    <description>&lt;P&gt;Liebe WP-Fans da draußen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal habe ich vor ein paar Tagen in den Sommerschlaf geschickt: Heizung aus, Warmwasser aus (darum kümmert sich nun die Solarthermie). Im Januar gab es ein oder mehrere software-updates, mein betreuender Handwerker ist aber eher nicht vom Fach, daher melde ich mich lieber hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Haus ist nun ständig das Geräusch des Durchflusses zu hören. Die Heizkreispumpe ist also stets akitv. Aber warum? In System-Bereich der Anlage ist unter 1240.0 (Betreibsart Heizungspumpe) »permanent« (4) eingestellt, daran kann ich leider auch nichts ändern. Hat jemand eine Idee? Ich habe das Gefühl, dass das die letzten 2 Jahre nicht der Fall war. Hat es ggf. etwas mit »Sommer-Sparschaltung« zu tun oder einer Forstschutz-Schutzeinstellung? DIe Handbücher helfen leider auch nicht weiter …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Happy Sonne für euch!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP IDu Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:48:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>hvk1a</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-29T13:48:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617496#M189517</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe WP-Fans da draußen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal habe ich vor ein paar Tagen in den Sommerschlaf geschickt: Heizung aus, Warmwasser aus (darum kümmert sich nun die Solarthermie). Im Januar gab es ein oder mehrere software-updates, mein betreuender Handwerker ist aber eher nicht vom Fach, daher melde ich mich lieber hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Haus ist nun ständig das Geräusch des Durchflusses zu hören. Die Heizkreispumpe ist also stets akitv. Aber warum? In System-Bereich der Anlage ist unter 1240.0 (Betreibsart Heizungspumpe) »permanent« (4) eingestellt, daran kann ich leider auch nichts ändern. Hat jemand eine Idee? Ich habe das Gefühl, dass das die letzten 2 Jahre nicht der Fall war. Hat es ggf. etwas mit »Sommer-Sparschaltung« zu tun oder einer Forstschutz-Schutzeinstellung? DIe Handbücher helfen leider auch nicht weiter …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Happy Sonne für euch!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP IDu Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:48:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617496#M189517</guid>
      <dc:creator>hvk1a</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T13:48:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617534#M189526</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast doch eine Split Anlage, die kannst du am Schalter komplett Off schalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle 2-3 Wochen mal kurz anschalten damit die Pumpe nicht fest geht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Sommer wie im Winter. Meine ist regelmäßig in den 3 "Frostmonaten" komplett Off bis eben ab und mal Pumpe laufen lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:07:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617534#M189526</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T16:07:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617549#M189531</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klingt nachvollziehbar und nach einer Lösung, aber nicht nach der Antwort, die ich zu suchen wage.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:45:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617549#M189531</guid>
      <dc:creator>hvk1a</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-29T16:45:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617685#M189591</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo hvk1a,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Vitocal mit E3-Regelung ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Aus: Außentemperatur &amp;gt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Ein: Außentemperatur &amp;lt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:27:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617685#M189591</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T11:27:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617799#M189663</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das bedeutet im Detail dass wenn ich Variante 1 nutze Parameter 2426.0 auf 0 stellen muss 1395.0 auf 1 und bei Variante 2 2426.0 auf 1 sowie 1395.0 auf 0 ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 09:05:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/617799#M189663</guid>
      <dc:creator>Christoph_Theis</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T09:05:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618007#M189747</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, wobei Variante 1 werkseitig voreingestellt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 07:53:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618007#M189747</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T07:53:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618230#M189845</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für die ausführliche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe das so, dass man – wenn man die Heizung deaktiviert – mit der permanent laufenden Pumpe leben muss, richtig. (was führt aber dazu, dass die Pumpe »permanent« läuft und dies auch nicht zu verändern ist?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alternativ lässt man die Heizung aktiv und kann mit den zwei Methoden die Pumpe »steuern«.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings habe ich keine Funktion mit der Kennung 2426.x … woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe im gleichen Menü gesucht, wie auch die 1395.x … fehlt mir ein update oder suche ich falsch oder habe ich einen Denkfehler? Oder erscheint das Menü erst, wenn … was weiß ich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 16:21:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618230#M189845</guid>
      <dc:creator>hvk1a</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T16:21:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618267#M189860</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, wenn der Heizkreis in Standby ist, wird die Raum-Soll-Temperatur herabgesetzt und die Pumpe geht bei Variante 2 dementsprechend aus. Bei Variante 1 ist es unabhängig von der Raum-Soll-Temperatur und richtet sich nur nach der Außentemperaturgrenze von 25°C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es kann durchaus sein, dass du nicht auf alle Parameter zugreifen kannst. Einstellungen dieser Parameter müssen dann durch deinen Fachbetrieb vorgenommen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 04:56:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618267#M189860</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T04:56:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-s — Heizung aus – Heizkreispumpe läuft permanent</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618318#M189881</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe da vermutlich einen Denkfehler und gehe es dann nochmal ruhiger an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die Frage bleibt: welche Einstellungsebene im Menü gibt es denn noch außer derer, die bereits per Passwort geschützt ist? Zu deser Ebene hab ich ja bereits Zugang, weil ja auch nur dort die Einstellung für die »Sommersparschaltung« sind, die ich ja auch gefunden habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Moment habe ich die Heizung nicht auf standby, also weiterhin auf »Heizen« eingestellt, und die Soll-Raum-Temperatur am Gerät für »reduziert« und »normal« (»Komfort« verwende ich nicht in den Zeitprogrammen) auf jeweils 9 grad eingestellt. Klingt mir verwegen komisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die »Sommersparschaltung« habe ich an und auf »10 Grad« runtergezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Immerhin ist das Gerät nun »automatisch in den Sparbetrieb« gewechselt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob die Pumpe nun damit auch aus ist, konnte ich noch nicht prüfen, da ich nach den Umstellungen nicht mehr zu Hause war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird werden!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Markus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:36:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Heizung-aus-Heizkreispumpe-laeuft-permanent/m-p/618318#M189881</guid>
      <dc:creator>hvk1a</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T08:36:49Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
