    <title>Thema "Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617808#M189667</link>
    <description>&lt;P&gt;Laut Dokumentation ist aber der Heizstab trotz deaktivieren im Frostschutz noch aktiv, so stehts da mindestens...&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 01 May 2026 10:22:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Christoph_Theis</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-01T10:22:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617435#M189490</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich stelle fest, dass bei der Nutzung von PV-Überschuss (durch meinen Fronius Wechselrichter gesteuert), meine Wärmepumpe 250A auch den Heizstab einsetzt, obwohl dieser in der Systemkonfiguration (Parameter 2626) mit 0 konfiguriert ist. Ist die erzwungene Nutzung des Heizstabs&amp;nbsp; Standard? Kann man das abstellen? Ich würde das gerne mal ohne Heizstab ausprobieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die PV-Strom-Nutzung steuere ich über die Anschlüsse 143.1 und 143.4 entsprechend Serviceanleitung. In der Serviceanleitung entsteht auch der Eindruck, dass man die Nutzung des Heizstabs steuern könnte, evtl. mit Parameter 2545.0 oder 2545.0. Weiß jemand mehr? Wie kommt man an diese Parameter dran?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:23:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617435#M189490</guid>
      <dc:creator>GZ262250</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T08:23:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617439#M189492</link>
      <description>&lt;P&gt;Mahlzeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Bei Ansteuerung durch den Fronius Wechselrichter wird oft der&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;Betriebszustand 4&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;(Anlaufbefehl/Maximalbetrieb) aktiviert. In diesem Zustand ignorieren manche Wärmepumpen Effizienz-Parameter, um so viel Energie wie möglich – notfalls per Heizstab – im System zu speichern.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Selbst wenn die maximale Leistung begrenzt ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In bestimmten Software-Versionen (z. B. Version 2440 oder 2509) wurde berichtet, dass der Parameter 2626 nicht korrekt greift, wenn die Anlage in den PV-Überschuss-Modus (Smart Grid / SG Ready) wechselt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß Claus-Vito&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:38:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617439#M189492</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T08:38:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617476#M189504</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke. Ich habe 2509. Vielleicht liegt es also daran. Vermutlich könnte man, wenn man es unbedingt ausprobieren wollte, in den Inbetriebnahme den Heizstab wegkonfigurieren und nicht nur in der Systemkonfiguration auf Null setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:01:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617476#M189504</guid>
      <dc:creator>GZ262250</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T12:01:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617574#M189536</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn nur die Heizstab-Leistung (z.B. Parameter 2626.0) auf 0 kW gesetzt wurde, ist das nicht gleichbedeutend mit einer kompletten Deaktivierung in der Anlage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Um den Heizstab&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;EM&gt;wirklich&lt;/EM&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;zu deaktivieren, müssen die Einstellungen in der Inbetriebnahme-Ebene angepasst werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dort muss der Heizstab explizit auf&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;"deaktiviert"&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;für Heizen und Warmwasser gesetzt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;Wichtig:&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;Der Heizstab ist für den Frostschutz und das Abtauen des Außengerätes konzipiert. Eine vollständige Deaktivierung kann in sehr kalten Nächten zu Problemen führen.&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Also nicht vergessen den in der Kalten Jahreszeit wieder zu aktivieren, wenn es geklappt hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:09:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617574#M189536</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T19:09:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617808#M189667</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut Dokumentation ist aber der Heizstab trotz deaktivieren im Frostschutz noch aktiv, so stehts da mindestens...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 10:22:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617808#M189667</guid>
      <dc:creator>Christoph_Theis</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T10:22:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuss und Heizstab in 250A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617861#M189684</link>
      <description>&lt;P&gt;Beim Abtauen wird bei mir der Heizstab in Zeiten mit Frostschutzüberwachung immer kurzzeitig (Sekunden bis Minuten) aktiviert, trotz Deaktivierung bei Inbetriebnahme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SW 2417.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 May 2026 06:35:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/PV-Ueberschuss-und-Heizstab-in-250A/m-p/617861#M189684</guid>
      <dc:creator>Nitram19</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-02T06:35:34Z</dc:date>