    <description>&lt;P&gt;Lieber Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;recht herzlichen Dank für diese rasche Info. Dann bräuchten wir ja nur im Aussenbereich eventuell eine (zusätzliche) Schwingungsentkopplung. Und im Innenbereich NC-Ventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt man hier eigentlich auch vor der Ausseneinheit im Rücklauf eine 0.1mm-Partikelfilterung zusätzlich zu einem Magnetitabscheider, oder täte es auch eine 0.16mm-Partikelfilterung mit Magnetitabscheider?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere FBH ist aus Kupfer. Unser Trennpufferspeicher aus Edelstahl. Wir haben spezielle Heizkörper, bei denen das Heizungswasser nur noch mit Kupferwärmetauscher in Kontakt kommt. Wir arbeiten längst mit VE, und im FBH-Kreis und Heizkörperkreis befinden sich auch schon Magnetitabscheider (die bei unseren eigenen regelmässigen Reinigungen praktisch nichts mehr zeigen, trotz Bestandsimmobilie). Auch FBH-Verteiler aus Edelstahl!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:43:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-03T13:43:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632063#M196092</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community, liebe VI-Mitarbeiter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus nicht mit VI zusammenhängenden Gründen hat sich unser WP-Projekt leider (jetzt muss ich eher sagen: Gott sei Dank!) verzögert. Ursprünglich angedacht als VITOCAL 250-a13, wäre für uns aber deutlich geeigneter die neue (offenbar ab Sep lieferbar) "VITOCAL 200-A ie" , 12 kW, mit "Universal Controller ie" , da bei uns die Brauchwasser-Erwärmung völlig authark mit einer kleinen speziellen BrauchWasserWärmePumpe durchgeführt würde. Die neue VITOCAL müsste bei uns "nur heizen".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die folgenden 9 Fragen, vermutlich nur von VIESSMANN beantwortbar:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Unser Messstellenbetreiber wird vermutlich EEBus nicht so schnell umsetzen können, also vorübergehend nur SG Ready (Schliesser) anbieten. Könnte man eventuell vorübergehend die Leistungsbegrenzung nach Paragraph 14a bei der neuen "200-A ie" noch auf dies herkömmliche Weise (EVU) durchführen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Was ist die Restförderhöhe der in der Ausseneinheit (12 kW) verbauten Umwälzpumpe unter Berücksichtigung des strömungsbedingten Druckabfalls an dem Wärmetauscher in der Ausseneinheit, bei verschiedenen Volumenströmen? Am besten Diagramme wie üblich bei VI...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Was ist die Heizleistung bei a-11/w55 (am besten Diagramme wie in den typischen Planungsanleitungen etc. von VI) ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Was ist die Heizleistung des in der Ausseneinheit verbauten Heizstabes (Vermutung: 3 kW, 1-phasig) und wird dieser Heizstab von dem "Universal Controller ie" mitkontrolliert ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Könnte der "Universal Controller ie" noch zusätzlich einen kleinen externen Heizstab mitkontrollieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6. Mindestvolumenstrom für Abtauung (externer Pufferspeicher)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7. Datenleitungstyp zwischen Aussen- und Inneneinheit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8. Fertigfundament erhältlich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9. maximale elektrische Leistungsaufnahme ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Eure Mühe !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 17:12:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632063#M196092</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-30T17:12:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632075#M196099</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die anliegende Datei sollte einiges beantworten.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;VG&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 02:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632075#M196099</guid>
      <dc:creator>RaHi</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T02:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632101#M196110</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Wäre vielleicht auch eine Montageankeitung verfügbar?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:45:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632101#M196110</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T06:45:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632120#M196121</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider nicht&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:36:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632120#M196121</guid>
      <dc:creator>RaHi</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T08:36:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632128#M196126</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Name des PCB im controller heisst wohl&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;HIOU DCIOU&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;siehe&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/3212487?baseDeviceMaterialNumber=Z035011&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/3212487?baseDeviceMaterialNumber=Z035011&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;diese PCB gibt es auch in den&amp;nbsp; IDU, dazu gibt es Serviceanleitung und Verdrahtungsschema&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VAP/6260782VAP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VAP/6260782VAP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/6260709VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/6260709VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Heizleistung bei a-11/w55&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du wirklich 55 Grad brauchst, hätte die 250A mit dem internen Kältemittel-Wärmetauscher schon einen Effizienz Vorteil&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:30:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632128#M196126</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T09:30:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632141#M196133</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-11 Grad ist bei uns nur die Norm Aussen Temperatur. Gemessen hatten wir in den letzten Jahren aber nie weniger als -7 Grad C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere neuen Heizkörper (mit Ventis) bringen die erforderliche jeweilige Raumheizlast bei 40 bis 45 Grad. Rechnet man nun noch Verluste (inkl. jene des Trennpufferspeichers wegen Fussbodenheizung 5 Kreise in 3 Räumen) von der Ausseneinheit bis Heizkörper dazu, wären maximal 55 Grad VLT gemessen an Ausseneinheit erforderlich, eher 50 bis 52 Grad C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:21:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632141#M196133</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T10:21:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632162#M196141</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die mir von Dir freundlicherweise geschickten Dokumente beschreiben nicht die "IDU ie" , sondern 'IDU modular/compact" . Für uns wäre aber die - nichthydraulische - "IDU ie" als reine Kontrolleinheit relevant, heisst in D wohl "Controller Univers ie" oder so ähnlich. Brauchwasser-Erwärmung wäre bei uns völlig separat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:48:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632162#M196141</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T11:48:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632165#M196143</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85092"&gt;@Fritz2099&lt;/a&gt;&amp;nbsp; ich habe dir vorher die Explosionszeichnung der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;IDU ie verlinkt und welches Platine dort drinnen ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Genau diese Platine ist auch&amp;nbsp; in der&amp;nbsp;IDU modular/compact, wozu ich die Anleitung verlinkt habe.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:55:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632165#M196143</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T11:55:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632167#M196144</link>
