    <description>&lt;P&gt;Hallo Sverieg,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde bei der NC-Box denn das NC-Signal korrekt angeschlossen? Wenn dort eine Dauerspannung vorliegt, sind die Umschaltventile immer geschaltet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2026 05:47:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-13T05:47:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/617803#M189664</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Viessmann&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe seit gestern eine neue Vitocal 333 G Sole mit NC Box in Betrieb und surfe durchs Menü. Leider gibt es in diesem Mini Display keine komplette Anlagenübersicht ( schematische Darstellung) auf der man die Temperatur der Sole im Vor und Rücklauf ablesen . Ich hatte bisher eine 222 G Sole &amp;nbsp;bei der das mit allen anderen Temperaturen in einer Anlagenansicht möglich war. &amp;nbsp;Oder habe ich bei meiner neuen 333 G im Menü was ausgelassen ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gruss Sven&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 09:34:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/617803#M189664</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T09:34:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618022#M189756</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sverieg,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn du ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst, kannst du die Anlagenübersicht aufrufen. Hier wird in der ersten Spalte von links, neben dem Langzeitmittel der Außentemperatur (ganz oben), auch die Primär-Vor- und Rücklauftemperatur angezeigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 09:14:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618022#M189756</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T09:14:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618173#M189827</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Floh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank, leider ist diese Anlagenübersicht im Gegensatz zu meiner alten WärmePumpe &amp;nbsp;irgendwie unübersichtlich gestaltet &amp;nbsp;. Mir ist auch das Display viel zu klein . Aber gut , ich freue mich über deine prompte Antwort. Dich hätte ich gerne mal zur Bedienerschulung bei mir vor Ort . Die Fachkraft der Installationsfirma muss bei Detailfragen ständig beim Viessmann nachfragen und das nervt auch den Kunden .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 10:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618173#M189827</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T10:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618271#M189863</link>
      <description>&lt;P&gt;Im ersten Überblick kann &amp;nbsp;man dies als unübersichtlich, im Vergleich zum CD70-Regler sehen. Allerdings wird in der Übersicht viel mehr abgebildet und wenn du dies einmal verinnerlicht hast, wirst du feststellen, dass diese übersichtlicher ist als die vom CD70. Ab Seite 112 in der Serviceanleitung findest du die Infos, was welche Zahl bedeutet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5832377VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5832377VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 05:03:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/618271#M189863</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T05:03:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619354#M190304</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin total unglücklich mit meiner neuen Anlage , die Warmwasserbereitung funktioniert, aber Heizleistung ist sehr mager , dabei ackert der Verdichter unentwegt ! Im Heizbetrieb stehen die 3 Wege Ventile in der NC Box in Richtung Wärmetauscher ständig offen , so dass mein Wasser im Heizkreis gekühlt wird und die Sole erwärmt wird . Der Monteur war gestern hier und hat zwei Wochen nach Einbau der Anlage überhaupt erstmal die NC Box im System sichtbar gemacht und konfiguriert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei meiner alten Vitocal 222 G ohne NC Box lagen die Soletemperaturen immer deutlich unter 10 Grad .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Hast du einen guten Rat für mich, der Monteur ist fachlich scheinbar überfordert .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön und viele Grüße, Sven&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 03:50:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619354#M190304</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T03:50:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619365#M190311</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sverieg,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde bei der NC-Box denn das NC-Signal korrekt angeschlossen? Wenn dort eine Dauerspannung vorliegt, sind die Umschaltventile immer geschaltet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 05:47:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619365#M190311</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T05:47:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619400#M190332</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Floh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Monteur ist der Meinung alles richtig geklemmt zu haben. &amp;nbsp;Um diese Funktion zu prüfen: Was würde denn passieren, wenn ich die Stecker an den 3 Wege Ventilen abziehe ? Müsste sich das Ventil dann schließen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:12:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619400#M190332</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T08:12:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619487#M190350</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Floh&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier anbei ein Foto vom Steckplatz 211 . Ist das so korrekt belegt worden ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke , Sven&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 15:17:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619487#M190350</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T15:17:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Soletemperatur ablesen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619490#M190352</link>
      <description />
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 15:30:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Soletemperatur-ablesen/m-p/619490#M190352</guid>
      <dc:creator>Sverieg</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T15:30:49Z</dc:date>