    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit der Seriennummer&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7727496302796120.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das hier die Aktivierung der Acitve Cooling Funktion möglich ist habe ich bereits herausgefunden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Frage ist: welche zusätzlichen Bauteile benötige ich noch für einen reibungslosen Kühlbetrieb?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Anlage hat einen Pufferspeicher (Vitocell 100-W) verbaut. Laut Betriebsanleitung darf bei diesem die Vorlauftemperatur nicht unter 20&lt;SPAN&gt;°C sein weil dessen Isolierung nicht diffusionsdicht ausgeführt ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe bereits versuchsweise im Service Menü die Kühlung aktiviert, danach ging die Anlage auf Störung mit dem Fehler „Vorlaufsensor Kühlung 4C“. Siehe Foto.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank. &lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2026 15:22:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>David_</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-29T15:22:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Active Cooling nachrüsten.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-nachruesten/m-p/621280#M191069</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit der Seriennummer&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7727496302796120.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das hier die Aktivierung der Acitve Cooling Funktion möglich ist habe ich bereits herausgefunden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Frage ist: welche zusätzlichen Bauteile benötige ich noch für einen reibungslosen Kühlbetrieb?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Anlage hat einen Pufferspeicher (Vitocell 100-W) verbaut. Laut Betriebsanleitung darf bei diesem die Vorlauftemperatur nicht unter 20&lt;SPAN&gt;°C sein weil dessen Isolierung nicht diffusionsdicht ausgeführt ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe bereits versuchsweise im Service Menü die Kühlung aktiviert, danach ging die Anlage auf Störung mit dem Fehler „Vorlaufsensor Kühlung 4C“. Siehe Foto.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank. &lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 15:22:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-nachruesten/m-p/621280#M191069</guid>
      <dc:creator>David_</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-29T15:22:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Active Cooling nachrüsten.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Active-Cooling-nachruesten/m-p/621446#M191138</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo David_,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn nur ein ungeregelter Heizkreis vorhanden ist, kann statt des Vorlaufsensor Kühlkreis auch der Sekundärvorlaufsensor verwendet werden. Dazu muss der Parameter 7109 auf 0 gesetzt werden. Zudem wird noch ein Feuchteanbauschalter benötigt, welcher eine Feuchtigkeitsbildung am Rohr überwacht und ggf. den Betrieb unterbricht. Dadurch wird das Gebäude vor Feuchteschäden geschützt. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>