      <description>&lt;P&gt;alles kla&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:59:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632167#M196144</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T11:59:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632175#M196150</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein Nachtrag zur Effizienz bzw. COP:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die COP-Werte aus der Planungsanleitung 03/2024 für 250-a13 mit jenen der Planungsanleitung 7/2026 für 200-a ie 12kW verglichen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles fast gleich, auch die Wärmeleistungen sind fast gleich:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für a-10/w55:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;250er:&amp;nbsp; &amp;nbsp; 9,74 kW mit COP 2,18&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200er ie:&amp;nbsp; 8,84 kW mit COP 2,08&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dasselbe für a-7/w45:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200er ie:&amp;nbsp; &amp;nbsp;9,60 kW mit COP 2,47&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dasselbe für a-10/w45&lt;/P&gt;&lt;P&gt;250er:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;9,82 kW mit COP 2,43&lt;/P&gt;&lt;P&gt;200er:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;9,23&amp;nbsp; kW mit COP 2,41&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich wegen unserer formalen Heizlast von 12kW ohnehin bei einer VITOCAL nicht ohne Zusatzheizer auskäme, dann lieber das neueste Modell. Wäre auch deutlich niedriger und hätte eine bessere Restförderhöhe (bei Bestandsbauten nicht ganz unwichtig....)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Frage zum Frostschutz:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich meine mal in einem Forumsbeitrag gelesen zu haben, dass in der Ausseneinheit (innen drin?) Kunststoffrohrstücke verbaut sind, die bei Frost in Verbindung mit Stromausfall nach einer Weile platzen würden, als "Sollbruchstelle" . Stimmt das eigentlich und ist Derartiges auch in der neuen 200-A ie verbaut? Oder müsste man eine derartige "Sollbruchstelle" erst extra irgendwo verschrauben? Wäre es, wenn man das erst extra verbauen müsste, dann nicht gleich besser, Frostschutzventile aussen zu verbauen? NC-Ventile müsste man innen ja sowieso verbauen, damit nicht Hunderte Liter VE-Heizungswasser verloren gehen und eine Hauswand schädigen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632175#M196150</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-31T12:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632717#M196343</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fritz2099,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die "Sollbruchstelle" ist bei der 200-A ie das Schwimmer-Entlüfter-Ventil, dieselbe wie bei der 250-A.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632717#M196343</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T13:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632719#M196344</link>
      <description>&lt;P&gt;Lieber Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;recht herzlichen Dank für diese rasche Info. Dann bräuchten wir ja nur im Aussenbereich eventuell eine (zusätzliche) Schwingungsentkopplung. Und im Innenbereich NC-Ventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt man hier eigentlich auch vor der Ausseneinheit im Rücklauf eine 0.1mm-Partikelfilterung zusätzlich zu einem Magnetitabscheider, oder täte es auch eine 0.16mm-Partikelfilterung mit Magnetitabscheider?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere FBH ist aus Kupfer. Unser Trennpufferspeicher aus Edelstahl. Wir haben spezielle Heizkörper, bei denen das Heizungswasser nur noch mit Kupferwärmetauscher in Kontakt kommt. Wir arbeiten längst mit VE, und im FBH-Kreis und Heizkörperkreis befinden sich auch schon Magnetitabscheider (die bei unseren eigenen regelmässigen Reinigungen praktisch nichts mehr zeigen, trotz Bestandsimmobilie). Auch FBH-Verteiler aus Edelstahl!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:43:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632719#M196344</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T13:43:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632805#M196380</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Außeneinheit selber kann auf der Konsole für Bodenmontage oder auf Dämpfungssockel aufgestellt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Filter mit Magnetitabscheider muss eingebaut werden. Entweder der Kugelhahn mit Filter oder der Dirtstop XL.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:39:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632805#M196380</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-04T06:39:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632815#M196384</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hätte noch eine Frage an den Experten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu mir haben 2 Fachhandwerker/ Firmen gesagt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 250-A (251-A10) wäre leiser als die&amp;nbsp; 200-A ie Baugröße 08.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist da was dran, an Hand der Dokumente die ich kenne,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich das aber nicht nachvollziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;????&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:09:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632815#M196384</guid>
      <dc:creator>RaHi</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-04T07:09:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632840#M196390</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist korrekt, allerdings ist der Unterschied nicht so groß.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocal 200-A ie:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/cb1cbf33-d93d-4237-93d9-6b17102effc6.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocal 250-A:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/8c46a49a-b734-4e58-97e0-3c1304476ae4.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:19:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632840#M196390</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-04T08:19:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: neue VITOCAL 200-a ie mit Universal Controller ie</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632845#M196393</link>
      <description>&lt;P&gt;Dankeschön!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:27:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/neue-VITOCAL-200-a-ie-mit-Universal-Controller-ie/m-p/632845#M196393</guid>
      <dc:creator>RaHi</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-04T08:27:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
