<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Anschluss NC Box" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619755#M190461</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Viessmann&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine neue Vitocal 333 G BWT 331 C06 mit Sole und NC Box ist bei mir seit zwei Wochen an den vorhandenen Sole Kreis und Heizkreis installiert worden. Die NC Box wurde aus Platzgründen neben der Vitocal an die Wand montiert . Zu meiner Frage: &amp;nbsp;wird die NC Box in &amp;nbsp;den Heizkreis auf der Vorlaufseite oder auf der Rücklaufseite angeschlossen ? &amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei mir wurde die NC Box im Vorlauf des Heizkreises eingesetzt. &amp;nbsp;Ist das korrekt so &amp;nbsp;? Leider finde ich nirgends eine schematische Darstellung solch einer Anlage.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2026 18:12:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-15T18:12:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschluss NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619755#M190461</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Viessmann&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine neue Vitocal 333 G BWT 331 C06 mit Sole und NC Box ist bei mir seit zwei Wochen an den vorhandenen Sole Kreis und Heizkreis installiert worden. Die NC Box wurde aus Platzgründen neben der Vitocal an die Wand montiert . Zu meiner Frage: &amp;nbsp;wird die NC Box in &amp;nbsp;den Heizkreis auf der Vorlaufseite oder auf der Rücklaufseite angeschlossen ? &amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei mir wurde die NC Box im Vorlauf des Heizkreises eingesetzt. &amp;nbsp;Ist das korrekt so &amp;nbsp;? Leider finde ich nirgends eine schematische Darstellung solch einer Anlage.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2026 18:12:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619755#M190461</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-15T18:12:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619759#M190463</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier hast du ein Schema dazu:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742239_02/Documents/4742239_2408_02.pdf" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742239_02/Documents/4742239_2408_02.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2026 19:42:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619759#M190463</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-15T19:42:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619804#M190473</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir für die Schemata . Ich tue mich etwas schwer beim lesen der schematischen Hydraulik Darstellung und frage noch mal nach . Auf meiner Zeichnung im Anhang , ist vereinfacht die Anordnung meiner Heizungs Komponenten dargestellt und die hydraulischen Verbindungen . Ich bin der Meinung, dass genau so die Hydraulik richtig angeschlossen ist, wie im Bild dargestellt .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bist du ebenfalls meiner Meinung ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Sven&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2026 09:24:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619804#M190473</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-16T09:24:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619818#M190479</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja deine Skizze entpricht dem Viessmann Schema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Heizkörpern dürfte sich der Kühleffekt stark in Grenzen halten, außer du montiert noch Lüfter an die Heizkörper.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2026 12:04:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619818#M190479</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-16T12:04:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619872#M190507</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Skizze prüfst. Ich freue mich die Zeichnung so dem Monteur ( Viessmann Fachpartner) als Nachhilfe zu präsentieren. Der Heizkörper stellt doch nur meinen Heizkreis mit Fußbodenheizung in zwei Ebenen und 3 Heizkörpern dar .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schönes Wochenende und viele Grüße, Sven&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2026 18:47:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschluss-NC-Box/m-p/619872#M190507</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-16T18:47:55Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

