    <description>&lt;P&gt;Danke, bei deiner Anlage muss der Flüssiggassensor geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Dieser sitzt am Anschluss X25.15/X25.16 der Regler- und Sensorleiterplatte. Dies ist ein NTC 10kOhm-Sensor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/4ba74caa-aead-41f7-9176-6127b6426edf.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2026 06:22:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-08T06:22:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618459#M189946</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Wärmepumpe wirft in letzter Zeit immer den Fehler Wärmepumpe A9 aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Meldehistorie ist der Fehler 46 hinterlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Warmwasser erreicht max nur 40 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser Soll 1 ist auf 53 Grad und WW2 ist auf 50 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was könnte hier der Fehler sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 05:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618459#M189946</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T05:40:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618464#M189948</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler 46 deutet auf einen Defekt/ Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensor ( Kältekreis) hin.&amp;nbsp; Das würde auch gut dazu passen,dass die WW- Soll nicht mehr erreicht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:05:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618464#M189948</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:05:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618465#M189949</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man den Flüssiggastemperatursensor irgendwie überprüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Widerstandsmessung oder dergleichen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und gibt es dazu Schaltpläne bzw. Werte die vom Hersteller vorgegeben sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:09:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618465#M189949</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:09:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618467#M189950</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann ich nicht sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:11:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618467#M189950</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:11:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618469#M189951</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117977"&gt;@Alex91&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste mal&amp;nbsp; Bilder vom &lt;STRONG&gt;laufenden&lt;/STRONG&gt; Kältekreis / Flussdiagramm. Auf dem erkennt man am besten Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diagnose&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kältekreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kältekreisregler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ev. ist die Anlage leer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:18:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618469#M189951</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:18:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618524#M189978</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alex91,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 11:48:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618524#M189978</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T11:48:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618585#M189997</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hänge die Bilder vom Kältekreis an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo steht die Seriennummer?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ist es die aus den Systeminformationen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 16:15:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618585#M189997</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T16:15:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618647#M190021</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, bei deiner Anlage muss der Flüssiggassensor geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Dieser sitzt am Anschluss X25.15/X25.16 der Regler- und Sensorleiterplatte. Dies ist ein NTC 10kOhm-Sensor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/4ba74caa-aead-41f7-9176-6127b6426edf.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 06:22:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618647#M190021</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T06:22:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618860#M190114</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe den sensor heute gemessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;er hat einen Widerstand von 4,9kOhm bei einer mit einem Laserthermometer gemessenen Temperatur von 21 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit dürfte es am Sensor liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mit der Teilenummer nichts gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann man Ersatzteile käuflich erwerben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es einen Online-Shop für Endkunden bei Viessmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 18:15:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618860#M190114</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T18:15:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618861#M190115</link>
      <description>&lt;P&gt;Private Kunden bekommen in der Filiale nichts. Es gibt kein Kassensystem.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Ersatzteile empfiehlt sich der Löbbeshop.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 18:20:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618861#M190115</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T18:20:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618896#M190133</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117977"&gt;@Alex91&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als privater Endkunde gibt es bei VM "nix" .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wende dich mal an kundenfreundliche wie seriöse&amp;nbsp; Hersteller/Händler wie bspw:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.sensorshop24.de/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.sensorshop24.de/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nebenbei auch preiswert und man kann die Länge bestellen die man benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem farblich differenziert, dann sehen nicht alle Kabel gleich aus und man hat sofort die Übersicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nimm Silikonkabel, das ist am schönsten zu verlegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2026 09:21:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618896#M190133</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-10T09:21:48Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
