    <description>&lt;P&gt;kann nur folgende Adressen bei Codeebene 1/Kühlen einstellen:&lt;BR /&gt;7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7106, 7110, 7111, 7116, 71FE (Codeebene 2 sehe ich nicht)&lt;BR /&gt;Muss am Abend schauen ob ich 7304 &amp;amp; 7313 ändern kann.&lt;BR /&gt;Meine Pumpe schaltet sich&amp;nbsp;ab wenn die Vorlauftemperatur unter 10°C kommt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:36:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Roland79</dc:creator>
    <dc:date>2019-06-24T10:36:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109278#M19517</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine VT200(WO1C) mit einem eigenen Kühlkreislauf worauf zwei Fan-Coil hängen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Active-Cooling ist aktiviert, wenn man die Fan-Coil eingeschaltet hört man an der WP ein Relais schalten, aber sonst passiert nichts.&amp;nbsp;Schaltet&amp;nbsp;man die WP&amp;nbsp;hart Aus- und wieder Einschalten, schaltet die Anlage sofort nach dem booten von Heizkreislauf auf den Kühlkreislauf um und beginnt zu laufen (kühlen).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn&amp;nbsp;man die&amp;nbsp;Fan-Coil ausschaltet und ca. 30min wartet und diese wieder einschaltet startet die Wärmepumpe wieder nicht (schaltet auch nicht von Heizkreislauf auf Kühlkreislauf um).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 14:17:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109278#M19517</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-18T14:17:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109295#M19518</link>
      <description>&lt;P&gt;poste am besten mal eine Aufnahme der Anlagenübersicht, wenn die Anlage eigentlich in den AC-Betrieb wechseln sollte, es aber nicht tut.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;RIsto&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 17:37:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109295#M19518</guid>
      <dc:creator>Risto</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-18T17:37:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109332#M19519</link>
      <description>Hallo Roland79,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ob die Wärmepumpe in den Kühlbetrieb wechselt oder nicht, hängt davon ab, ob die Kühlgrenze überschritten wurde.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich 4K&lt;BR /&gt;
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) &amp;gt; Kühlgrenze&lt;BR /&gt;
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) &amp;lt; Kühlgrenze abzüglich einer festen Hysterese von 1K&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Nach einem Netzreset ist das Langzeitmittel die aktuell erfasste Außentemperatur, weshalb es durchaus sein kann, dass es vor einem Reset zu keinem aktiven Kühlbetrieb kommt, danach aber schon. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Am besten postest du, wie von Risto bereits geschrieben, einmal die Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe nicht das macht, was sie deiner Meinung nach tun sollte. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 07:11:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109332#M19519</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-19T07:11:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109354#M19520</link>
      <description>Können Sie die Parameter der Kühlung schreiben?&lt;BR /&gt;7100, 7101 ... und so weiter</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 11:08:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109354#M19520</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-19T11:08:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109393#M19521</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2264i657F313107A769FA/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="ü2.jpg" title="ü2.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2265iE3B7B4F49ABB8372/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="ü1.jpg" title="ü1.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2266i8BBC1E1DB60A25E3/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="m.jpg" title="m.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke erstmals für die raschen Antworten.&lt;BR /&gt;Meine Kühleinstellungen:&lt;BR /&gt;7100 3&lt;BR /&gt;7101 4&lt;BR /&gt;7102 200&lt;BR /&gt;7103 120&lt;BR /&gt;7104 0&lt;BR /&gt;7106 0&lt;BR /&gt;7110 0&lt;BR /&gt;7111 12&lt;BR /&gt;7116 0&lt;BR /&gt;71FE 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Liebe Grüße &lt;BR /&gt;Roland&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 15:54:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109393#M19521</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-19T15:54:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109441#M19522</link>
