    <description>&lt;P&gt;Hallo, an unserer Wärmepumpe sind die Kupferrohre zwischen Innen- und Außeneinheit der nach ca. 6 Jahren undicht geworden. Sie waren unterirdisch in einem Leerohr verlegt, das wie sich jetzt herausgestellt hat, wohl seit einiger Zeit mit Wasser geflutet war. Wir haben es geschafft die ca. 15 m langen Kupferrohre herauszuziehen und haben grüne und schwarz korrodierte Bereiche über &amp;gt; 5m Länge gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Verdacht ist, dass das Wasser nicht durch eine Undichtigkeit des Leerrohrs sondern durch eine Undichtigkeit des Pressrings an der Außeneinheit ins Leerrohr eingedrungen ist. Bei einem unterirdischen Wassereintritt würde ich erwarten, dass das Wasser mit sehr feinen Partikeln aus dem Erdreich eingedrungen ist. Allerdings ist das Wasser klar. Zudem war der Pressring an der Außeneinheit vertieft im Leerrohr eingebaut, so dass sich auf dem Dichtring bei Niederschlag Wasser ansammeln konnte. Tatsächlich habe ich nach Niederschlägen dort aber nie Wasser stehen sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Vorschlag des Fachbetriebs, ein neues kürzeres Leerrohr wäre sehr aufwändig. Außerdem ist dann die Frage, wie lange es beim nächsten mal hält, wenn man nichts verbessert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gibt es Vorgaben für die Abdichtung des Leerrohrs am äußeren Ende, um das Eindringen von Niederschlagswasser auszuschließen (unsere Lösung mit versenkter Dichtung im vertikal ausgerichteten Leerrohr halte ich für unnötig riskant)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Muss die Dichtigkeit und Trockenheit des Leerrohr nicht vor dem Einzug des Kupferrohr überprüft werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wenn das Eindringen von Wasser nicht komplett ausgeschlossen werden kann, sollte das Kupferrohr dann nicht zusätzlich vor Feuchte geschützt werden z.B. durch eine wasserdichte Isolierung um das Rohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wie sollte man zur Reparatur der Anlage am besten vorgehen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:28:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mr_K</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-08T09:28:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618693#M190049</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, an unserer Wärmepumpe sind die Kupferrohre zwischen Innen- und Außeneinheit der nach ca. 6 Jahren undicht geworden. Sie waren unterirdisch in einem Leerohr verlegt, das wie sich jetzt herausgestellt hat, wohl seit einiger Zeit mit Wasser geflutet war. Wir haben es geschafft die ca. 15 m langen Kupferrohre herauszuziehen und haben grüne und schwarz korrodierte Bereiche über &amp;gt; 5m Länge gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Verdacht ist, dass das Wasser nicht durch eine Undichtigkeit des Leerrohrs sondern durch eine Undichtigkeit des Pressrings an der Außeneinheit ins Leerrohr eingedrungen ist. Bei einem unterirdischen Wassereintritt würde ich erwarten, dass das Wasser mit sehr feinen Partikeln aus dem Erdreich eingedrungen ist. Allerdings ist das Wasser klar. Zudem war der Pressring an der Außeneinheit vertieft im Leerrohr eingebaut, so dass sich auf dem Dichtring bei Niederschlag Wasser ansammeln konnte. Tatsächlich habe ich nach Niederschlägen dort aber nie Wasser stehen sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Vorschlag des Fachbetriebs, ein neues kürzeres Leerrohr wäre sehr aufwändig. Außerdem ist dann die Frage, wie lange es beim nächsten mal hält, wenn man nichts verbessert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gibt es Vorgaben für die Abdichtung des Leerrohrs am äußeren Ende, um das Eindringen von Niederschlagswasser auszuschließen (unsere Lösung mit versenkter Dichtung im vertikal ausgerichteten Leerrohr halte ich für unnötig riskant)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Muss die Dichtigkeit und Trockenheit des Leerrohr nicht vor dem Einzug des Kupferrohr überprüft werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wenn das Eindringen von Wasser nicht komplett ausgeschlossen werden kann, sollte das Kupferrohr dann nicht zusätzlich vor Feuchte geschützt werden z.B. durch eine wasserdichte Isolierung um das Rohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wie sollte man zur Reparatur der Anlage am besten vorgehen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:28:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618693#M190049</guid>
      <dc:creator>Mr_K</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:28:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618700#M190053</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und oje - klingt nach einer "schönen Baustelle", tut mir leid.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber fangen wir mal kurz an:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Wärmepumpe - split/monoblock? (vmtl Mono wegen "Undichtheit am Pressring.. möchte mich aber nicht auf Vermutungen stützen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cu-Rohre - Durchmesser, Isolierung ja/nein..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leerrohr - KG-Rohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenns nämlich Monoblock ist hat der Anschluss ans Leerrohr mE bereits Gasdicht zu erfolgen - damit kann da auch kein Wasser eindringen - aber alles mal der Reihe nach&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:53:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618700#M190053</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:53:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618804#M190094</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es handelt sich um eine Vitocal 200 S in Split-Ausführung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Leerrohr ist vermutlich ein PE- Schutzrohr glattwandig und hat einen Innendurchmesser von ca. 150 mm.. Foto anbei mit der versenkten Pressdichtung kurz nach Einbau..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kupferrohre haben 10 und 16 mm mit Isolierung s. Foto unten).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0607.jpeg" style="width: 2110px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53830i894B039CD0B18062/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0607.jpeg" alt="IMG_0607.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0604.jpeg" style="width: 5712px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53831i30A9C05C1ED547BB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0604.jpeg" alt="IMG_0604.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0603.jpeg" style="width: 5712px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53832i8788933D29F5A4D0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0603.jpeg" alt="IMG_0603.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0605.jpeg" style="width: 5712px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53833i52194C4891D77EB5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0605.jpeg" alt="IMG_0605.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 07:34:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618804#M190094</guid>
      <dc:creator>Mr_K</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T07:34:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618806#M190095</link>
      <description>&lt;P&gt;Durch diese Leitung fließt aber kein Wasser. Es ist also anzunehmen,dass die Korrosion durch eine undichte Pressverbindung hervorgerufen wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 08:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618806#M190095</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T08:06:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618810#M190096</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier bietet Viessmann eine spezielle Manschette für den Durchgang in das KG-Rohr an. Wurde diese verwendet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.google.com/search?q=Endmanschette+Best.-Nr.+ZK02932" target="_blank"&gt;https://www.google.com/search?q=Endmanschette+Best.-Nr.+ZK02932&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 08:56:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618810#M190096</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T08:56:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kupferrohr korrodiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618845#M190111</link>
      <description>&lt;P&gt;Hattest du den Störungen ? Dann müsste ja Kältemittel fehlen, wenn dort etwas undicht ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht wurde auch die Isolierung beim einziehen beschädigt und es kam zu Schwitzwasserbildung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe auch nur dein KG 2000 Rohr und dort sehe ich keine Abdichtung, wie oben qwert089 gezeigt hat. Damit kann natürlich Regenwasser usw. in dieses Rohr eindringen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 14:41:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kupferrohr-korrodiert/m-p/618845#M190111</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T14:41:50Z</dc:date>
    </item>