    <description>&lt;P&gt;Bei mir in Berlin wurde heute ein Smart Meter installiert. Das ging aber offenbar vom Netzbetreiber aus, denn eigentlich wollte ich einen zusätzlichen Zähler zur separaten Messung des Wärmepumpenstroms. Der Installateur erklärte mir in diesem Zusammenhang, dass unabhängig von einem zusätzlichen Zähler der Einbau eines SLS-Schalters verpflichtend sei! Weiß hier jemand, wo die gesetzliche Grundlage dafür zu finden ist? Da die Wärmepumpeninstallateursfirma diesen Schalter nicht verbaut hat, wäre doch dann eine "Nachbesserung" zwingend - schon aus Sicherheitsgründen, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 22:48:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>EdStr</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-06T22:48:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618439#M189933</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir in Berlin wurde heute ein Smart Meter installiert. Das ging aber offenbar vom Netzbetreiber aus, denn eigentlich wollte ich einen zusätzlichen Zähler zur separaten Messung des Wärmepumpenstroms. Der Installateur erklärte mir in diesem Zusammenhang, dass unabhängig von einem zusätzlichen Zähler der Einbau eines SLS-Schalters verpflichtend sei! Weiß hier jemand, wo die gesetzliche Grundlage dafür zu finden ist? Da die Wärmepumpeninstallateursfirma diesen Schalter nicht verbaut hat, wäre doch dann eine "Nachbesserung" zwingend - schon aus Sicherheitsgründen, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 22:48:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618439#M189933</guid>
      <dc:creator>EdStr</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T22:48:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618441#M189935</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind unter anderem Vorgaben vom Netzbetreiber. Hier eine kurze Zusammenfassung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat vor allem mit der VDE-Anwendungsregel (VDE-AR-N 4100) zu tun. Hier sind die zwei wichtigsten Gründe einfach erklärt:1. DauerstrombelastbarkeitEine Wärmepumpe gilt als Dauerstromverbraucher. Im Gegensatz zu einem Backofen, der nur kurz aufheizt und dann taktet, zieht eine Wärmepumpe (besonders an kalten Tagen oder beim Laden des Warmwassers) über Stunden hinweg eine hohe, gleichmäßige Last.Standard-Haushaltszählerplätze sind oft mit 63 A abgesichert. Wenn dort dauerhaft hohe Ströme fließen, entsteht Wärme. Um eine Überhitzung der Verdrahtung und des Zählerplatzes im Dauerbetrieb zu vermeiden, schreibt die Norm vor, die Absicherung auf 35 A zu reduzieren, damit die thermische Belastung im sicheren Bereich bleibt.2. Belastungs- und GleichzeitigkeitsfaktorIn der Elektroplanung unterscheidet man zwischen:Aussetzbetrieb: (z. B. Licht, Toaster) – hier rechnet man mit einem niedrigen Faktor, da nie alles gleichzeitig an ist.Dauerbetrieb: (z. B. Wärmepumpe, Wallbox) – hier wird mit einem Faktor von 1,0 gerechnet. Das heißt, die Last ist voll da und bleibt da.Zusammengefasst: Der Wechsel auf 35 A (meist ein SLS-Schalter, also ein Selektiver Leitungsschutzschalter) ist eine Schutzmaßnahme für deine Elektroinstallation, damit die Leitungen im Schrank bei der stundenlangen Arbeit der Wärmepumpe nicht zu heiß werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders sieht das aus wenn du gleichzeitig noch eine Photovoltaik betreiben willst. Dann muss sogar das Zählerfeld von 10qmm auf 16qmm umgerüstet werden und es wird ein SLS 50A verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich gibt es noch Anforderungen zum Blitzschutz und auch einer Spannungsversorgung im Fza Anschlussraum.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Das alles sollte die beauftragte Firma wissen und auch umsetzen. Baust du nachträglich einen zweiten Zähler ein, bist du für die korrekte Ausführung verantwortlich, bzw. muss dein Elektriker des Vertrauens das erledigen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 03:24:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618441#M189935</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T03:24:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618454#M189941</link>
      <description>&lt;P&gt;Wohne auch in Berlin. Die WP wurde vor einem Jahr installiert. Der 30 Jahre alte Zählerschrank hat keinen SLS und es wurde auch keiner nachgerüstet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kürzlich wurde der alte Zähler gegen einen Smart Meter vom Stromnetz Berlin ausgetauscht. Irgendwelche Kommentare oder Mängel kamen dabei nicht zur Sprache.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 05:08:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618454#M189941</guid>
      <dc:creator>Giesi1</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T05:08:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618456#M189943</link>
      <description>&lt;P&gt;Grob fahrlässig würde ich behaupten, aber seltsam das es da so regionale Unterschiede gibt. Eigentlich ein Unding ganz ohne SLS! Brandgefährlich auf jeden Fall&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 05:30:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618456#M189943</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T05:30:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618756#M190078</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ist nix brandgefährlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den alten Zählerschränken wurden NH- Sicherungen mit 35A vor dem Zähler verbaut.&amp;nbsp; Die saßen im verblombten Raum und man musste immer die Verplombung öffnen um die Sicherungen mit einem Spezialgriff zu ziehen. Erst nach dem die Sicherungen entfernt waren konnte man spannungslos oberhalb vom Zähler an der Unterverteilung arbeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann kam endlich der Einsatz der SLS-Schalter. Hurra.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der SLS-Schalter ist eigentlich nichts anderer wie ein 3-Fach Sicherungsautomat mit dem Vorteil, dass das Bedienteil mit den 3 Schaltern aus der veplompten Frontplatte herausschaut. Nun kann man den Zähler stromlos schalten ohne die Plompen öffnen zu müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SLS mögen die Stadtwerke, da sie nicht mehr zum Verplomben kommen müssen wenn oberhalb des Zählers gemacht werden muss. Und der Elektriker mag diese daher auch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder noch einfacher:&amp;nbsp; Zur Leitungssicherung und Brandsicherheit ist es egal ob die klassischen NH-Sicherungen oder ein SLS verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:10:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618756#M190078</guid>
      <dc:creator>W-aus-S</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T17:10:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618757#M190079</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist nicht korrekt, die Auslösecharakteristik eines SLS Schalters ist anders als bei einer NH Sicherung. Außerdem sitzen meistens 63A Sicherungen im Hausanschlusskasten... spätestens dann ist es brandgefährlich, da kannst du mir sagen was du willst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:18:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618757#M190079</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T17:18:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618762#M190082</link>
      <description>&lt;P&gt;ich rede nicht vom Hausanschluss ( vormals Panzersicherung) mit klassisch 63A NH,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sondern von der Vorsicherung zum Stromzähler mit normalerweise 35A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Dumme war bei NH-Sicherung, die ist schon mal gerne mit rausgeflogen wenn eigentlich nur die Nachsicherung auslösen sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die SLS arbeiten mit Verzögerung ( daher S für seletiv) um zu gewährleisten, dass nur die Nachsicherung auslöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt kann man diskutieren ob verzögertes Abschalten gefährlich ist ..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;so isses halt ...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:35:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SLS-Schalter-bei-Waermepumpe-Pflicht/m-p/618762#M190082</guid>
      <dc:creator>W-aus-S</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T17:35:15Z</dc:date>