    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fußbodenheizung&amp;nbsp;+ Radiatoren mit 2 Heizkreisen ist immer unschön, da der Vorteil der FBH bei WP überhaupt nicht genutzt werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die A10 scheint zum genannten Verbrauch ganz gut zu passen. Daher würde ich sagen 200l, max 400.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;dass ein Puffer Effizienz kostet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;der Puffer selbst hat Abstrahlungsverluste, das bleibt zum Teil ja im Haus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das größte Übel ist die Hydraulik wie Viessmann den Puffer normalerweise einbindet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dabei werde ständig Vor und Rücklauf vermischt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du musst z.b. 3-5 Grad mehr in den Puffer geben las deine Heizkörper benötigen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;das resultiert in 10-15 % höheren Stromkosten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mit der sogenannten "Stichanbindung" des Vorlauf (es führt nur ein Rohr in den Puffer) wird das vermieden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%20(1).pdf" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%20(1).pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:57:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-22T07:57:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620255#M190627</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich würde gerne unsere Gas-Heizung aus 1989 mit einem Gasverbrauch von 25.000 kWh durch eine WP + BWWP ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohnfläche 380 qm, davon 120 qm Fußbodenheizung und eine abschlossene Einliegerwohnung mit 75 qm und alten, dicken Röhren-Radiatoren. Die Radiatoren im restlichen Haus wurden 2006 Buderus Flachheizkörper verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizlastberechnung wurde schon durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir wird die Vitocal 150-A A10 mit 400 Liter Puffer angeboten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich lese aber immer wieder, dass ein Puffer Effizienz kostet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher interessiert mich die richtige Auslegung des Pufferspeichers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn mir wurde von verschiedenen Heizungsbauern 75, 200, 250 und 400 Litern angeboten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lege ich den Pufferspeicher richtig aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 May 2026 18:53:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620255#M190627</guid>
      <dc:creator>Riq</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-19T18:53:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620502#M190695</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann mir jemand helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie lege ich den Pufferspeicher richtig aus?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 06:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620502#M190695</guid>
      <dc:creator>Riq</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-22T06:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620511#M190700</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fußbodenheizung&amp;nbsp;+ Radiatoren mit 2 Heizkreisen ist immer unschön, da der Vorteil der FBH bei WP überhaupt nicht genutzt werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die A10 scheint zum genannten Verbrauch ganz gut zu passen. Daher würde ich sagen 200l, max 400.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;dass ein Puffer Effizienz kostet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;der Puffer selbst hat Abstrahlungsverluste, das bleibt zum Teil ja im Haus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das größte Übel ist die Hydraulik wie Viessmann den Puffer normalerweise einbindet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dabei werde ständig Vor und Rücklauf vermischt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du musst z.b. 3-5 Grad mehr in den Puffer geben las deine Heizkörper benötigen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;das resultiert in 10-15 % höheren Stromkosten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mit der sogenannten "Stichanbindung" des Vorlauf (es führt nur ein Rohr in den Puffer) wird das vermieden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%20(1).pdf" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%20(1).pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:57:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620511#M190700</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-22T07:57:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620522#M190704</link>
      <description>&lt;P&gt;Das mit den 3-5 Grad kann ich nicht bestätigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eher im Bereich 0,5..1,5 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst wenn der Volumenstrom im Haus höher als durch die WP wird, wird aus dem Puffer ein Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wichtig scheint mir das die Strömungsrichtung im Puffer eingehalten wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oben und unten von links nach rechts, als Beispiel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:52:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620522#M190704</guid>
      <dc:creator>Frankg63</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-22T09:52:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620526#M190705</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch wenn der Volumenstrom geringer ist mischt der Puffer beim Viessmann Default Schema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man muss für die Abstimmung etwas Zeit einplanen, um&amp;nbsp; die&amp;nbsp; Einstellung mit dem geringsten negativen Einfluss zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Heizungsbauer nimmt sich idR diese Zeit nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann läuft sie dementsprechend schlechter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 10:11:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620526#M190705</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-22T10:11:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150-A, BWWP, Puffer-Dimensionierung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A-BWWP-Puffer-Dimensionierung/m-p/620528#M190706</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ist was wahres dran, war bei mir auch so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der HB stellt die Heizkreispumpen erstmal auf unsinng hohe Werte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 10:21:46 GMT</pubDate>