    <description>&lt;P&gt;Hallo Gerd,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe nicht kühlt, es deiner Meinung aber tun sollte. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:44:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-05T12:44:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618148#M189813</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;irgendwie scheint es, als kann ich meine Vitocal nicht zum Kühlen bringen….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Reihe nach:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich besitze oben genannte Wärmepumpe mit Kühlfunktion&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kühlen ist aktiviert&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;In der Serviceebene 1 sind alle Einstellungen auf den Vorgaben&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich absolut nicht verstehe ist:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Außentemperatur am Sensor 24,1°&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Keine Wärmeanforderung seitens der Räume (alle &amp;gt; 23°)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Vorlaufemperatur: 26,7° / Rücklauftemperatur 25,7°&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Alle Werte gerade (10.15 Uhr) abgelesen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besonders die hohe Vorlauftemperatur kann ich mir nicht erklären. Was muss ich noch einstellen, damit ich kühlen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einem Laienhaften Verständnis müsste doch der Rücklauf wärmer als der Vorlauf sein um eine Kühlwirkung zu erzielen – oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin verwirrt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 08:20:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618148#M189813</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T08:20:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618193#M189833</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Gerd,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe nicht kühlt, es deiner Meinung aber tun sollte. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:44:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618193#M189833</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T12:44:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618212#M189841</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig, da ich nachdem ich meine Frage gestellt habe die Wärmepumpe auf "nur Wasser" umgestellt habe. Die Bilder entstanden jedoch unmittelbar nach dem einschalten des Zustandes "Wasser, Heizen und Kühlen". Dabei ist mir aufgefallen, dass die Pumpe sofort wieder zu Heizen begonnen hat (siehe drittes Bild)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3612.JPG" style="width: 320px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53771i9628CBE7A6613157/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3612.JPG" alt="IMG_3612.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3613.JPG" style="width: 320px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53770i2A382ED2641704D0/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3613.JPG" alt="IMG_3613.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3614.JPG" style="width: 320px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53772iA6CA76F2BB8D4DE8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3614.JPG" alt="IMG_3614.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du eine Erklärung dafür?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 14:20:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618212#M189841</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T14:20:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618310#M189875</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind die drei Bilder vom selben Zeitraum? Auf dem Startbildschirm liegt die Sekundärvorlauftemperatur bei 31°C und der Verdichter wird als aktiv angezeigt. In der Anlagenübersicht hat die Sekundärtemperatur 25°C und der Kühlbetrieb ist aktiv. Der Ventilator läuft bereits, nur der Verdichter ist noch nicht aktiv, sollte aber vermutlich kurz danach dazu kommen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:02:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618310#M189875</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T08:02:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618314#M189878</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Bilder sind innerhalb kurzer Zeit (1+2 um 15.52 Uhr und 3. um 15.54 Uhr) entstanden. Die ersten beiden direkt hintereinander und das dritte als ich bemerkte, dass die Vitocal zu heizen begonnen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann mir keinen Reim darauf machen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:10:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618314#M189878</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T08:10:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618317#M189880</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann ist es das was ich in den Bildern der Anlagenübersicht gesehen habe, dass die Verdichter kurz vor dem Start war. In dem Moment sollte die Kältekreisumkehr über das interne 4-Wegeventil des Kältekreises dafür sorgen, das gekühlt wird. Kontrolliere bitte einmal die Einstellungen der Parameter 7100, 7101 sowie 71FE und teil mir die Einstellungen mit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:34:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618317#M189880</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T08:34:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618425#M189922</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu erst vielen Dank für deine schnellen Antworten. Ich habe die gewünschten Infos auf Bilder festgehalten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3615.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53798iF2C207FF821504FE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3615.JPG" alt="IMG_3615.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3620.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53799iCD6A4EBD44AD59BA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3620.JPG" alt="IMG_3620.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3619.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53800i1A5DAB69B8FB873D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_3619.JPG" alt="IMG_3619.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  Ich würde gerne wissen, was da so vor sich geht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 19:27:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618425#M189922</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T19:27:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618480#M189959</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Einstellungen passen, in dem Fall muss einmal der Kältekreis, insbesondere das 4-Wege-Umschaltventil durch einen Kältetechniker geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass dieses nicht korrekt arbeitet. Setz dich hierzu am besten mit der für dich zuständigen Niederlassung in Österreich in Verbindung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 07:46:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618480#M189959</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T07:46:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618638#M190017</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Bemühungen - ich hatte so etwas befürchtet. Ist in der App irgendwo die Garantiezeit versteckt? Ich hab nichts gefunden..&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 05:19:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618638#M190017</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T05:19:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618646#M190020</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie die Garantiebedingungen in Österreich für deine Anlage sind, kann ich dir nicht beantworten. In der ViCare-App wirst du dies nicht abfragen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 06:13:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618646#M190020</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T06:13:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618652#M190025</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Anlage steht in Deutschland - sorry hab ich übersehen dir mitzuteilen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 06:50:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618652#M190025</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T06:50:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618661#M190031</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, ich bin von deiner Mailadresse ausgegangen, dass sie in Österreich steht. Teil mir bitte einmal die Seriennummer mit, dann kann ich dir mitteilen, welche Garantie die Anlage noch hat.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 07:50:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618661#M190031</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T07:50:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618664#M190032</link>
      <description>&lt;P&gt;Die hab' ich trotz Umzug behalten. Die Seriennummer lautet: 7745940201536128. Vielen Dank für deine Bemühungen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:15:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618664#M190032</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T08:15:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618669#M190037</link>
      <description>&lt;P&gt;Deine Anlage ist noch bis 2028 in Garantie. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung damit dieser dies durch unseren Technischen Dienst prüfen lassen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:22:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618669#M190037</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T08:22:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618680#M190043</link>
      <description>&lt;P&gt;Super - vielen Dank! Das mit dem Fachbetrieb ist so eine Sache. Wir haben ein Fertighaus samt Heizung bauen lassen. Der Installateur ist rund 400 km weg und wird mit Sicherheit nicht kommen. Kann ich mich direkt an den Technischen Dienst wenden bzw. einen Betrieb meiner Wahl ansprechen? Ich möchte mir die fruchtlosen Debatten (die ich an anderer Stelle habe) mit meinem Hauserrichter sparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe ich bin (noch) nicht lästig...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstverständlich berichte ich hier über die Fortschritte!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und schönes Wochenende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618680#M190043</guid>
      <dc:creator>Gerd11</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:00:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618694#M190050</link>
      <description>&lt;P&gt;Generell kannst du das auch über einen anderen Fachbetrieb lösen. Sollte es allerdings einmal eine bauseitige Ursache haben, hier gehe ich nicht davon aus, bleiben die Kosten am Ende wohlmöglich bei dir hängen. Dementsprechend ist es immer besser, es im Garantiefall über den jeweiligen Vertragspartner abzuwickeln. Eine direkte Beauftragung von deiner Seite aus ist nicht möglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:31:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlen-mit-der-Vitocal-200-A-AWCI-AC-201-A10/m-p/618694#M190050</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:31:00Z</dc:date>