    <description>&lt;P&gt;Hallo Balou59,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die dafür zuständigen Parameter lauten:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:37:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-08-05T13:37:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlung mit Festwert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-mit-Festwert/m-p/624627#M192512</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich betreibe eine A250 mit Pufferspeicher ohne Brauchwassererwärmung. Wie kann ich einen Kühlbetrieb einrichten, der den Pufferspeicher auf einen Festwert von 16 °C regelt? Meine Raumthermostate lassen einen solchen Bertieb durch Daueröff ung der Ventile zu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Büro hatten wir eine Ochsner-Anlage, die lief so den ganzen Sommer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:12:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-mit-Festwert/m-p/624627#M192512</guid>
      <dc:creator>Balou59</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-28T09:12:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlung mit Festwert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-mit-Festwert/m-p/628712#M194508</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Balou59,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die dafür zuständigen Parameter lauten:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:37:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung-mit-Festwert/m-p/628712#M194508</guid>