    <description>&lt;P&gt;Nach Aufspielen der Softwareversion 2532 auf meine 250- A ist in der Vicare App (Vers. 3.38.2) der Volumenstrom unter "Gerätestatus" bleibend auf 1950 l/h fixiert und zeigt keine Veränderung mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher diente mir die Veränderung des Wertes als Merkmal der Filterverschmutzung, nun habe ich keine Kontrolle mehr darüber.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine andere Möglichkeit, den aktuellen Volumenstrom abzurufen oder hat VM dies endgültig für Endkunden gesperrt??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für ev. Lösungsvorschläge!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:56:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Volloeko</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-27T10:56:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617106#M189321</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach Aufspielen der Softwareversion 2532 auf meine 250- A ist in der Vicare App (Vers. 3.38.2) der Volumenstrom unter "Gerätestatus" bleibend auf 1950 l/h fixiert und zeigt keine Veränderung mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher diente mir die Veränderung des Wertes als Merkmal der Filterverschmutzung, nun habe ich keine Kontrolle mehr darüber.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine andere Möglichkeit, den aktuellen Volumenstrom abzurufen oder hat VM dies endgültig für Endkunden gesperrt??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für ev. Lösungsvorschläge!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:56:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617106#M189321</guid>
      <dc:creator>Volloeko</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T10:56:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617125#M189333</link>
      <description>&lt;P&gt;Evtl. sind 1950l/h das Maximum bei der neuen Berechnung aus dem Pumpensignal. Wenn du einmal testweise den Sollwert reduzierst, kommst du sicher wieder einen Bereich, wo sich der Wert ändert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:32:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617125#M189333</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T12:32:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617138#M189343</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank für den Tipp!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo kann ich (vermutlich am Display des Innengerät ) den maximalen Sollwert von 1950 l/h reduzieren!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke u LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617138#M189343</guid>
      <dc:creator>Volloeko</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T13:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617182#M189362</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst an der Inneneinheit im Servicemenü die Drehzahlsollwerte für die Pumpe je nach Betriebsfall anpassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1100.2 Drehzahl-Sollwert Abtauen (und Heizbetrieb &lt;U&gt;mit externem Puffer&lt;/U&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1101.2&amp;nbsp;Drehzahl-Sollwert Trinkwasser-Erwärmung&lt;BR /&gt;1102.2&amp;nbsp;Drehzahl-Sollwert Heizen HK1 für Anlagen &lt;U&gt;ohne externen Puffer&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:57:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617182#M189362</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T18:57:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617189#M189368</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke ABR für deine Info!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das heißt der Wert des Volumenstroms ist somit Legende.. Aber wie kann ich zukünftig feststellen, ob sich die Innen.-und Außenfilter verlegen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bleibt hier nur die Kontrolle über die Verringerung der Pumpendrehzahl und welche Drehzahl ist dann die richtige?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:57:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617189#M189368</guid>
      <dc:creator>Volloeko</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T19:57:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617198#M189374</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, der Volumenstrom wird weiterhin in der App korrekt angezeigt! Das ist ein Missverständnis. Du sollst den Volumenstrom manuell ändern um zu gucken ob sich der Wert dann auch in der App ändert. Oder gucke während der WW Bereitung Mal in die App (ist die einfachste Variante) da sollte der Volumenstrom ja dementsprechend niedriger sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weder an der App hat sich diesbezüglich was geändert, noch wurde etwas gesperrt!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:34:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617198#M189374</guid>
      <dc:creator>Denjo1980</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-28T03:34:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617202#M189376</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, wie&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104592"&gt;@Denjo1980&lt;/a&gt;&amp;nbsp;schreibt. Wenn du den Drehzahl-Sollwert testweise reduzierst, wird vermutlich auch der Volumenstrom wieder in einen Bereich kommen, der unterhalb von 1950l/h liegt, so dass du auch wieder Änderungen siehst. Danach kannst du entscheiden, ob du den Sollwert so lässt oder ihn wieder zurückstellst, weil du dir sicher sein kannst, dass dir ein entsprechend niedrigerer Wert z.B. wegen zugesetzter Filter angezeigt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:10:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617202#M189376</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-28T05:10:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom nicht mehr in der App</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-nicht-mehr-in-der-App/m-p/617261#M189401</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für eure aufklärenden Infos und Tipps, wie ich den Volumenstrom wieder sehen kann, werde ich demnächst checken!&lt;/P&gt;</description>