    <description>&lt;P&gt;Kellerlichtschacht/Kasematte eignet sich an sich immer hervorragend für die Leitungsverlegung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Will man trotzdem Luft im Keller haben, 100er HT Rohr mit einsetzen, 90 Grad Bogen nach oben und xxx Zentimeter nach oben führen.&amp;nbsp; (Oberhalb WP Niveau wegen dem Propan)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit hat man später Zuluft, kann passiv oder aktiv lüften.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schacht/Kasematte danach verschließen, Steine, Mörtel, Beton, ebenerdig. Dann musst du natürlich keinen Abstand mehr einhalten .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte man in dem Kellerraum sogar noch einen Abfluss haben, so kann man gleich (frostfrei) ein 50er HT Rohr mit einsetzen für den Kondenswasserablauf,&amp;nbsp; WP ca. 40cm Abstand von Hauswand setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausreichendes Leerrohr&amp;nbsp; für Elektrik vorsehen. (40er HT, etc.)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. reicht dann schon, je nach Abmessung der geschlossenen Kasematte, der hintere Bereich schon für einen Teil vom Fundament der WP.&amp;nbsp; (Zwei Fliegen mit einer Klappe)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2026 05:59:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-21T05:59:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620339#M190645</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie weit muß die Wärmepumpe vom Kellerschacht entfernt stehen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:45:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620339#M190645</guid>
      <dc:creator>GL1200</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-20T12:45:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620343#M190648</link>
      <description>&lt;P&gt;Alle Maße stehen in der Montageanleitung. Ebenfalls die Fundamentabmessungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Downloaden....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 13:23:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620343#M190648</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-20T13:23:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620345#M190650</link>
      <description>&lt;P&gt;Kurze Antwort, 1m&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 13:34:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620345#M190650</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-20T13:34:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620363#M190656</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sockel-Fundament-Waermepumpe/m-p/559472#M163449" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sockel-Fundament-Waermepumpe/m-p/559472#M163449&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Lichtschacht näher als 1m &amp;gt;&amp;gt; Schacht abdichten mit Kunststoffplatte/Silikon und auch Kellerfenster nicht mehr möglich zu öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 15:58:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620363#M190656</guid>
      <dc:creator>HelmutPm</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-20T15:58:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620400#M190667</link>
      <description>&lt;P&gt;Kellerlichtschacht/Kasematte eignet sich an sich immer hervorragend für die Leitungsverlegung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Will man trotzdem Luft im Keller haben, 100er HT Rohr mit einsetzen, 90 Grad Bogen nach oben und xxx Zentimeter nach oben führen.&amp;nbsp; (Oberhalb WP Niveau wegen dem Propan)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit hat man später Zuluft, kann passiv oder aktiv lüften.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schacht/Kasematte danach verschließen, Steine, Mörtel, Beton, ebenerdig. Dann musst du natürlich keinen Abstand mehr einhalten .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte man in dem Kellerraum sogar noch einen Abfluss haben, so kann man gleich (frostfrei) ein 50er HT Rohr mit einsetzen für den Kondenswasserablauf,&amp;nbsp; WP ca. 40cm Abstand von Hauswand setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausreichendes Leerrohr&amp;nbsp; für Elektrik vorsehen. (40er HT, etc.)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ggf. reicht dann schon, je nach Abmessung der geschlossenen Kasematte, der hintere Bereich schon für einen Teil vom Fundament der WP.&amp;nbsp; (Zwei Fliegen mit einer Klappe)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 May 2026 05:59:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620400#M190667</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-21T05:59:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Wärmepume aufstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepume-aufstellen/m-p/620834#M190865</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Kondenswasserablauf in den Keller zu führen ist nicht zu empfehlen. Sollte der Siphon des Kondenswasserablaufs im Sommer austrocknen, wovon auszugehen ist, besteht Gefahr für Leib und Leben, sollte es zu einem Austritt von Propan kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>