    <description>&lt;P&gt;hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist jetzt 23:30, es hat 18°C und ich erhalte die Meldung 0B. Ich habe nun per Fernwartung die Warmwassertemperatur hochgedreht, um zu sehen, ob die Anlage läuft. Siehe da, sie läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die Warnung ist trotzdem aufrecht. Warum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 21:40:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2017-06-10T21:40:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57480#M19722</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist jetzt 23:30, es hat 18°C und ich erhalte die Meldung 0B. Ich habe nun per Fernwartung die Warmwassertemperatur hochgedreht, um zu sehen, ob die Anlage läuft. Siehe da, sie läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die Warnung ist trotzdem aufrecht. Warum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 21:40:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57480#M19722</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-10T21:40:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57481#M19723</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Meldung 0B besagt eigentlich, dass die Ausseneinheit eine Temperatur von mind. 35°C erfasst und daher abschaltet(Verdampfungsdruck würde zu hoch). Da die 35°C tatsächlich gar nicht anliegen, sollte man hier mal den Sitz und die Funktion des Aussensensors der Ausseneinheit überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW-Bereitung erfolgt hier über die Zusatzheizung, sofern diese vorhanden ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 05:19:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57481#M19723</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-11T05:19:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57485#M19724</link>
      <description>Servus, die E Patrobe ist ausgeschaltet, der Verdichter lief.&lt;BR /&gt;Erst nach 10 Minuten und einigen Aktualisierungen war kein Fehler mehr auf Vitodata sichtbar.&lt;BR /&gt;Wohin sollte man den Außensensor hinsetzen? Der ist in der Außeneinheit ja fix eingebaut als Lufteintrittssensor.</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 07:30:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57485#M19724</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-11T07:30:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57490#M19725</link>
      <description>Der Sensor sollte auf alle Fälle nicht in der Sonne stehen. Auch keine Nähe von wärmeabstrahlenden Gegenständen.&lt;BR /&gt;Unter Umständen kann es auch durch Spiegelungen zu Irritationen kommen. Diese kann man allerdings schlecht bzw. gar nicht beeinflussen.</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 09:32:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57490#M19725</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-11T09:32:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57492#M19726</link>
      <description>Du jannst aber als Techniker den Aufstellungsort der Außeneinheit nicht beeinflussen. Diese steht hier am Giebel eines 4 stöckigen Mehrparteienhaus, wo der Dachboden ausgebaur wurde.&lt;BR /&gt;Inberhalb des Gerätes kann ich die Position des Lufteintrittsensors nicht verändern</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 15:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57492#M19726</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-11T15:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warnung 0B, Anlage läuft aber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57500#M19727</link>
      <description>Hallo Caesar1607,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Position des OAT Sensors in der Außeneinheit muss bleiben wie sie ist. Der Sensor darf nicht versetzt werden. Wenn 0B als Meldung auftaucht, obwohl eindeutig keine so hohe Temperatur angelegen haben kann, auch nicht durch Sonneneinstrahlung, muss der Sensor Ohmisch überprüft werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 06:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warnung-0B-Anlage-laeuft-aber/m-p/57500#M19727</guid>