    <description>&lt;P&gt;Hallo Barappa831,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die NC-Box überträgt nur die Temperaturen, welche durch das Erdreich zur Verfügung stehen. Weiter runter geht es dann nicht. Die 17°C werden auch nicht auf der Soleseite, sondern am Vorlauf des Sekundärkreises gemessen, weshalb es hier zu dieser Differenz kommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:49:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-27T08:49:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620757#M190811</link>
      <description>&lt;P&gt;Wunderschönen guten morgen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir will die Vorlauftemperatur der NC nicht weiter runter, habe folgendes eingestellt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7100 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7101 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7103 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7104 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7110 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bekomm ich die Temperatur da irgendwie auch unter die 17grad?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7111 12&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 May 2026 03:51:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620757#M190811</guid>
      <dc:creator>Barappa831</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-26T03:51:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620926#M190923</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Barappa831,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die NC-Box überträgt nur die Temperaturen, welche durch das Erdreich zur Verfügung stehen. Weiter runter geht es dann nicht. Die 17°C werden auch nicht auf der Soleseite, sondern am Vorlauf des Sekundärkreises gemessen, weshalb es hier zu dieser Differenz kommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:49:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620926#M190923</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-27T08:49:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620927#M190924</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es da eine Möglichkeit diese vorlauftemperatur zu senken?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:58:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620927#M190924</guid>
      <dc:creator>Barappa831</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-27T08:58:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620929#M190926</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, da die Vorlauftemperatur von der Erdreichtemperatur abhängig ist. Es wird eher dazu komme, dass im Laufe des Sommers die Temperatur noch weiter ansteigt. 17°C sind für eine Fußbodenheizung aber auch nicht so schlecht, da sich in diesem Temperaturbereich in der Regel bereits Feuchtigkeit am Rohr bildet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:00:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620929#M190926</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-27T09:00:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620931#M190928</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja wäre mit den 17 eh später im sommer gut zufrieden 🫠&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also hat die Kältekreisanzeige nur bedingt direkte Auswirkung über die Temperatur die dann im Vorlauf reingeht oder hab ichs noch immer nicht verstanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:09:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620931#M190928</guid>
      <dc:creator>Barappa831</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-27T09:09:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Nc Temperatur senken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nc-Temperatur-senken/m-p/620952#M190939</link>
      <description>&lt;P&gt;Für den Kühlbetrieb hat er keine Auswirkung, da er Temperaturaustausch im Wärmetauscher der NC-Box stattfindet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>