      <description>7105=? ich glaube es ist 1 (Codierbene 2)&lt;BR /&gt;&amp;lt;&amp;lt; Raumtemperaturgeführte Regelung für Raumkühlung&lt;BR /&gt;aktiv:&lt;BR /&gt;Die Regelung berechnet den Vorlauftemperatur-&lt;BR /&gt;Sollwert aus der aktuellen Abweichung zwischen&lt;BR /&gt;Raumtemperatur-Sollwert zu -Istwert. Neigung und&lt;BR /&gt;Niveau der Kühlkennlinie für den separaten Kühlkreis&lt;BR /&gt;sind nicht einstellbar.&amp;gt;&amp;gt;&lt;BR /&gt;Betriebsprogramm? &lt;BR /&gt;ich glaube es ist "Kuhlen und Warmwasser"&lt;BR /&gt;7104=0?? Wechseln zu 5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;&amp;lt; Je höher der Wert, umso größer ist der Einfluss der Raumtemperatur&lt;BR /&gt;auf den Vorlauftemperatur-Sollwert des Kühlkreises&lt;BR /&gt;bei witterungsgeführter Regelung.&lt;BR /&gt;Voraussetzung:&lt;BR /&gt;Raumtemperatursensor ist angeschlossen&amp;gt;&amp;gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 14:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109441#M19522</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-20T14:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109442#M19523</link>
      <description>7104&lt;BR /&gt;&amp;lt;&amp;lt;Hinweis&lt;BR /&gt;Mit dem Einstellwert „0“ ist die Raumtemperatur-Aufschaltung&lt;BR /&gt;ausgeschaltet&amp;gt;&amp;gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 14:24:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109442#M19523</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-20T14:24:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109453#M19524</link>
      <description>&lt;P&gt;7105=Ja &lt;BR /&gt;Ja, habe Programm "Kühlen und Warmwasser"&lt;BR /&gt;Raumtemperatur-Aufschaltung ist aus da die Fan-Coil eh alles selbst regeln, brauchen nur kaltes Wasser. Kann aber mal den Wert 5 probieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auszug von letzten Anlagenauszug Herbst 2018:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2269i56CD73C3FE53E12E/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Kühlen.JPG" title="Kühlen.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;LG&lt;BR /&gt;Roland&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 19:38:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109453#M19524</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-20T19:38:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109472#M19525</link>
      <description>7104 und 7108 steuern die Reaktionsgeschwindigkeit&lt;BR /&gt;7108:&lt;BR /&gt;&amp;lt;&amp;lt; Zeitkonstante für Integralanteil (Nachstellzeit) des Reglers für raumtemperaturgeführten Kühlbetrieb. Ein hoher Wert bewirkt&lt;BR /&gt;eine schnelle Reaktion.&lt;BR /&gt;Voraussetzung: Raumtemperatursensor ist angeschlossen&lt;BR /&gt;und aktiviert.&lt;BR /&gt;■ Separater Kühlkreis:&lt;BR /&gt;Raumtemperatursensor (Anschluss an F16 auf Regler- und&lt;BR /&gt;Sensorleiterplatte) &lt;BR /&gt;■ Raumtemperaturgeführter Kühlbetrieb ist aktiviert („Raumtemperaturregelung&lt;BR /&gt;Kühlkreis 7105“ auf „1“)&amp;gt;&amp;gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich eine schnelle Reaktion will, ich habe 7102 = 260, 7107 = 5, 7104 = 10 und 7108 = 1000 auferlegt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Fan-coil sind auf 25 ° C eingestellt&lt;BR /&gt;Die Fan-coil haben einen Wassersensor mit Gebläseabschaltung, wenn das Wasser 25 ° C überschreitet&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wo haben Sie den Raumfühler F16 installiert?&lt;BR /&gt;Ich montiere es oft im Wohnzimmer, aber manchmal .....</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 06:44:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109472#M19525</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-21T06:44:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109536#M19526</link>
      <description>Fan-Coil eingeschalten -&amp;gt; nichts passiert -&amp;gt; 7104 auf 5 gestellt, Anlage ist angesprungen -&amp;gt; nach ca. 30 min. Fan-Coil ausgeschalten und nach weiteren 30 min. wieder eingeschalten -&amp;gt; nichts passiert -&amp;gt;  7104 auf 10 gestellt, Anlage ist angesprungen -&amp;gt; nach ca. 30 min. Fan-Coil ausgeschalten und nach weiteren 30 min. wieder eingeschalten -&amp;gt; nichts passiert &lt;BR /&gt;soll ich versuchen 7104 noch höher zu stellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;LG Roland</description>
      <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 16:20:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109536#M19526</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-23T16:20:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109584#M19527</link>
