    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine WP ist ohne Cooling in Betrieb genommen worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Viessmann Vitocal 151A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kein Pufferspeicher, Fussbodenheizung, ohne elektrische Stellventile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was muss ich tun um nun das Cooling in Betrieb nehmen zu koennen? Welche Settings genau sind zu aendern?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Muss ich die Inbetriebnahme erneut durchfuehren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laesst sich das ganze ohne Feuchte Anbauschalter umsetzen zum testen? Bzw. da ich eh nicht vorhabe unter 18-19 Grad Vorlauf zu gehen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 10:12:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>elasdf</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-26T10:12:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitocal 151A Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-151A-Cooling/m-p/620813#M190850</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine WP ist ohne Cooling in Betrieb genommen worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Viessmann Vitocal 151A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kein Pufferspeicher, Fussbodenheizung, ohne elektrische Stellventile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was muss ich tun um nun das Cooling in Betrieb nehmen zu koennen? Welche Settings genau sind zu aendern?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Muss ich die Inbetriebnahme erneut durchfuehren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laesst sich das ganze ohne Feuchte Anbauschalter umsetzen zum testen? Bzw. da ich eh nicht vorhabe unter 18-19 Grad Vorlauf zu gehen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 May 2026 10:12:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-151A-Cooling/m-p/620813#M190850</guid>
      <dc:creator>elasdf</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-26T10:12:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Viessmann Vitocal 151A Cooling</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-151A-Cooling/m-p/620976#M190950</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo elasdf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich empfehle dir, die Kühlfunktion nicht ohne Feuchteanbauschalter in Betrieb zu nehmen. Diese kann über den Inbetriebnahmeassistenten aktiviert werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die dafür zuständigen Parameter lauten:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>