<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618524#M189978</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Alex91,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 07 May 2026 11:48:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-07T11:48:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618459#M189946</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Wärmepumpe wirft in letzter Zeit immer den Fehler Wärmepumpe A9 aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Meldehistorie ist der Fehler 46 hinterlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Warmwasser erreicht max nur 40 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser Soll 1 ist auf 53 Grad und WW2 ist auf 50 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was könnte hier der Fehler sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 05:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618459#M189946</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T05:40:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618464#M189948</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler 46 deutet auf einen Defekt/ Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensor ( Kältekreis) hin.&amp;nbsp; Das würde auch gut dazu passen,dass die WW- Soll nicht mehr erreicht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:05:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618464#M189948</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:05:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618465#M189949</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man den Flüssiggastemperatursensor irgendwie überprüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Widerstandsmessung oder dergleichen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und gibt es dazu Schaltpläne bzw. Werte die vom Hersteller vorgegeben sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:09:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618465#M189949</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:09:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618467#M189950</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann ich nicht sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:11:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618467#M189950</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:11:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618469#M189951</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117977"&gt;@Alex91&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste mal&amp;nbsp; Bilder vom &lt;STRONG&gt;laufenden&lt;/STRONG&gt; Kältekreis / Flussdiagramm. Auf dem erkennt man am besten Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diagnose&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kältekreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kältekreisregler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ev. ist die Anlage leer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 06:18:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618469#M189951</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T06:18:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618524#M189978</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alex91,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 11:48:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618524#M189978</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T11:48:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222s Fehler A9 mit 46</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618585#M189997</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hänge die Bilder vom Kältekreis an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo steht die Seriennummer?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ist es die aus den Systeminformationen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 16:15:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222s-Fehler-A9-mit-46/m-p/618585#M189997</guid>
      <dc:creator>Alex91</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T16:15:32Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

