    <title>Thema "Re: Betreff: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbode..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617207#M189381</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo alper-zf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Fragen im Developerbereich werden nicht von mir beantwortet. Markiere hier in deinem Beitrag einmal CustomerCareMichael.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:21:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-28T06:21:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung  (HK2)auf über  37° was zu hoch ist.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616272#M188910</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;U&gt;Anlage:&lt;/U&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitronic 200 W01C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC301-C06&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizwasser- Pufferspeicher (multivalent) 750l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;U&gt;Einstellungen&lt;/U&gt;&lt;/STRONG&gt;: 7E80 Freigabe Smart Grid7E80 Freigabe Smart Grid auf 4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beheizung WW-Speicher: 0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher: 10 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anhebung Raumtemp.Soll: 0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;B&lt;/STRONG&gt;etriebsstatus für Raumbeheizung: Normal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung/Niveau 0,2/0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Lösung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:37:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616272#M188910</guid>
      <dc:creator>Hermann_</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-20T07:37:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616740#M189142</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hermann_,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn das der Fall ist, dann muss einmal der Mischer geprüft werden. Denn dieser darf nur auf die Temperatur mischen, welche anhand der Heizkennlinie und Raum-Soll-Temperatureinstellung auch ermittelt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616740#M189142</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-23T07:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616753#M189147</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Lösung war natürlich einfacher. Wenn beide Kontakte verbunden sind geht die Regelung auf die Maximalwerte HK 2 sowie Warmwasser.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Hermann__0-1776939060269.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53603i330693AC0BC4D847/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Hermann__0-1776939060269.png" alt="Hermann__0-1776939060269.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt&amp;nbsp; X3 .12+.13 verbunden. Damit geht es. Das Manual war für diese Konfiguration missverständlich. Grüße Hermann&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:15:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616753#M189147</guid>
      <dc:creator>Hermann_</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-23T10:15:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung  (HK2)auf über  37° was zu hoch ist.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616779#M189163</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hermann_,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was meinst du mit „Smart Grid aktivieren“? Hast du etwas an dein Gerät angeschlossen oder nur einige Einstellungen geändert? Ich versuche auch herauszufinden, wie ich die Smart-Grid-Funktion auf meinem Gerät aktivieren kann. Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:55:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616779#M189163</guid>
      <dc:creator>alper-zf</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-23T15:55:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616833#M189183</link>
      <description>&lt;P&gt;Prima, dass du Lösung gefunden hast, mir war nicht bewusst, dass du beide Kontakte geschlossen hattest. Du kannst hier aber auch nur einen Kontakt schließen und für eine gezielte Sollwerterhöhung sorgen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:09:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616833#M189183</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T09:09:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616890#M189203</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo! Kannst du mir bitte sagen ob bei meinem Gerät noch Garantie ist ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7745668901606117 Vitocal 200-S&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:15:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/616890#M189203</guid>
      <dc:creator>Kapparoma</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-24T17:15:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung ...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617050#M189293</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Kapparoma,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;da deine Anlage in Österreich steht, kann ich dir das nicht beantworten. Hier musst du dich einmal an die für dich zuständigen Kollegen wenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/kontakt/international.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/kontakt/international.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:17:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617050#M189293</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T06:17:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung  (HK2)auf über  37° was zu hoch ist.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617055#M189294</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;könntest du bitte meine Frage in diesem Beitrag beantworten?&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/heating-device-smartGrid-Verfuegbarkeit-und-Nutzung-per-API/m-p/616519#M3448" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/heating-device-smartGrid-Verfuegbarkeit-und-Nutzung-per-API/m-p/616519#M3448&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:57:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617055#M189294</guid>
      <dc:creator>alper-zf</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T06:57:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbode...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617207#M189381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo alper-zf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Fragen im Developerbereich werden nicht von mir beantwortet. Markiere hier in deinem Beitrag einmal CustomerCareMichael.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:21:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-Grid-geht-die-Vorlauf/m-p/617207#M189381</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-28T06:21:08Z</dc:date>