      <description>In die Anlageubersicht ist die Pumpe nicht eingeschaltet.&lt;BR /&gt;Die eingestellte RaumtemperaturSollwert ist 20°C und die RaumtemperaturIstwert ist 25°C ....&lt;BR /&gt;Hast du 7108 bearbeitet?&lt;BR /&gt;Wenn die Fancoil ausgeschaltet sind, sollte die Wärmepumpe die pumpe des separaten Kältekreislaufs nicht ausschalten.&lt;BR /&gt;Der Kompressor schaltet mit der VorlauftemperaturSollwert (7103) mit Hysterese 7304 und 7313 ein und aus, bis die mit F16 gemessene RaumtemperaturIstwert ist (7102-2x7107)/10=(260-2x5)/10=25°C.&lt;BR /&gt;Das habe ich an den Anlagen gesehen, die ich besucht habe.&lt;BR /&gt;Du hast 7102 = 200 = 20 ° C und 7107 = 10, die Pumpe sollte dann bei 18 ° C abschalten!&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 08:51:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109584#M19527</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T08:51:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109600#M19528</link>
      <description>&lt;P&gt;kann nur folgende Adressen bei Codeebene 1/Kühlen einstellen:&lt;BR /&gt;7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7106, 7110, 7111, 7116, 71FE (Codeebene 2 sehe ich nicht)&lt;BR /&gt;Muss am Abend schauen ob ich 7304 &amp;amp; 7313 ändern kann.&lt;BR /&gt;Meine Pumpe schaltet sich&amp;nbsp;ab wenn die Vorlauftemperatur unter 10°C kommt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:36:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109600#M19528</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T10:36:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109606#M19529</link>
      <description>7304 und 7313 sind im Codierbene 2&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ist 10°C die Vorlauftemperature? &lt;BR /&gt;dann der Verdichter schaltet sich nicht zuerst aus&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:51:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109606#M19529</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T10:51:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109608#M19530</link>
      <description>Wie komme ich auf Codeebene 2?&lt;BR /&gt;Ja, 10°C ist die Vorlauftemperatur.</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 11:01:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109608#M19530</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T11:01:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109620#M19531</link>
      <description>Hier empfehle ich dir, den Anlage durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Verdichter muss vor der Pumpe SKK anhalten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke, dass einige Codierung 2 nicht richtig eingestellt ist.&lt;BR /&gt;Hast du die komplette Liste?&lt;BR /&gt;Hast du einen Pufferspeicher in den Rücklauf Sekundärkreis?</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 11:53:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109620#M19531</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T11:53:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109623#M19532</link>
      <description>Ja, habe die komplette Liste und einen Pufferspeicher.</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 12:08:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109623#M19532</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-24T12:08:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109728#M19533</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe HK1 mit SKK noch einmal getestet&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2275iF63FFF8301F85CFF/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="HK1+SKK.jpg" title="HK1+SKK.jpg" width="417" height="313" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe keine Probleme mit den Standardeinstellungen gefunden&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2276iABF36305A04602F0/image-size/small?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="HK1+SKK_1.jpg" title="HK1+SKK_1.jpg" width="415" height="311" align="left" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Verdichter stoppt, wenn in der Vorlauf die VorlauftemperaturSollwert (7103) - Ausschalthystese (7313) erreicht ist. 7103-7313 = 120-40 = 80 = 8 ° C&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2278i7CA499ED38A679FD/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="HK1+SKK_3.jpg" title="HK1+SKK_3.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2277iB35A4DE6D091D828/image-size/small?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="HK1+SKK_2.jpg" title="HK1+SKK_2.jpg" width="412" height="309" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die SKKpumpe und das NC-Signal bleiben aktiv.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2279i84AA0BB0F2BF619C/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="HK1+SKK_4.jpg" title="HK1+SKK_4.