal bitte die vollständige Herstellummer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte das Expansionsventil defekt sein , dauert der Tausch ~ 4 h für einen einzelnen Kältetechniker. ( reine Arbeitszeit)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dabei wird das Kältemittel abgesaugt , das neue Expansionsventil + ein neuer Filtertrockner eingelötet , das System wieder evakuiert und das Kältemittel wieder eingefüllt.&lt;BR /&gt;Ein weiterer Heizungsbauer wär nur Zuschauer.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 18:21:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96138#M20122</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-03T18:21:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96150#M20123</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Info bzgl 1 Tag Arbeit für Viessmann sowie Heizungsbauer kam direkt vom Viessmann Monteur bei uns vor Ort . Er meinte Viessmann kümmere sich um das innere der Anlage und der Heizungsbauer um die Zuleitung usw . Ich muss mich auf diese Aussagen verlassen , kenn mich da ja nicht aus ...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Uns ist halt unklar ob es das Expansionsventil überhaupt sein kann , wenn die Anlage jetzt aufeinmal läuft , das Ventil ist doch entweder kaputt oder nicht , oder ?&lt;BR /&gt;Wie wird ein defektes Ventil getestet ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Herstellernummer der Wärmepumpe lautet 7249171801255107&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Besten Dank</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:35:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96150#M20123</guid>
      <dc:creator>Nadsch</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-03T21:35:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96166#M20124</link>
      <description>An Parametern wie Überhitzung und Unterkühlung kann Rückschlüsse auf die Funktion des Expansionsventiles gezogen werden.&lt;BR /&gt;Dabei scheint Die Anlage zeitweise normal zu laufen. Bestimmte Druck/Temperaturgrenzen werden dabei aber überfahren. Über Monteurhilfe ( Manometer ) sowie Thermomentern kann man sowas feststellen&lt;BR /&gt;Ich kenne diese Anlage jetzt nicht komplett auswendig.&lt;BR /&gt;Diese Anlage hat aber augenscheinlich kein elektr. Einsprizventil mit entsprechender Ansteuerung.&lt;BR /&gt;Demnach ist ein thermostatisches Einspritzventil ( ggf mit äußerem Druckausgleich) verbaut.&lt;BR /&gt;Dies ist ein Präzisionsteil welches aufgrund seiner Komplexizität schon mal zicken kann.&lt;BR /&gt;Vor allem wenn äußere Einflüsse ( Restfeuchtigkeit im System, Verdichteröl im Expansionsventil usw...) es stören.&lt;BR /&gt;Das Expansionsventil kostet um die 160€ ein Filtertrockner meist um die 40€.......&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:25:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96166#M20124</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T08:25:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96479#M20125</link>
      <description>Hallo Nadsch, hallo Hausdoc,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
da bei dieser Anlage das Expansionsventil nicht so einfach zu tauschen ist, muss vor dem Tausch das Kältemodul entnommen werden. Dafür müssen die hydraulischen Anschlüsse zur Primär- und Sekundärseite getrennt werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ich würde dir empfehlen &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/23775"&gt;@Nadsch&lt;/a&gt;, dir aufgrund der aktuellen Förderungsmöglichkeiten für Solewärmepumpen ein Angebot für eine neue Wärmepumpe erstellen zu lassen und dieses mit dem Reparaturangebot deiner aktuellen Wärmepumpe zu vergleichen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:46:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96479#M20125</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-07T11:46:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96482#M20126</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider danke für die Info . Ich werde auch ein Angebot für eine neue Anlage anfordern . Wo gibt es für Solewärmepumpen eine Förderung ? Dann kann ich mich hier auch mal erkundigen . Danke</description>
      <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 12:15:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96482#M20126</guid>
      <dc:creator>Nadsch</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-07T12:15:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Expansionsventil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96742#M20127</link>
      <description>Förderungen laufen über die BAFA und müssen durch deinen Fachbetrieb beantragt werden. Informationen hierzu kannst du dir von der Homepage der BAFA holen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Waermepumpen/Gebaeudebestand/standard_node.html" target="_blank"&gt;http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Waermepumpen/Gebaeudebestand/standard_node.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 14:04:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Expansionsventil/m-p/96742#M20127</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-08T14:04:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
