<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: JAZ wird falsch angezeigt." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617754#M189637</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Jetzt steht alles auf null. Habe die Heizung und Kommunikationsmodul ein paar Minuten vom Strom getrennt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;edit: jetzt nach kurzer Zeit werden wieder die Werte von oben angezeigt mit 0,5 und 1&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:07:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Julian2</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-30T19:07:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/616899#M189210</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit einigen Tagen wird bei meiner&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 222-A AWOT-E-AC&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;221.A09 die JAZ nicht mehr korrekt angezeigt. Anlage und Kommunikationsmodul habe ich bereits mehrfach neugestartet.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;In der ViCare App genau die gleichen Werte.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Wochenwerte für die thermische und elektrische Leistung werden angezeigt und sind auch plausibel.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0025.jpeg" style="width: 4284px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53628i60C895608B78B39D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0025.jpeg" alt="IMG_0025.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:34:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/616899#M189210</guid>
      <dc:creator>Julian2</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T19:34:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617705#M189599</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Julian2,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüf bitte einmal die folgenden Adressen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:10:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617705#M189599</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T12:10:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617754#M189637</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Jetzt steht alles auf null. Habe die Heizung und Kommunikationsmodul ein paar Minuten vom Strom getrennt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;edit: jetzt nach kurzer Zeit werden wieder die Werte von oben angezeigt mit 0,5 und 1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617754#M189637</guid>
      <dc:creator>Julian2</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T19:07:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617993#M189737</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, prüf bitte auch mal noch den Parameter 5030 unter der Gruppe Verdichter. Hier sollte bei dir eine 9 eingestellt sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 06:12:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/617993#M189737</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T06:12:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/618002#M189743</link>
      <description>&lt;P&gt;5030 war auf 10 eingestellt und ALZ wird mit 0 angegeben. Habs geändert auf 9. jetzt wird dauerhaft nur noch 0 angezeigt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mach kurzer Zeit auch wieder die Werte von oben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 07:02:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/618002#M189743</guid>
      <dc:creator>Julian2</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T07:02:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: JAZ wird falsch angezeigt.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/618004#M189745</link>
      <description>&lt;P&gt;Beobachte es bitte mal eine Zeit lang, ob sich diesbezüglich was ändert. Bei der JAZ wird das Mittel des zurückliegenden Jahres genommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 07:16:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/618004#M189745</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T07:16:12Z</dc:date>
    </item>