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sobald eine Vorlauftemperatur von 7103 + 7304 = 120 + 20 = 140 = 14 ° C erreicht ist, der Verdichter startet.("Laufzeit Verdichter" ist 180 sec; "Pausenzeit Verdichter" ist 600 sec)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Warum schaltet sich Ihr System bei etwa 10 ° C aus?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hast du eine Frostschutzwatcher?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ok+menù fur 4 sec&lt;BR /&gt;Diagnose&amp;gt;Anlage&amp;gt;Logbuch&lt;BR /&gt;"Verdichter 1 0%" und OK&lt;BR /&gt;eine foto, danke&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 12:00:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109728#M19533</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-25T12:00:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109744#M19534</link>
      <description>&lt;P&gt;Denke nicht das ich einen Frostschutzwatcher habe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Fan-Coil eingeschalten und die anlage sollte eigentlich laufen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2280iA474CE44240F1D79/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_2193.jpg" title="IMG_2193.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bild von&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Verdichter 1 0%&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2281i393A1B36AFF84168/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_2194.jpg" title="IMG_2194.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Active Cooling durch ein/ausschalten der Wärmepumpe gestartet und läuft:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2282i64075795C73A4479/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_2195.jpg" title="IMG_2195.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2283i5F1FF09D2F0F7EEC/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_2196.jpg" title="IMG_2196.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2284i4F4751FA232D8015/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_2198.jpg" title="IMG_2198.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;weiß nicht was ich noch einstellen soll &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;LG Roland&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 18:34:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109744#M19534</guid>
      <dc:creator>Roland79</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-25T18:34:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109769#M19535</link>
      <description>Ist  "Verdichter 1 0%"=Leistung auf null nach dem Stopp bei 10°C?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"SC" ist "---" und "ZA" ist "WP1"&lt;BR /&gt;Dies scheint kein Zustand nach dem Kühlen zu sein, nicht wahr?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kannst du mir die complete Liste der Codierungen von Herbst 2018 senden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bin mir sicher, dass ein Experte schnell eine Lösung finden würde, aber es ist nicht einfach, Ihnen aus der Ferne zu helfen&lt;BR /&gt;Sie müssen mit mir geduldig sein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;--------------------&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Viessmann Frostschutzthermostat Artnr. 7179164"&lt;BR /&gt;Such sie danach und prüfen sie, ob es auf Ihrem Anlage vorhanden ist&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 07:08:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109769#M19535</guid>
      <dc:creator>Jo-Jo</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-26T07:08:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Active Cooling springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-springt-nicht-an/m-p/109826#M19536</link>
      <description>&lt;P&gt;"Verdichter 1 0%"=Leistung auf null nach dem Stopp bei 10°C? =&amp;gt; &lt;STRONG&gt;nein&lt;/STRONG&gt;,&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;"SC" ist "---" und "ZA" ist "WP1" =&amp;gt; &lt;STRONG&gt;das gleiche wie oben,&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;da hätte die Anlage kühen sollen, ist aber nicht angesprungen&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;auf Anschluß "F14" häng eine schwarze BOX (QAD36) bein Vorlauf auf der Kühlseite&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;auf Anschluß "F16" hängt ein Reais mit einem Widerstand, der schaltet wenn die Fan-Coil eingeschaltet werden&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A title="Auszug" href="https://drive.google.com/open?id=1Qzb2e8xDL7EL8_5uBGapWRp0PAjP7ZBe" target="_blank" rel="noopener"&gt;Auszug 2018&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich DANKE ihnen sehr für die nette, flotte und freundliche Hilfeleistung!!!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>